水泵设计更新时间:2026-01-24 02:14:22

本专题为土木在线水泵设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水泵设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 本文所述的消防水泵启泵时间,是指消防泵启动柜接到启动指令后,达到正常运行状态(满足设计流量和扬程)所需的时间。 同时,本文也解说了末端试水装置测试时水泵启动时间要求,以及双电源切换柜的双电源切换时间要求。 一、消防水泵的正常启泵时间不应大于55s;当主泵出现故障,需切换至备用泵时,启泵时间不应大于2min。 《消防给水及消火栓系统技术规范》11.0.3规定:消防水泵应确保从接到启泵信号到水...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:602 时间:2023-02-01
  • 建筑消防给水图片1

    消防水泵、防排烟风机控制柜,通常包括启动柜和双电源切换柜,是消防水泵(风机)的核心设备,是其正常运行的基本保障! 这类控制柜(启动柜)涉及多项产品和设计标准,标准、图集等也存在诸多矛盾,厂家产品制式不一,功能各异!是设计、施工、检测验收的盲点和痛点! 本文适应消防水泵、防烟风机、排烟风机及补风风机,消防电梯、消防控制室设备及其他重要消防设备供电,可参本文执行。 全文27节,精选消防水泵(风机)控...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:287 时间:2023-02-01
  • 制冷技术图片1

    水泵扬程计算公式,水泵扬程怎么计算? 扬程(水头)——水泵对单位重量 (1kg)液体所做的功,也即单位重量液体通过水泵后其能量的增值。以字母H表示,常用液柱高度m表示。 其它单位:Pa (kPa)、atm(1个工程大气压) 1atm=98.0665 kPa ≈0.1 MPa 扬程计算为H=E2-E1 水泵扬程H=z+hw z是扬...查看详情

    用户:qq84894070 浏览量:194 时间:2023-01-28
  • 泵的主要性能参数: 泵的性能参数主要有流量和扬程,此外还有轴功率、效率、转速和必需汽蚀裕量等。 1.流量是指单位时间内通过泵出口输出的液体量,一般采用体积流量或质量流量。 泵在单位时间内,实际输送液体的体积称为泵的流量。 通常用字母Q表示。单位是:m3/h、L/s。 水泵的流量,即出水量,一般不宜选得过大,否则,增加购买水泵的费用;流量大,功率大,还会增加线路、电器控制方面的费用。应具体问题具体分...查看详情

    用户:呆呆狗勾 浏览量:708 时间:2023-01-11
  • 热泵工程图片1

    转自网络,版权属于原作者,供学习交流。...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:132 时间:2022-11-17
  • 热泵工程图片1

    对于闭式水系统,应首先计算系统中管道、管件、调节阀、过滤器、冷水机组或换热设备的换热器以及末端设备换热器的阻力,确定系统的总阻力。对于开式系统,还应增加系统的静水压力(从蓄水池最低水位到顶层末端设备之间的高差)。 由于开式系统要增加蓄水池而且增加系统的静水压力,加大了投资和运行能耗,实际工程中已不再采用。 (1)冷水机组蒸发器的阻力:由设备制造厂提供, 一般为60~100kPa。 (...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:118 时间:2022-11-17
  • 建筑给排水图片1

    雨水消能池 1、概述 超高层建筑塔楼屋面雨水排水以采用半有压流雨水排水系统为主。当超高层外墙采用幕墙时,会受条件限制无法设置溢流口。或溢流口设置高度相对天沟面较高、或不设溢流口时,系统内极易出现满管流(或分段的满管水塞流)现象,当建筑高度大于150m时,塔楼雨水出户管宜采用消能检查井,一个消能检查井宜承接一根半有压流雨水排水管。工程中往往受条件限制,多根雨...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:424 时间:2022-10-11
  • 建筑给排水图片1

    超高层住宅喷淋系统设计 1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 8.3.3-4:建筑高度大于100m的住宅建筑应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统。 条文说明:对于建筑高度大于 100m 的住宅建筑,需要在住宅建筑的公共部位、套内各房间设置自动喷水灭火系统。 2、《自动喷水灭火系统设计规范》GB500...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:251 时间:2022-10-11
  • 建筑给排水图片1

    超高层建筑高度范围变化较大,部分超高层功能相对复杂,不同超高层项目,其生活给水、热水、排水、消防系统设计存在较大差异。 如果把以上几个主要系统作为超高层建筑给排水设计的整体框架,在框架确定的情况下,仍有非常多的细节内容可以加以研究,部分细节的总体设计原则类同,本文试对超高层中相关设计细节做进一步探讨。 1 灭火器配置 根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:1952 时间:2022-10-11
  • 热泵工程图片1

    一、分类 供水泵房可分为生活水泵房和消防水泵房。 二、功能组成 水泵房由泵房和辅助房间组成。泵房内可附设生活水池(箱)或消防水池(箱),也可分开设置。 三、位置选择及与其他功能分隔要求 1、水泵房不应布置在有防振或有安静要求的房间、居住用房上方、下方或贴邻布置。2、水泵房严禁布置在电气用房上方。屋顶上的水箱间不宜设置在电梯机房上方。3、生活水泵房和生活水池(箱)不应与污水...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:181 时间:2022-10-09
  • 泵站厂区内:配套用房(含厨房),水泵房,配电房(控制室,配电间,发电机房(有储油间)),吸水井,清水池,加氯间(有次氯酸钠库和聚合氯化铝库)...查看详情

    用户:qq_1588764643836 浏览量:66 时间:2022-09-01
  • 泵站厂区由配套管理用房(带餐厅,厨房,公卫和办公室),水泵房,配电房,吸水井,清水池组成。...查看详情

    用户:qq_1588764643836 浏览量:47 时间:2022-09-01
  • 导 读 特大型污水泵站的设计对于泵站的正常运行至关重要。结合上海某污水处理厂新建粗格栅及进水泵站项目,在泵站整体水力模型试验的基础上,从泵站的总体布置、运行水位的确定、水泵扬程的计算、格栅井的整流措施、水泵配水管的布置、防水锤设计以及运行维护等方面,对特大型污水泵站在设计中应注意的内容进行了总结归纳,并提出了优化建议。 关键词:特大型泵站; 设计要点; 防水锤设计; 水力模型 ...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:125 时间:2022-08-26
  • 在一般情况下,水泵采用恒速交流电动机拖动,而用水量却是变化的,为了保证水池的正常供水,工人要在现场经常调节挡板或阀门开度大小来控制水泵的抽水量,或者将水池中用不完的水白白流掉。这样做不仅增大了工人的劳动强度,而且有大量的电能浪费在水泵阀门阻力的损失上。因此就要求水泵处于变工况运行,若利用变频器进行调速,以调节电动机转速的方法取代调节挡板或阀门,则不仅可以减轻工人劳动强度,还能达到节约电能目的,对提...查看详情

    用户:土木小唐 浏览量:311 时间:2022-07-27
  • 某污水三层框架结构处理厂进水泵房设计图(点击文字跳转资料) 说明1、本图高程单位为米,尺寸单位均为毫米。2、材料表中仅统计一副管支架的材料数量。3、管道支架的予埋钢板应在浇注混凝土池壁时预埋,不得事后补埋。 推荐资料(点击文字跳转): 某市西部污水处理厂进水泵房设计图 某水站粗格栅进水泵房建筑设计CAD图...查看详情

    用户:二氧化碳很缺氧 浏览量:54 时间:2022-07-26
  • 本资料为常用消防排水泵控制原理图,包括电机控制原理及外引端子接线图。推荐资料:常用消防排水泵控制原理图设计消防水泵工作原理是什么?消防水泵(一用一备)电气控制原理图...查看详情

    用户:人生如秀 浏览量:59 时间:2022-07-20
  • 根据近几年做的一些农田水利项目,本着实用的原则,本文重点介绍农田 供水管网 的 设计与 潜水 泵 的 选型 。 项目规模确定后,根据灌溉定额确定灌溉流量,根据经济流速确定管网中各管道直径。根据扬程和流量进行潜水泵的选型。...查看详情

    用户:朝气蓬勃的帽子 浏览量:545 时间:2022-07-18
  • 请问设计泵站时(大二课设),取用两调一定,现在大方向是两大型号泵同型号,小型号泵常用,请问有大佬,或者有经验的人能指点迷津吗。有偿...查看详情

    用户:wx_88054469 浏览量:68 时间:2022-06-24
  • 1.一般要求(1)水泵基础设计必须安全稳固,标高、尺寸准确,以保证水泵运行稳定,安装检修方便。(2)按GB/T50265-97《泵站设计规范》规定:单机功率在160kw以下的立式轴流泵机组和单机功率在500kw以下的卧式离心泵机组,其机泵基础可不进行动力计算。反之,则必须进行计算,尤其是与泵房建筑结构连成整体的机泵基础。2.卧式离心泵基础设计要点(1)基础形式:按与泵房结构的联结与否可分为分离式和...查看详情

    用户: 牵着蚂蚁去散步 浏览量:2392 时间:2022-06-17
  • 摘要 :因上游物流码头对嘉鱼县城区水源造成了安全隐患,因此需要迁建取水泵站。拟选位置满足规划、航运、防洪和环保等要求并安全可靠,通过经济比选形成最佳方案。基于江滩地形、地质、规模和景观要求,泵房下部设计为圆筒结构,上部为平台,屋顶为重檐形式。取水管深入江中770m,取水头部及邻近110m采用钢管桩和预制钢平台固定支撑,法兰连接,确保取水质量和安全,同时可适应江床的变迁。施工中运用了沉井、沉...查看详情

    用户:三石哥哥 浏览量:421 时间:2022-05-25