水泵设计更新时间:2026-01-24 02:14:22

本专题为土木在线水泵设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水泵设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 所谓水泵的选取计算,本质上属于估算(须知诸多计算公式本身便是基于估算得出)。若能将估算工作开展得更为细致,周全考量各类相关因素,那么此种估算便可视为精确计算。 在此特别补充说明:当设计流量处于设备额定流量的临近范围时,前文提及的阻力计算方式可以适用。但在多数情况下,实际设计流量往往远超设备的额定流量。同样地,针对水管水流速,建议先进行计算,再通过查阅相关表格来确定阻力值。 接下来探讨水泵扬程...查看详情

    用户:哥斯拉哥总 浏览量:66 时间:2025-10-11
  • 排水工程是城镇居民生活和社会经济发展的生命线,是保障公众身体健康、水环境质量和水安全的重要基础设施 。随着城市更新建设的逐步深入,提高居民居住环境和保障生命财产安全是城市更新的首要任务。近年来,暴雨造成的城市积水情况越来越多,初期雨水排河造成河道水质污染也时有发生。随着《上海市城镇雨水排水规划( 2020—2035 年)》(以下简称 “ 排水规划 ” )的实施,明确要...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:189 时间:2025-02-10
  • 01 高扬程水泵用于低扬程抽水 很多人认为抽水扬程越低,电机负荷越小。在这种错误认识的误导下,选购水泵时,常将水泵的扬程选得很高。其实对于离心式水泵而言,当水泵型号确定后,其消耗功率的大小是与水泵的实际流量成正比的。而水泵的流量会随扬程的增加而减小,因而扬程越高,流量越小,消耗功率也就越小。反之,扬程越低,流量越大,消耗的功率也就越大。 因此,为了防止电机过载,一般...查看详情

    用户:知识渊博的野马 浏览量:136 时间:2024-09-10
  • 消防安全是和人们生命财产安全联系最为紧密的安全问题,消防安全渗透到我们生活的方方面面。而消防水泵控制柜作为控制供水设备的关键,必须严格遵照国家消防规范实施。 根据《高层民用建筑设计防火规范》规定,消防水泵房和消防水泵应该满足: 1、独立设置的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级,在高层建筑内设置消防水泵房时,应采纳耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设甲级防火门。 2...查看详情

    用户:江苏永强 浏览量:351 时间:2024-08-22
  • 消防水泵及水池优化设计及成本分析 我们在设计地下室的时候,一般都会遇到消防泵房设计问题。泵房设计的位置、面积大小是否合理,对地库的成本影响较大,经常会碰到的一些问题,限于篇幅,仅举个别案例说明消防泵房设计的重要性 。 一、优化案例一 某住宅小区项目面积约15万方,主要产品组成为二类高层、多层住宅及相应配套公建、其中地库建筑面积约3.5万方,消防泵房面积约90m2,水池面积在200m2左右,原设计消...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:172 时间:2024-06-05
  • 建筑消防给水图片1

    1消防水泵房应设置起重设施,并应符合下列规定:①消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架;②消防水泵的重量为0.5t~3t时,宜设置手动起重设备;③消防水泵的重量大于3t时,应设置电动起重设备。2消防水泵机组的布置应符合下列规定:①相邻两个机组及机组至墙壁间的净距:当电机容量小于22kW时,不宜小于0.60m;当电动机容量不小于22kW,且不大于55kW时,不宜小于0.8m;当电动机...查看详情

    用户:cof_52988565 浏览量:489 时间:2024-05-15
  • 一、分类供水泵房可分为生活水泵房和消防水泵房。二、功能组成水泵房由泵房和辅助房间组成。泵房内可附设生活水池(箱)或消防水池(箱),也可分开设置。三、位置选择及与其他功能分隔要求1、水泵房不应布置在有防振或有安静要求的房间、居住用房上方、下方或贴邻布置。2、水泵房严禁布置在电气用房上方。屋顶上的水箱间不宜设置在电梯机房上方。3、生活水泵房和生活水池(箱)不应与污水泵房、中水处理站设在同一房间,其上方...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:217 时间:2023-08-17
  • 给排水资料库图片1

    10.1.1 消防给水的设计压力应满足所服务的各种水灭火系统最不利点处水灭火设施的压力要求。 10.1.2 消防给水管道单位长度管道沿程水头损失应根据管材、水力条件等因素选择,可按下列公式计算: 1 消防给水管道或室外塑料管可采用下列公式计算: 式中:i——单位长度管道沿程水头损失(MPa/m); di——管道的内径(m); v——管道内水的平均流速(m/s); ...查看详情

    用户:卡哇伊的狗子 浏览量:215 时间:2023-08-16
  • 建筑消防给水图片1

    10.1.1 消防给水的设计压力应满足所服务的各种水灭火系统最不利点处水灭火设施的压力要求。 10.1.2 消防给水管道单位长度管道沿程水头损失应根据管材、水力条件等因素选择,可按下列公式计算: 1 消防给水管道或室外塑料管可采用下列公式计算: 式中:i——单位长度管道沿程水头损失(MPa/m); d i ——管道的内径(m); v——管道...查看详情

    用户:一缕微风绕指柔 浏览量:161 时间:2023-07-25
  • 给排水资料库图片1

    导 读 特大型污水泵站的设计对于泵站的正常运行至关重要。结合上海某污水处理厂新建粗格栅及进水泵站项目,在泵站整体水力模型试验的基础上,从泵站的总体布置、运行水位的确定、水泵扬程的计算、格栅井的整流措施、水泵配水管的布置、防水锤设计以及运行维护等方面,对特大型污水泵站在设计中应注意的内容进行了总结归纳,并提出了优化建议。 1? 项目概况 ...查看详情

    用户:暴力萌萌 浏览量:136 时间:2023-07-03
  • 泵与泵站,送水泵站的课程设计有没有大佬指导一下...查看详情

    用户:wx_89464671 浏览量:39 时间:2023-06-19
  • 计算出来的数值在坐标上必须要落在泵的特性曲线上吗?急急急,谢谢各位老师...查看详情

    用户:孙立东 浏览量:47 时间:2023-06-16
  • 建筑消防给水图片1

    工程概况 某超高层建筑项目57层,屋面标高169.35 m,消防给水系统采用分区供水方式;高区消火栓、喷淋加压泵设于屋面。转输水箱也设于屋面,补充水由生活给水系统提供。 高区消火栓加压水泵为2台,一用一备,流量Q = 20 L / s,扬程H = 45 m。高区喷淋加压水泵为2台,一用一备,流量Q = 30 L / s,扬程H = 45 m。 转输水泵设于...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:114 时间:2023-06-08
  • 建筑消防给水图片1

    一、消防水泵吸水管和出水管压力表的设置要求 1.消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa。 2.消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa。 3.压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门。 二、消防...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:139 时间:2023-05-31
  • 建筑消防给水图片1

    消火栓系统设计要点(一)——消防水源、消防水池、消防水箱、消防水泵 消火栓系统主要组成:消防水源-----消防水池-----消防水泵-----消防管网及阀门(水泵接合器)-----消火栓---->高位水箱(稳压泵)等主要部分组成的消防灭火系统。 一、消防水源:自然水源可作为消防水源,通常消防水源为市政给水。关键点:双路+环网用作两路消防供水的市政给水管网应符合下列要求: 1 市政给水...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:391 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    消防安全中,消防水泵房的设计是其重要组成部分之一。作为消防从业人员,要根据消防设计合理安装布置消防泵,保证消防系统的稳定性。下面,列举16个消防水泵房设计和布置要点。 要点一 消防水泵房应设置起重设施,并应符合下列规定: ①消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架; ②消防水泵的重量为0.5t~3t时,宜设置手动起重设备; ③消防水泵的重量大于3t时...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:213 时间:2023-03-14
  • 建筑给排水图片1

    直播回顾 高层供水 水泵无界 随着新建超高层小区数量的增加,新建泵房在初期设计和布局的合理性将直接影响到居民的居住体验。 选择低噪音供水设备可以减少噪音扰民的问题,合理布局设备和管路可以方便后期的维护管理,互联互通数字化供水系统让水务公司能实时监测水泵运行状态。 格兰富致力于打造标准化、智慧化、数字化的二次供水泵房,为水务公司、物业管理公司和居民带来可靠稳定高效的二供解决方案。 直播回顾 项目...查看详情

    用户:格兰富市政水务 浏览量:23930 时间:2023-02-27
  • 建筑消防给水图片1

    ◆设计问题 消防水泵吸水管与吸水干管未采用管顶平接。 消防水泵吸水管上采用同心异径管。 ◆标准条文 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.1.13 离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合下列规定: 2 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊。 ◆设计探讨 消防水泵吸水管的气囊,减少实...查看详情

    用户:知识渊博的野马 浏览量:128 时间:2023-02-16
  • 相同性能水泵的并联运行 暖通-空调-在线 热水采暖系统中选择将循环水泵进行并联运行属于常见的一种设计方案。其工作机理在于把相同型号,相同性能,具有完全一致工作特性曲线的循环水泵并联于一个循环系统,合成为流量扬程Gh-Hh特性曲线。此种情况下,流量扬程Gh-Hh特性曲线就是整个并联泵组的运行特性曲线,也就是并联泵组中各单机特性曲线的叠加。所以,基于并联运行设计的循环水泵,其对于单机数量的增加,在总...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:79 时间:2023-02-09
  • 建筑消防给水图片1

    11.0.1 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:1 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;2 当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。 水泵的启停是通过控制柜控制的,由于确认火灾后消防设施要用水灭火,所以水泵控制柜应处于自动状态,只要接收到满足逻辑关系的信号就要启泵,水...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:306 时间:2023-02-03