◆火灾报警控制器是火灾自动报警系统的控制中心,能够接收并发出火灾报警信号和故障信号,同时完成相应的显示和控制功能。 如下图所示,从正面看,火灾报警控制器共包含四大部分:系统状态指示灯、液晶显示屏、打印机和控制器操作键盘。 1.系统状态指示灯 系统状态指示灯的作用是显示主机状态。每个指示灯旁边都应有相应指示功能的标注,比如火警、故障等等。当系统存在这些状态时,相应的灯就会点亮,反之,就处于熄灭状态。指示不同状态的指示灯颜色应作区分:红色指示火灾报警状态、监管状态、向火灾报警传输设备传输信号和向消防联动设备输出控制信号;黄色指示故障、屏蔽、自检状态;绿色表示电源工作状态。 2.液晶显示屏 液晶显示屏会显示系统状态的详细信息。例如火灾报警状态,系统状态指示灯仅通过点亮火警灯来告知相关人员有火警信息,但看不出有几个火警、具体发生在哪些部位、何时发生的。以上具体信息在液晶显示屏上会详细显示。 3.打印机 系统中发生的所有事件,除了可以用系统状态指示灯指示状态、在
问大家一个弱弱的问题民规13.4.2规定对消防水泵等需要在控制室设置手动直接控制,而我们平时做的消火栓又有直接启动的起泵线,也就是说消防水泵既可以通过总线控制,也可以通过消防控制室手动控制,还可以通过消火栓手动控制?我这样理解是对的吗?
消防实践中,普遍使用火灾报警控制器(联动型)。这种设备同时具备了火灾报警控制器与消防联动控制器的功能。然而,消防工程师考试中,火灾报警控制器与消防联动控制器是分开论述的。这就给广大考生带来了一个绕不开的死结:它俩到底有何区别?具体到问题:1、火灾报警控制器真的不能够联动控制设备吗?2、消防联动控制器能够发送火灾报警信号给防火门监控器吗?3、气体灭火控制器能接收火灾报警控制器的联动控制信号吗?4、消防水泵启动的反馈信号是反馈给火灾报警控制器还是反馈给消防联动控制器?凡此种种,不可胜数。我们的这篇文章就是来给大家解决疑惑的。《消防词汇 第5部分:消防产品》(GB/T 5907.5-2015)给出的定义如下:2.1.2.1火灾报警控制器 fire alarm control unit作为火灾自动报警系统的控制中心,能够接收并发出火灾报警信号和故障信号,同时完成相应的显示和控制功能的设备。2.1.4
一套室内消火栓系统,屋顶有消防水箱和稳压设备,按理来说,电气专业消防控制系统会为稳压设备配备压力控制模块和控制线,现在的情况是好多消防安装时没有做到稳压设备的压力控制,就是说消火栓系统压力下降到消防泵启动压力时也不会启动消防泵,而需要靠手动按钮和电器烟感和手动楼层报警等才能启动消防泵,消防系统就变成为一个手动系统了。大家对次有何理解,当地消防部门的意见又是怎样的。
刚把消防泵房的图给老工程师省(近70的老工程师),看了会说消防泵与消防稳压泵之间要有联锁控制,消防泵启动时,稳压泵不能运行,我没听懂,上来问问各位大虾的意见。消防泵房有两台消防泵两台稳压泵我的原理图是两台消防泵一用一备,稳压泵一用一备。两种泵之间没有联系。
火灾报警控制器、消防联动控制器等设备的引入线缆应符合下列规定: 1 配线应整齐,不宜交叉,并应固定牢靠;
规范要求:气体灭火装置、泡沫灭火装置启动及喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号,应反馈至消防联动控制器。系统的联动反馈信号应包括下列内容: 1 气体灭火控制器、泡沫灭火控制器直接连接的火灾探测器的报警信号。 2 选择阀的动作信号。 3 压力开关的动作信号。那么,设计图纸上,气体灭火控制器与消防联动控制器之间是怎样连线的?是不是通过3个输入模块接到报警信号总线上?还是其它?
01D303-3-15消防泵控制原理中当用#1备#2时,如果1#泵过载,会自动切换到2#泵(通过水管上的压力开关进行控制),这时如果2#泵正在运行,1#泵的热继会不会因为冷却自动复位?如果这样,会发生两台泵同时运行?
消防泵控制原理图(三用一备)。
我主要想知道我的线选对了吗?这栋楼没有做消防报警联动控制系统,就是想加在消防控制室能控制消防笨的启停!我的线如果不对,如何选!谢谢!
(星三角降压启动)消防泵控制箱到消防泵根据图集(常用电机控制电路图)从控制箱到每台消防泵有7根线,请问大家是这么选择电缆的?是2X(NHYJV-3X*)+1X(NHYJV-1X*) 还是7X(NHYJV-1X*)或则其他?谢谢啦!
国标D303-3 到消防中心联动台是4根线。到消防控制系统是10根。到消防联动台意思是去多线制手动控制盘吗?去消防控制系统是到两总线消防模块吗?
消防泵一用一备到消防控制室一般设计取控制硬线8*1.5,可按照图集需要20跟以上,不知为何?
直接控制盘介绍 直接控制盘是消防报警系统的重要设备,如喷淋泵、消防泵、排烟机、送风机等重要设备的控制装置,使用直接控制盘进行直接启/停控制,能够有效的减少控制环节,提高可靠性。
最近在接触高层消防体系,看到了叫总线的,还有叫二总线的,我最这两个名词有些混淆,不知道是不是一根线,还有,总线上的电压是多少呢?看到说是24V,但是这个电源也做信号用,当有报警动作时,电压发生变化发出脉冲信号,到控制器。还有说这个总线电压对不同的品牌压降也不同,那,能说控制总线的电压是DC24v吗?期待骨灰级解答……
老外的项目,不信任市政给水,要求室外消火栓和室内的一样,从消防水泵出水接环网。室内消火栓可由报警按钮启动水泵,那室外消火栓怎么办呢?怎样联动消防水泵呢?
目前我公司消防泵房为室外地下泵房,每到雨季下面潮湿、闷热。控制柜经常坏。能否把控制柜移到主楼的地下室(距离60米远)谢谢!
我手上有个项目,电气包将380V电压送至泵房水泵控制柜内,控制柜至水泵的那段控制电缆得由我来设计我以前只设计消防报警系统,没设计过强电线路,不知如何下手恳请高手指点!感激不尽!