《消规》6.1.6 当室外采用高压或临时高压消防给水系统时,宜与室内消防给水系统合用 。 这里所说的合用对消防泵而言如何取值。 1、室内外消防用水量叠加,扬程按大者取值。(有个问题,高层综合楼,室内40L/s,室外40L/s,消防泵若是叠加,则80L/s,扬程就按120m计算,现有市场就没有这么大的泵。消防泵做两用一备?,再说室内消防泵运作的时候,室外消防流量也没用。) 2、室内外消防用水量取大值,扬程按大者取值。个人觉得应该是这种计算方法。 请赐教。
本文介绍了如何应用AFT Fathom软件解决消防泵出口压力波动的问题。
图纸简介: 有消防泵和喷淋泵的一次和二次控制原理图,附元器件大小等 投稿网友: wxw1901 上传时间: 2013-09-06 图纸省
选择消防泵 和喷淋泵需要计算扬程和 流量, 但是对照厂家提供的设备技术参数上 厂家只提供泵的流量 压力 转速 功率。 那么应该怎么选择? 请教各位老师
我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。
7.1 泡沫消防泵站与泡沫站
本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!
有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!
请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复
本帖最后由 版专攻 于 2014-11-13 20:35 编辑 、 以设了稳压泵(带气压罐)的消火栓系统为例,现在有三个启泵方式:1 稳压装置上的压力开关启动 2 水箱出水管上的流量开关启动
设计未标注消防泵型号,施工采用普通离心泵,是否算违反强条?《建筑法》第五十六条,明确规定应标注设备型号。况且水泵电机已发展到第三代,如JO2系列,Y系列、YA系列。
是不是DN150的消防泵房管道一般用镀锌钢管 那什么时候用法兰连接 什么时候用压槽连接呢 有什么具体的要求吗?还有就是 法兰连接一般是用焊接法兰还是带套丝的那种法兰呢?
1、是否要求必须采用阻燃电缆2、泵房在车间内,是否可以从车间配电柜内开路电缆,还是必须从工厂配电间低压出线柜开出电缆?急!望各位帮帮忙再问个问题:那至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 因为此公司其他回路都是采用4芯电缆+配电柜外壳直接接地的,算是TT系统的吧
* 23:30:29请教 消防联动 中消火栓按钮至消防泵共几棵线 都什么线呀? * 23:31:33有四根线 * 23:31:42BV1.5 *16692965) 23:32:17都什么线呀 *23:36:33这个就不是很清楚了,好象是两根点灯线,两根启泵线 * 23:39:53不客气。后面一个问题我没把握,期待高手解答中 *07:36:38应该是说消防按钮到控制柜有几根线,如果单是消防按钮到控制柜只要3根线,如果消防按钮上有指示灯,那就要5根线。从具体的控制回路中确定。注意要把PE线引到消防按钮箱上。
某办公楼,室内有消防水池和消防泵房,其中消防水池承担室内消防用水和部分室外消防用水(有接合器)。但是沿办公楼设置了一圈环形消防专用管道,有数个消火栓。由于市政管网未建设到位,暂时打算利用水库水给此管道供水,通过变频恒压保持一定压力(也往室内消防水池供水)。水库旁拟新建一泵房,此泵房不仅为上述消防管道供水,也为附近锅炉房供水,请问这个泵房属于消防泵房吗?
今天到工地,底层商场的住宅,只设计了消防卷盘,DN25的引入管引入,图集04S202P16页。请问一下,卷盘里的水枪的型号如何标注?图集里好像不明确。
请教,刚刚看了S204,消房泵图集 还像没找到卧式泵的排气孔啊。。立式泵找不到第一级叶轮的位置。大家用什么消防泵样本呢,谢谢
一个粮油加工厂区,其中有8个车间,消火栓用水量分别是30L/s、32L/s、31L/s、33L/s、30L/s、32L/s、31L/s、30L/s请问我消防泵的流量选择时,是去两栋最大消防用水量的的建筑选择还是所有车间消防用水量叠加?这个厂区所有车间屋面都无法设置高位水箱,在消防泵房里面是否要设置稳压装置?