  • 湛江电厂4×300 MW机组,发电机型号为QFSN-300-2-20,发电机在BTG、CRT上的有功显示均来自发电机1PT。 汽轮机型号为N300-16.7/537/537-3合缸,调速系统为电液并存控制,带有功率测量回路。 2001-11-18T10:50,3号发电机组汽机功率回路投入,带负荷190 MW,高压调门开度130 mm。突然发电机电气屏发“1PT断线”光字牌报警,电气盘上发电电压...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:616 时间:2015-06-23
  • 检定电流互感器所需基本设备: 1、互感器校验仪:测量标准互感器和被试互感器间的误差,显示工作电流。 2、标准电流互感器:互感器检定中用作标准器,精度一般比被测高两个等级以上,设计有多个变比抽头,适应不同互感器的检定。 3、升流器:与调压器配合,匹配产生各种需要的测试电流。其容量、造价随电流增加而增加。 4、负载箱:模拟被测互感器的实际工作状态。 5、调压器:用于调节测试电流,一般与保护和开关...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:779 时间:2015-06-23
  • 电磁谐振是电网普遍存在并频繁发生的一种过电压现象,对电网设备,特别是电压互感器(TV)设备危害较大,极易引起TV设备烧毁及爆炸。下面结合洪湖市供电公司110kV滩桥变电站35kVTV烧毁情况,分析电磁谐振的过程及防范措施。 110kV滩桥变电站于2004年4月12日投运(35kVTV因质量问题6月5日投运)。6月20日14时30分,运行人员发现35kV电压互感器失压。经检查,C相电压互感器声音异...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:886 时间:2015-06-23
  • 成套电气设备图片1

    随着电力市场的改革,电能计量关系到直接的经济利益,做好电压互感器(以下简称PT)二次回路压降的管理与改造工作,对保证电能计费的公正合理意义较大。由于PT二次回路压降直接影响电能量计量的准确性,严重时会危及电力系统的稳定运行,因此本文从分析电压互感器二次压降的形成机理入手,并提出最为合理的二次压降治理方案。 一、绪论 在电力系统中开展电能计量的综合误差测试是实现电能正确计量的基本技术措施之一。电...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:1292 时间:2015-06-23
  • 运行中的电压互感器发生一相熔丝熔断后,电压表的数值与二次回路中负载有关,因为二次电压可接电压表,电度表及继电器的电压线圈构成回路,概括地定性为:当一相熔丝熔断后,与熔断相有关的相电压表、线电压表指示均有不同程度的降低,与熔断相无关的相电压表和线电压表指示正常。 在10kV配电线路中( 中性点不接地系统中,带有绝缘监察的五柱电压互感器,当高压侧发生一相熔丝熔断时(在高低压绕组中性点接地情况下)...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:1407 时间:2015-06-23
  • 采用了新材料、新结构的新型电压互感器,具有损耗小、精度高等特点,目前已在配电网及业扩工程中得到广泛应用。但是,由于操作不当等原因,电压互感器在运行中还有可能出现故障。笔者根据实践经验,总结出电压互感器的几项常见故障原因及防范措施。 从总体上看,电压互感器的故障集中在以下几方面:一是安装人员在二次回路接线端子引接二次线时,二次线随螺栓顺时针旋转,触及电压互感器底座铁板,极易造成电压互感器短路,这...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:746 时间:2015-06-22
  • 一、无源电压互感器工作时发热损坏问题分析与预防和解决方案 1.原因分析 无源电压互感器在绕线加工过程中,会造成漆包线针孔数量增加,使线卷匝间短路或存在匝间短路隐患,在无源电压互感器工作时,线卷会产生磁振动,造成匝间短路。无源电压互感器出现匝间短路现象时,原边工作电流会急剧增加,电压互感器会迅速发热,烧坏电压互感器。 2.预防与解决方案 a.在无源电压互感器生产过程中,电压互感器线卷浸漆充分能...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:582 时间:2015-06-22
  • 电流互感器二次开路故障发生时, 正确并且安全的处理方式是:将高压侧停电,在进行处理(把开路点恢复为正常回路状态),但是这样会造成非计划停电; 非常规的处理方式是:因为电流互感器开路时开路点有放电现象,比较容易发现。可用一根导线(线径要符合该电流互感器额定二次电流要求,一般电流互感器额定二次电流为1安或5安,使用2平方的导线完全可以),先把导线一端与开路线圈的接地端接好,在用绝缘工具(一般的螺丝刀柄...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:672 时间:2015-06-22
  • 在10kV中性点不接地系统的高压开关柜中,配用电压互感器均为电磁式电压互感器,多采用三台单相电压互感器构成绝缘监察装置。而在使用过程中曾出现过虚幻接地现象,针对此现象的先后出现做了如下处理。 原因一、采用了不同批次的电压互感器。由于不同批次的电压互感器励磁特性不同,三台电压互感器的激磁阻抗不相等,相当于三相不对称负载,这样会使中性点产生位移,零序电压叠加在正序的电源电压上,造成各相负载电压不平衡;...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:555 时间:2015-06-22
  • 通过对电力自动化企业的了解,我们对互感器在使用过程出故障概率较高问题进行分析,并介绍针对性的预防和解决方案。 一、有源类电流互感器、电压互感器易开路损坏问题分析与解决方案 1.原因分析: 有源电流互感器、电压互感器在体积缩小的同时,也带来了如下生产过程中的问题: a.漆包线采用较细的规格(一般为0.08mm),较细的漆包线经焊接后,抗拉强度低,易断。 b.对环绕机要求提高,...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:864 时间:2015-06-22
  • 主要区别是正常运行时工作状态很不相同,表现为: 1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路; 2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。 3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:369 时间:2015-06-19
  • 电压互感器低压电路短路 电压互感器由于低电路受潮、腐蚀及损伤而发生一相接地,便可能发展成两相接地短路,另外,电压互感器内部存在着金属性短路,也会造成电压互感器低压短路,在低压电路短路后,其阻抗减少,仅为副线圈的电阻,所以通过低压电路的电流增大,导致低压熔断器熔断,影响表计指示,引起保护误动作。此时,如熔断器容量选择不当,还极易烧坏电压互感器副线圈。 当电压互感器低压电路短路时,在一般情况下...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:860 时间:2015-06-19
  • 本帖最后由 劳武 于 2015-11-14 21:30 编辑 席 风 沛...查看详情

    用户:劳武 浏览量:534 时间:2015-06-19
  • 主要区别是正常运行时工作状态很不相同,表现为: 1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路; 2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。 3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:782 时间:2015-06-17
  • 输变电工程图片1

    2002-09-02T17:30,在试验人员对某一220kV变电站进行红外接点测温例行检测时,发现220kV线路侧1台电容式电压互感器底座油箱严重过热,已超过100℃,当时环境温度为23℃。为查明原因,及时将其退出运行,进行检查,发现从底座油箱过热到退出运行的20min内,底座油箱温度又上升了20℃。 1 试验分析 9月3日,在试验室对此电容式电压互感器进行了解体试验。通过对高压试验数...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:641 时间:2015-06-16
  • 对于电压互感器回路断线,应按照以下三个步骤处理: (1)根据继电保护和自动装置有关规定,退出有关保护,防止误动作; (2)检查高、低压熔断器及自动开关是否正常,如熔断器熔断,应查明原因立即更换,当再次熔断时则应慎重处理; (3)检查电压回路所有接头有无松动、断头现象,切换回路有无接触不良现象。 对于电流互感器二次回路开路,应按照以下两个步骤处理: (1)立即报告调度值班员,按继电保护和自动...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:589 时间:2015-06-16
  • 湛江电厂4×300 MW机组,发电机型号为QFSN-300-2-20,发电机在BTG、CRT上的有功显示均来自发电机1PT。 汽轮机型号为N300-16.7/537/537-3合缸,调速系统为电液并存控制,带有功率测量回路。 2001-11-18T10:50,3号发电机组汽机功率回路投入,带负荷190 MW,高压调门开度130 mm。突然发电机电气屏发“1PT断线”光字牌报警,电气盘上发电电压...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:1052 时间:2015-06-16
  • 电气资料库图片1

    能仔细说明一下吗? 5181333...查看详情

    用户:co1430816652432 浏览量:800 时间:2015-06-04
  • 输变电工程图片1

    请问图中的电压互感器是表示初级10KV,次级2个都是100V的吗?次级有没有开口三角形? 5128080...查看详情

    用户:co1427779767827 浏览量:756 时间:2015-05-07
  • 让刚接触电气的长些基础!...查看详情

    用户:山水楼台 浏览量:871 时间:2015-04-30