现有一项目共有8台水冷涡旋机组,冷凝器流量为53.3m3/h,共计426.4m3/h,因国标空调工况为30/35度的进出水温,冷却塔国标工况为37/32度进出水温,为满足空调水温工况(30/35度)要求,冷却塔厂家需放大冷却塔流量为750m3/h(37/32度),请问各位大神,现在冷却水泵是按主机的流量选型还是冷却塔的流量选型?若按主机流量选型,冷却塔流量是否不能满足,水温将无法达到(30/35度...查看详情
来源:百度文库...查看详情
冷却、冷冻控制系统概述: 在众多制冷设备中,冷冻水泵和冷却水泵的容量是按照最大设计热负载 (即最高气温时)选定的,且留有10%左右的余量。在一年四季中,水泵系统长期在固定的最大水流量下工作。由于季节、昼夜的温度变化及用户负荷的变化,设备实际的热负载在绝大部分时间内远比设计负载低。由图1可见,与决定水泵流量和压力的最大设计负载(负载率为100%)相比,一年中负载率在50%以下的运行小时数约占全部运行...查看详情
知识点:冷冻泵 来源:网络,如有侵权,请联系删除 冷冻水泵,是一个冷冻水循环系统,一般应用于中央空调等大型制冷设备中. 冷冻水泵的选择原则: 通常选用每秒转速在30~150转的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台工作时取1.1,两台并联工作时取1.2).水泵的扬程应为它承担的供回水管网最不利环路的总水压降的1.1~1.2倍.最不利环路的总水压降,包括冷水机组蒸发器的...查看详情
知识点:冷却水泵 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1 冷却水泵应自灌吸水,冷却塔集水盘或冷却水箱最低水位与冷却水泵吸水口的高差应大于管道、管件(包括过滤器)、设备的阻力; 2 冷却水泵宜设置在冷水机组冷凝器的进水口侧(水泵压入式);当冷却水泵设置在冷水机组冷凝器的进水口侧,使冷水机组冷凝器进水口侧承受的压力大于所选冷水机组冷凝器的承压能力,但冷却水系统的静水压力不超过冷凝器的允许工作压力,...查看详情
知识点:冷却水泵 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1 集中设置的冷水机组的冷却水泵的流量和台数应与冷水机组相对应。 2 冷却水泵的扬程应为以下各项的总和: 1) 冷却塔集水盘水位至布水器的高差(设置冷却水箱时为水箱水位至冷却塔布水器的高差〉; 2) 冷却塔布水管处所需自由水头,由生产厂技术资料提供,缺乏资料时可参考表6.6.3 3) 冷凝器等换热设备阻力,由生产厂技术资料提供 4) 吸入管道和...查看详情
冷却水泵进水口压力与冷却塔高度的关系??...查看详情
请问:冷却塔在屋顶,冷却水泵和主机在地下室,地下室有个冷却水箱,冷却水从冷却水箱用水泵送经主机到屋顶冷却塔,冷却塔水自己流到地下室冷却水箱。这样的地下室冷却水箱大小和冷却水泵扬程如何计算?...查看详情
楼主你好,我想问一下一个四层超市建筑,负一层有一个水泵房,没有其它多余空间,三楼屋顶有部分是露天的放冷却塔,锅炉,四楼有两个中央空调机组房,我想问的是冷却水泵和冷冻水泵的位置放在哪里比较好呢?放在机房还是水泵房...查看详情
某项目,冷冻水系统中,使用的是卧式离心泵,各泵组计算流速是1.2~1.4m/s,扬程一组是24米,一组是22米。现在使用过程中,水泵出水口的消声止回阀振动碰撞声音比较明显,并连续使用约3个月就会磨损损坏止回阀轴心,更换同款产品后并无改观。请各位大师指教,出现这情况可能是什么原因,该如何处理。...查看详情
根据标准图集中,一用一备回路有两个时间继电器,一个通电延时,一个断电延时,但是我查了图集中继电器的型号,以及其他品牌的型号,时间继电器只有通电延时才配有瞬动触点,断电延时没有这个触点,请问各位大佬是怎么解决这个问题的? 急急急,在线等...查看详情
在原油处理站内冷却水泵可以和泡沫泵能合建吗?国内和国外做法有区别吗?...查看详情
2台冷却塔一用一备时,在每一台冷却塔前加电动蝶阀,请问水泵需延时启动吗(迟于电动蝶阀)...查看详情
有些设计院的图中,冷冻水泵,冷却水泵流量比冷水机组大,有些的图纸又与冷水机组流量一致,那究竟水泵的流量需不需要进行附加,为什么?...查看详情
冷却水泵开启后,冷却塔内水被会干,水泵回水压力表显示0. 冷却塔顶出水慢的来不及回到塔底。单泵单塔...查看详情
冷却塔常见故障及解决方法一配套动力电动机过热,原因有四。一、是电源方面的原因:电压偏高或偏低,在特定负载下,若电压变动范围应在额定值的+10%至-5%之外会造成电动机过热;电源三相电压不对称,电源三相电电压相间不平衡度超过5%,会引绕组过热;缺相运行,经验表明农用电动机被烧毁85%以上是由于缺相运行造成的,应对电动机安装缺相保护装置。2、是水泵方面的原因:选用动力不配套,小马拉大车,电动机长时间过...查看详情
水机系统的变频水泵冷却塔如何实现联动控制...查看详情
http://image.co188.com/upload/original/88/1477965588.jpg 5622391 交流主题: 冷却水泵和冷却塔同时采用变频,其各自的控制策略应该用哪一种? 交流内容: 大家根据问题谈谈自己的看法! 问题: 如果冷却水泵和冷却塔同时采用变频,其各自的控制策略应该用哪一种?比如冷却塔采用保证冷却水...查看详情
中央空调冷却塔标高低于冷却水泵,怎么办,增加止回阀也没有用...查看详情
我司冷却水系统冷却水泵开机正常,每次停车后管路都会颤抖,时间长了肯定会影响系统稳定,请问一下会是什么原因导致管路振动这么大?(水泵110kw,带软启动器,水泵出口阀门开启1/2),如用弹簧式止回阀是否会出现这种现象?...查看详情