水泵设计更新时间:2024-05-03 18:49:34

本专题为土木在线水泵设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水泵设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些,考虑的内容全面些,就是精确的计算。 特别补充一句:当设计流量在设备的额定流量附近时,往往都大过设备的额定流量很多。同样,水管的水流速建议计算后,查表取阻力值。 关于水泵扬程过大问题,设计选取的水泵扬程过大,将使得富裕的扬程换取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大。特别的,流量增加还使得水泵电机负荷加...查看详情

    用户:小小小小叮当 浏览量:396 时间:2021-05-20
  • 收录于话题 一、水泵真空引水装置的工作原理 真空引水装置如图5—1所示,是通过进水管路先把水吸入密闭水箱中,水泵从水箱中吸水,使水箱中产生一定的真空值,在此真空值的作用下,水从进水池经进水管路进入水泵真空引水装置。 用水泵真空引水装置充水时,首先打开闸阀3、4、5,从漏斗6向水箱2中灌水至水箱进水管路下缘齐平后,关闭闸阀3和4,即可启动水泵。水泵启动后,打开闸阀3,水箱中水位...查看详情

    用户:小小小小叮当 浏览量:182 时间:2021-04-13
  • 1、水系统的补水量 (1)、空调水系统运行中,一般来说,总是不同程度地存在漏水问题,如阀门、水泵等设备由于密封原因造成漏水,也由于管理原因造成水量损失。因此,在空调水系统中,为补充系统漏水量,需要设置补水系统。 (2)、理论补水量应该等于漏水量,为了设计计算简单,在确定补给水泵的流量时,可按系统的循环水量估算。通常,取循环水量的1%作为正常补给水量。但是选择补给水泵时,补给水泵的流量应满足上述水系...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:152 时间:2021-02-18
  • 来源:给排水设计圈,侵删! 更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓ 1)《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003 第 3.8.11 条:民用建筑内设置的生活给水泵房不应毗邻居住用房或在其上层或下层, 水泵机组宜设置在水池的侧面、下方。 2)《民用建筑设计通则》 GB50352-2005,第 7.5.4 条:平面布置中,不宜将有噪声和振动的设备设在主要用房的直接...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:835 时间:2021-02-03
  • 给排水设计圈收录于话题本文来源:网络 龙华机场 地区位于上海市徐汇区东南部,黄浦江沿岸,处于黄浦江上游准水源保护区范围内,距市中心人民广场约5~7km。 龙华机场排水系统为分流制排水系统,系统服务范围为: 东起黄浦江,西至龙吴路,南起龙耀路,北至龙华港,服务面积2.26k㎡ 。 系统内雨水经收集后经 龙华机场雨水泵站提升排入黄浦江。 雨水泵站建设规模为15.8? /...查看详情

    用户:西装很旧了 浏览量:492 时间:2020-11-17
  • 给排水系统中如何计算选择水泵?10年设计师教你,彻底搞懂它给水系统一般采用立式多级离心泵。多级离心泵是适应建筑给水的特点,一般来说,不管是公用建筑还是民用建筑,水泵工况特点都是流量不大,几十吨或者一百几十吨的流量就顶天了,扬程会根据楼高出现几十米,上百米的扬程,这种工况适合使用多级离心泵......给排水设计杨老师。...查看详情

    用户:西装很旧了 浏览量:802 时间:2020-11-12
  • 请教个问题:一个住宅小区,主要是一类高层住宅还有一幢高层公寓,消防水泵流量按公寓选为40L/s,消火栓环管管径为DN150,住宅室内消火栓流量为20L/s,住宅消防引入管管径是按照20L/s为DN100,还是按消防泵流量40/s为DN150,有没有明确依据?...查看详情

    用户:seaocea 浏览量:746 时间:2019-05-31
  • 目前很多的消防水泵控制箱设计都没有按照GB16806标准执行,往往按照图集、GB50974标准等,使得在安装验收时出现很多问题。 常见不符合GB16806标准的问题: 问题1:巡检柜只能巡检与巡检柜相同功率的水泵,不同 功率的水泵不能用一台巡检柜 问题2:没有水流开关信息,不能用压力信号代替。 问题3:工作电流达到正常值的150%必须在1分钟之内停泵并报警,达到正常值的115%必须...查看详情

    用户:上海豪巍电气 浏览量:1778 时间:2018-12-13
  • 在给排水设计中,经常会碰到给设在建筑物内还是建筑物外,设单独泵房还是设集中泵房的问题。合理地设置给水泵房不仅能提高建筑物的品质,而且还能帮助开发商节省 大量的设备基建投资及日后的维护管理费用。 下面就设置单独泵房和集中泵房两种情况谈一下给水泵房设置中应注意的一些问题: 一、单独泵房的设置 在单幢的建筑物中,泵房一般设在最下层,这是最经济的设置方式,管线短,对总体影响...查看详情

    用户:环保124 浏览量:5730 时间:2018-07-26
  • 建筑消防给水图片1

    5991631 1. 前言 随着当今社会的经济飞速发展,高层建筑、超高层建筑越来越多。高层建筑中工作、居住人员集中,一旦发生火灾,易造成重大人员伤亡及巨大财产损失,因此,高层建筑消防设施建设已成为当今高层建筑中的一个重要问题,而消防泵房是整个消防系统的核心,是整个建筑消防设施中最重要的动力源。因此,本文就高层建筑给水排水消防水池泵房设计进行阐述和分析。 2. 消防水池 消防水...查看详情

    用户:玖九 浏览量:7516 时间:2018-06-22
  • 消防水泵房的12个关键设计和布置要点 1.《建筑设计防火规范》GB50016-2014 6.2.7 (强) 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。 2.《建筑设计防火规范》GB50016-2014 8.1.6 (强) 消防水泵房的设置应符合下列规定: 1)...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:2042 时间:2018-06-21
  • 如题...查看详情

    用户:市政设计赵先生 浏览量:401 时间:2018-04-02
  • 1、水泵相关计算: ①流量(m3/h)=*(1.05~1.1),Q(Kw)为负荷,△t为温差 ②功率(Kw)=流量(m3/h)*扬程(m)*(0.0038~0.0043) 功率模数(Kw):0.55,0.75,1.1,1.5,2.2,3.0,4.0,5.5,7.5,11,15,18.5,22,30,根据模式,不用查样本,计算结果大一号即可 ③电机频率与转速的关系:n=60f(1-S...查看详情

    用户:中华土味女孩 浏览量:2170 时间:2018-01-04
  • 循环水泵2台,互为备用 并联 单开1#泵出口压力2.5公斤,单开2#泵出口压力1.8公斤,双开1#2#泵压力值3.5公斤;吸水管路都是一样的,并联为什么会出现两个压力值?同开压力怎么又增大到3.5公斤?望高手解答...查看详情

    用户:皮皮鲁2011 浏览量:1183 时间:2017-11-14
  • 消防水泵房二级负荷,市电只有一路,水泵房内有柴油泵,那么是否满足规范?还是仍需要提供两路市电?如果不需要两路电了,水泵房内排污泵的供电怎么处理?连接到柴油泵吗?...查看详情

    用户:蜗角沙漠 浏览量:3039 时间:2017-10-31
  • 现在做雨水泵站的电气设计,审图的提出 在雨水泵的现场按钮箱上补充转换开关。不明白审图这么提的用意,因为水泵的控制柜里已经添加了转换开关了,还有必要在按钮箱上再加一个吗?有没有这个必要?为什么呢?file:///C:\Documents and Settings\Administrator\feiq\RichOle\213538774.bmp...查看详情

    用户:wu-xq2010 浏览量:272 时间:2017-10-27
  • 建筑给排水图片1

    一、GB50016-2014 6.2.7(强条) 附设于建筑内部的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房及通风空气调节机房和变配电室等,采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。 5860874二、GB50016-2014 8.1.6(强条) 消防水泵房设置要符合以下规定: 1.单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级;2.附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层...查看详情

    用户:年念1 浏览量:6061 时间:2017-08-18
  • 给排水资料库图片1

    GB50451T-2017煤矿井下排水泵站及排水管路设计规范附条文 5858451...查看详情

    用户:lhfpy2004 浏览量:896 时间:2017-08-15
  • GB 50451-2008 煤矿井下排水泵站及排水管路设计规范 5844073...查看详情

    用户:年念1 浏览量:509 时间:2017-07-28
  • 中央空调图片1

    本帖最后由 一朵海棠压梨花 于 2017-7-17 22:38 编辑 机组是风冷热泵,在冷冻水循环泵的吸入口设置了一个电动蝶阀! 请教各位,说说这个电动蝶阀的作用?还有怎么控制它是和水泵一起启动吗?还是比水泵先打开? 总感觉设计的位置不对。 画圈的位置是电动蝶阀的位置! 5834159...查看详情