电压互感器更新时间:2025-12-17 23:44:27

本专题为土木在线电压互感器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电压互感器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 电压互感器PT是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。精密电压互感器是电测试验室中用来扩大量限,测量电压、功率和电能的一种仪器仪表。电压互感器PT和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:1334 时间:2015-08-06
  • 零序电流互感器与电压互感器的原理及作用 零序电流互感器 原理:零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的 代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于 零,因此,零序电流互感器 的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电 流使零序电流互感器的环形铁芯中产 生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执...查看详情

    用户:hgca62753 浏览量:994 时间:2015-08-06
  • 电压互感器不允许短路与电流互感器不允许开路的原因 一般来说CT(电流互感器)在正常运行时,二次电流所产生的磁动势和一次电流所产生的磁动势是抵消的,由于电流互感器的设计关系,其设计磁密很低,励磁电流甚小,铁心中的总磁通很小,一次侧绕组两端电压很小,二次侧电压也很小,若CT二次侧开路,二次电流为0,其去磁作用也消失,励磁电流改为系统的一次侧电流(该电流为系统电流值很大)这样将使铁芯中的磁通猛增,造成...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:1226 时间:2015-08-05
  • 如题,系统为中性点不接地系统。规范和选用导则都没有查到,以前没注意这个问题,请各位不吝赐教!...查看详情

    用户:tnc 浏览量:3382 时间:2015-07-23
  • 供配电技术图片1

    电压互感器的接线方式很多,常见的有以下几种: 电压互感器 (1) 用一台单相电压互感器来测量某一相对地电压或相间电压的接线方式 5272216 (2) 用两台单相互感器接成不完全星形,也称V—V接线,用来测量各相间电压,但不能测相对地电压,广泛应用在20KV以下中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中。 5272217 (3) 用三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d0或YN,y,d0...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:971 时间:2015-07-22
  • 供配电技术图片1

    KYN28进线柜里面就一个PT,请问这个PT是供柜子的操作电源(UPS)用的 还是别的用途!这个PT的 电源与柜顶的小母线有什么联系谢谢! 5271000...查看详情

    用户:co1437471732481 浏览量:10806 时间:2015-07-21
  • 供配电技术图片1

    1 故障现象及处理 某地有一座110kV变电站在进行综合自动化改造,其中110kv和10kv电压互感器共有五组,有三组10kV电压互感器分别接在10kV3号、4号、5号母线上,五组电压互感器的二次回路采用完全星形接线,N相接地。在完成10kV电压互感器测控装置更换后,接着进行110kV电压互感器测控装置更换,却接连发生几次电压互感器二次回路断线故障,且每次电压互感器断线都是在发生接地故障后。 ...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:1374 时间:2015-07-11
  • 1 铁磁谐振过电压可引起电压互感器一次侧熔丝熔断 1.1 铁磁谐振产生的原理 在中性点不接地系统中,正常运行时,由于三相对称,电压互感器的励磁阻抗很大,大于系统对地电容,即XL > XC,两者并联后为一等值电容,系统网络的对地阻抗呈现容性,电网中性点的位移基本接近于零。但会对系统产生扰动,如:①单相接地,使健全相的电压突然升高,电压升至线电压;②单相弧光接地,由于雷击或其他原因,线路...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:668 时间:2015-07-09
  • 1 现场情况 兴隆供电分公司所属两座35kv综合自动化变电站,中性点不接地方式运行,采用的是电磁式三相五柱式电压互感器,型号为jszw-10,两站自运行起分别在一年内发生电压互感器烧毁事故,根据事故调查分析,均是由铁磁谐振过电压引起。 为了使监视中性点不接地的电力系统发生接地时得到报警信号,通常是把三线圈电压互感器的一次侧接成星形,中性点接地;二次侧也是星形,中性点也接地;三次侧是辅助线圈...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:579 时间:2015-07-07
  • 电磁式电压互感器(下文简称为TV)作为电能计量装置的一个重要组成部分,其误差特性影响着电能计量的准确性。TV的误差特性是根据检定规程要求按铭牌参数进行试验。而TV是在实际条件下运行,在某些情况下,TV的实际误差可能超出了允许值。正因为我们在TV的使用中忽视了这些情况,导致TV误差特性恶化而未被察觉,即所谓的隐性恶化。由此,为减少电能计量误差而在其它方面采取的措施得到的成效,反被TV误差特性恶化而部...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:526 时间:2015-07-05
  • 通过对电力自动化企业的了解,我们对互感器在使用过程出故障概率较高问题进行分析,并介绍针对性的预防和解决方案。 一、有源类电流互感器、电压互感器易开路损坏问题分析与解决方案 1.原因分析: 有源电流互感器、电压互感器在体积缩小的同时,也带来了如下生产过程中的问题: a.漆包线采用较细的规格(一般为0.08mm),较细的漆包线经焊接后,抗拉强度低,易断。 b.对环绕机要求提高,因磁芯较小,通常环绕机不...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:683 时间:2015-07-05
  • 电压互感器是电力系统运行中重要设备组成,是交流电路中一次系统和二次系统间联络元件,用于传递信息供给测量仪器、仪表和保护、控制装置等,它属于特种变压器,工作原理与变压器基本相同。基本结构主要由一次绕组、二次绕组和铁心构成,一、二次绕组和铁心之间均有相匹配的绝缘措施,在正常情况下,二次回路电压与一次回路电压成正比。 从电压互感器的原理特性上不难看出,其二次绕组不能短路或接地运行。二次电压的大小,与一...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:539 时间:2015-07-04
  • 电压互感器高、低压侧熔断,回路接头松动或断线,电压切换回路辅助接点及电压切换开关接触不良,均能造成电压互感器回路断线。当电压互感器回路断线时:“电压互感器回路断线”光字牌亮,警铃响,有功功率表指示异常,电压表指示为零或三相电压不一致,电度表停走或走慢,低电压继电器动作,同期鉴定继电器可能有响声。若是高压熔断器熔断,则可能还有(接地)信号发出,绝缘监视电压表较正常值偏低,而正常时监视电压表上的指示是...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:619 时间:2015-07-04
  • 预付费计量箱里的电压互感器接线: 电压互感器的接线及接地方式与电力系统的电压等级和接地方式有关。 a)35kV及以上系统一般采用单相式电压互感器。20kV及以下系统可采用单相式或三相式(三柱或五柱)电压 互感器。 b)对于系统高压侧为非有效接地系统,可用单相互感器接于相间电压或V-V接线,供电给接于相间电压的 仪表和继电器。 c)三个单相互感器接成星型—星型。当互感器一次侧中性点不接地时,可用于供...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:691 时间:2015-07-04
  • 1)配电柜电压互感器的选择。在选择时应考虑以下3个因素:一是根据被测电路选择额定电压等级和一次绕组额定电压;二是参照测量准确度要求选择互感器准确度等级;三是根据测量仪表的负载功率大小选择互感器的容量。 2)根据配电柜电压互感器附带的接线标志牌正确接线。使用中要注意将电压互感器的一次绕组并联接于被测电路;二次绕组接测量仪表。接线如图2-4所示,连接时必须使各接线端接触良好,各连接导线不宜过长,以...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:848 时间:2015-07-03
  • 在测量交变电流的大电流时,为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流(我国规定电流互感器的二次额定为5A),另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到变流和电气隔离作用,电流互感器就是升压(降流)变压器. 它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,电流互感器将高电流按比例转换成低电流,电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:1221 时间:2015-07-02
  • 1、电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。电压互感器是一个带铁心的变压器。 2、电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路。 3、电流互感器匝数多、线径细的绕组接测量仪表(电流表),而电压互感器匝数少、线径粗的绕组接测量仪表(电压表)。 4、电流互感器是匝数少、线径粗的绕组是作为一次绕组与被测量的电路串联连接,而电压互感器是匝数多、线径细的绕组是作为一次绕组与被测量的电路...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:1092 时间:2015-07-01
  • 根据电流互感器在额定工作条件下所产生的变比误差规定了准确等级。 准确级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差的百分值。国产电流互感器的准确等级有:0.01;0.02;0.05;0.1;0.2;0.5;1;3;10级。 按照国家标准《电流互感器》GB1208-75规定,电力系统用电流互感器的误差限值。带S的是特殊电流互感器,要求在1%-120%负荷范围内精度足够高,一般取5...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:1128 时间:2015-07-01
  • 在6~35kV的中性点非有效接地系统中,由于变压器、电压互感器、消弧线圈等设备铁心电感的磁路饱和作用,激发产生持续的较高幅值的铁磁谐振过电压。铁磁谐振可以是基波谐振、高次谐波谐振、分次谐波谐振。这种谐振产生的过电压的幅值虽然不高,但因过电压频率往往远低于额定频率,铁心处于高度饱和状态,其表现形式可能是相对地电压升高,励磁电流过大,或以低频摆动,引起绝缘闪络、避雷器炸裂、高值零序电压分量产生、虚幻接...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:464 时间:2015-06-25
  • 随着科技的不断进步和发展,对于10kV不接地系统的电压互感器也不断研制出新的型式。JSZF-10G1型电压互感器与10kV旧式三相五柱式电压互感器,无论在原理还是构造上都有极大的差别,如果电压互感器的一次接地和二次电压回路,还承袭旧式三相五柱式电压互感器的原理,将会给系统带来极大危害。因此结合实际应用中出现的问题,对10kV旧式三相五柱式电压互感器与JSZF-10G1型电压互感器进行分析。 ...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:815 时间:2015-06-24