本专题为土木在线电压互感器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电压互感器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
KYN28进线柜里面就一个PT,请问这个PT是供柜子的操作电源(UPS)用的 还是别的用途!这个PT的 电源与柜顶的小母线有什么联系谢谢! 5271000...查看详情
电磁式电压互感器(下文简称为TV)作为电能计量装置的一个重要组成部分,其误差特性影响着电能计量的准确性。TV的误差特性是根据检定规程要求按铭牌参数进行试验。而TV是在实际条件下运行,在某些情况下,TV的实际误差可能超出了允许值。正因为我们在TV的使用中忽视了这些情况,导致TV误差特性恶化而未被察觉,即所谓的隐性恶化。由此,为减少电能计量误差而在其它方面采取的措施得到的成效,反被TV误差特性恶化而部...查看详情
预付费计量箱里的电压互感器接线: 电压互感器的接线及接地方式与电力系统的电压等级和接地方式有关。 a)35kV及以上系统一般采用单相式电压互感器。20kV及以下系统可采用单相式或三相式(三柱或五柱)电压 互感器。 b)对于系统高压侧为非有效接地系统,可用单相互感器接于相间电压或V-V接线,供电给接于相间电压的 仪表和继电器。 c)三个单相互感器接成星型—星型。当互感器一次侧中性点不接地时,可用于供...查看详情
在6~35kV的中性点非有效接地系统中,由于变压器、电压互感器、消弧线圈等设备铁心电感的磁路饱和作用,激发产生持续的较高幅值的铁磁谐振过电压。铁磁谐振可以是基波谐振、高次谐波谐振、分次谐波谐振。这种谐振产生的过电压的幅值虽然不高,但因过电压频率往往远低于额定频率,铁心处于高度饱和状态,其表现形式可能是相对地电压升高,励磁电流过大,或以低频摆动,引起绝缘闪络、避雷器炸裂、高值零序电压分量产生、虚幻接...查看详情