水泵设计更新时间:2024-04-19 18:38:08

本专题为土木在线水泵设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水泵设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 一、分类供水泵房可分为生活水泵房和消防水泵房。二、功能组成水泵房由泵房和辅助房间组成。泵房内可附设生活水池(箱)或消防水池(箱),也可分开设置。三、位置选择及与其他功能分隔要求1、水泵房不应布置在有防振或有安静要求的房间、居住用房上方、下方或贴邻布置。2、水泵房严禁布置在电气用房上方。屋顶上的水箱间不宜设置在电梯机房上方。3、生活水泵房和生活水池(箱)不应与污水泵房、中水处理站设在同一房间,其上方...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:36 时间:2023-08-17
  • 给排水资料库图片1

    10.1.1 消防给水的设计压力应满足所服务的各种水灭火系统最不利点处水灭火设施的压力要求。 10.1.2 消防给水管道单位长度管道沿程水头损失应根据管材、水力条件等因素选择,可按下列公式计算: 1 消防给水管道或室外塑料管可采用下列公式计算: 式中:i——单位长度管道沿程水头损失(MPa/m); di——管道的内径(m); v——管道内水的平均流速(m/s); ...查看详情

    用户:卡哇伊的狗子 浏览量:57 时间:2023-08-16
  • 建筑消防给水图片1

    10.1.1 消防给水的设计压力应满足所服务的各种水灭火系统最不利点处水灭火设施的压力要求。 10.1.2 消防给水管道单位长度管道沿程水头损失应根据管材、水力条件等因素选择,可按下列公式计算: 1 消防给水管道或室外塑料管可采用下列公式计算: 式中:i——单位长度管道沿程水头损失(MPa/m); d i ——管道的内径(m); v——管道...查看详情

    用户:一缕微风绕指柔 浏览量:58 时间:2023-07-25
  • 给排水资料库图片1

    导 读 特大型污水泵站的设计对于泵站的正常运行至关重要。结合上海某污水处理厂新建粗格栅及进水泵站项目,在泵站整体水力模型试验的基础上,从泵站的总体布置、运行水位的确定、水泵扬程的计算、格栅井的整流措施、水泵配水管的布置、防水锤设计以及运行维护等方面,对特大型污水泵站在设计中应注意的内容进行了总结归纳,并提出了优化建议。 1? 项目概况 ...查看详情

    用户:暴力萌萌 浏览量:15 时间:2023-07-03
  • 泵与泵站,送水泵站的课程设计有没有大佬指导一下...查看详情

    用户:wx_89464671 浏览量:6 时间:2023-06-19
  • 计算出来的数值在坐标上必须要落在泵的特性曲线上吗?急急急,谢谢各位老师...查看详情

    用户:孙立东 浏览量:14 时间:2023-06-16
  • 建筑消防给水图片1

    工程概况 某超高层建筑项目57层,屋面标高169.35 m,消防给水系统采用分区供水方式;高区消火栓、喷淋加压泵设于屋面。转输水箱也设于屋面,补充水由生活给水系统提供。 高区消火栓加压水泵为2台,一用一备,流量Q = 20 L / s,扬程H = 45 m。高区喷淋加压水泵为2台,一用一备,流量Q = 30 L / s,扬程H = 45 m。 转输水泵设于...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:40 时间:2023-06-08
  • 建筑消防给水图片1

    一、消防水泵吸水管和出水管压力表的设置要求 1.消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa。 2.消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa。 3.压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门。 二、消防...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:46 时间:2023-05-31
  • 建筑消防给水图片1

    消防安全中,消防水泵房的设计是其重要组成部分之一。作为消防从业人员,要根据消防设计合理安装布置消防泵,保证消防系统的稳定性。下面,列举16个消防水泵房设计和布置要点。 要点一 消防水泵房应设置起重设施,并应符合下列规定: ①消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架; ②消防水泵的重量为0.5t~3t时,宜设置手动起重设备; ③消防水泵的重量大于3t时...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:82 时间:2023-03-14
  • 建筑给排水图片1

    直播回顾 高层供水 水泵无界 随着新建超高层小区数量的增加,新建泵房在初期设计和布局的合理性将直接影响到居民的居住体验。 选择低噪音供水设备可以减少噪音扰民的问题,合理布局设备和管路可以方便后期的维护管理,互联互通数字化供水系统让水务公司能实时监测水泵运行状态。 格兰富致力于打造标准化、智慧化、数字化的二次供水泵房,为水务公司、物业管理公司和居民带来可靠稳定高效的二供解决方案。 直播回顾 项目...查看详情

    用户:格兰富市政水务 浏览量:23796 时间:2023-02-27
  • 建筑消防给水图片1

    ◆设计问题 消防水泵吸水管与吸水干管未采用管顶平接。 消防水泵吸水管上采用同心异径管。 ◆标准条文 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.1.13 离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合下列规定: 2 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊。 ◆设计探讨 消防水泵吸水管的气囊,减少实...查看详情

    用户:知识渊博的野马 浏览量:32 时间:2023-02-16
  • 相同性能水泵的并联运行 暖通-空调-在线 热水采暖系统中选择将循环水泵进行并联运行属于常见的一种设计方案。其工作机理在于把相同型号,相同性能,具有完全一致工作特性曲线的循环水泵并联于一个循环系统,合成为流量扬程Gh-Hh特性曲线。此种情况下,流量扬程Gh-Hh特性曲线就是整个并联泵组的运行特性曲线,也就是并联泵组中各单机特性曲线的叠加。所以,基于并联运行设计的循环水泵,其对于单机数量的增加,在总...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:21 时间:2023-02-09
  • 建筑消防给水图片1

    11.0.1 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:1 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;2 当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。 水泵的启停是通过控制柜控制的,由于确认火灾后消防设施要用水灭火,所以水泵控制柜应处于自动状态,只要接收到满足逻辑关系的信号就要启泵,水...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:158 时间:2023-02-03
  • 本文所述的消防水泵启泵时间,是指消防泵启动柜接到启动指令后,达到正常运行状态(满足设计流量和扬程)所需的时间。 同时,本文也解说了末端试水装置测试时水泵启动时间要求,以及双电源切换柜的双电源切换时间要求。 一、消防水泵的正常启泵时间不应大于55s;当主泵出现故障,需切换至备用泵时,启泵时间不应大于2min。 《消防给水及消火栓系统技术规范》11.0.3规定:消防水泵应确保从接到启泵信号到水...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:136 时间:2023-02-01
  • 建筑消防给水图片1

    消防水泵、防排烟风机控制柜,通常包括启动柜和双电源切换柜,是消防水泵(风机)的核心设备,是其正常运行的基本保障! 这类控制柜(启动柜)涉及多项产品和设计标准,标准、图集等也存在诸多矛盾,厂家产品制式不一,功能各异!是设计、施工、检测验收的盲点和痛点! 本文适应消防水泵、防烟风机、排烟风机及补风风机,消防电梯、消防控制室设备及其他重要消防设备供电,可参本文执行。 全文27节,精选消防水泵(风机)控...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:107 时间:2023-02-01
  • 制冷技术图片1

    水泵扬程计算公式,水泵扬程怎么计算? 扬程(水头)——水泵对单位重量 (1kg)液体所做的功,也即单位重量液体通过水泵后其能量的增值。以字母H表示,常用液柱高度m表示。 其它单位:Pa (kPa)、atm(1个工程大气压) 1atm=98.0665 kPa ≈0.1 MPa 扬程计算为H=E2-E1 水泵扬程H=z+hw z是扬...查看详情

    用户:qq84894070 浏览量:51 时间:2023-01-28
  • 泵的主要性能参数: 泵的性能参数主要有流量和扬程,此外还有轴功率、效率、转速和必需汽蚀裕量等。 1.流量是指单位时间内通过泵出口输出的液体量,一般采用体积流量或质量流量。 泵在单位时间内,实际输送液体的体积称为泵的流量。 通常用字母Q表示。单位是:m3/h、L/s。 水泵的流量,即出水量,一般不宜选得过大,否则,增加购买水泵的费用;流量大,功率大,还会增加线路、电器控制方面的费用。应具体问题具体分...查看详情

    用户:呆呆狗勾 浏览量:149 时间:2023-01-11
  • 热泵工程图片1

    转自网络,版权属于原作者,供学习交流。...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:69 时间:2022-11-17
  • 热泵工程图片1

    对于闭式水系统,应首先计算系统中管道、管件、调节阀、过滤器、冷水机组或换热设备的换热器以及末端设备换热器的阻力,确定系统的总阻力。对于开式系统,还应增加系统的静水压力(从蓄水池最低水位到顶层末端设备之间的高差)。 由于开式系统要增加蓄水池而且增加系统的静水压力,加大了投资和运行能耗,实际工程中已不再采用。 (1)冷水机组蒸发器的阻力:由设备制造厂提供, 一般为60~100kPa。 (...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:52 时间:2022-11-17
  • 建筑给排水图片1

    雨水消能池 1、概述 超高层建筑塔楼屋面雨水排水以采用半有压流雨水排水系统为主。当超高层外墙采用幕墙时,会受条件限制无法设置溢流口。或溢流口设置高度相对天沟面较高、或不设溢流口时,系统内极易出现满管流(或分段的满管水塞流)现象,当建筑高度大于150m时,塔楼雨水出户管宜采用消能检查井,一个消能检查井宜承接一根半有压流雨水排水管。工程中往往受条件限制,多根雨...查看详情