大神们.探讨探讨一下,若是将三相电压互感器二次侧开口三角(检测零序电压)短接即图中L630和N600短接。会对线路有什么影响?...查看详情
59199315919932如图,想问问这个电压互感器的零序电压怎么看的?...查看详情
我想问一下这两张图的电流互感器的接线有什么区别,为什么要这样接线。http://bbsfile.co188.com/forum/201712/05/103858ps0yl92os0l250lw.png 这张图上为什么四个电压互感器线圈全部串在一起?他有什么作用?为什么这样接? http://bbsfile.co188.com/forum/201712/05/103904wg6auq6vdg9cqo...查看详情
我想问一下这两张图的电流互感器的接线有什么区别,为什么要这样接线。5916980这张图上为什么四个电压互感器线圈全部串在一起?他有什么作用?为什么这样接? 5916981这张图上的第四个电压互感器为什么会只串了一个线圈进来,另外一个线圈为什么会这样接?有什么作用?他们有什么区别? 麻烦各位帮我解答一下了,谢谢 5916980 5916981...查看详情
在某工业园内四台高压环网柜,在正常运行几个月后 其中两台互感器一次熔芯烧断,另外两台正常 一台烧断一只,一台烧断三只,电气互感器型号JSZV18-12R 1KVA,一次熔芯0.5A 二次测提供100V测量,220V供UPS电源 烧断后低压开关及保险都正常 是什么原因烧断熔芯的?现在准备把熔芯换成1A,对电压互感器有影响吗? 5899797 5899798 5899800...查看详情
电压互感器二次绕组数量和容量的确定...查看详情
浅谈在配电自动化系统设计中电压互感器容量的选择...查看详情
10kV柜子里面的电流互感器与电压互感器,还有低压计量的电流互感器都要求有容量的选择问题,这要根据那些数据来计算呢?求指点!!!!...查看详情
对于中压成套设备中,中置柜的电压互感器与母排之间的连接(或说搭接),请教一下:对于母排这一侧的搭接或者连接面积大小、形状、电镀、有什么要求吗,国标、行业标准对此是否专门的规定?如果有能否提供相关的标准或者是告我具体的国标、行业标准号,便于了解。谢谢!...查看详情
一、电流互感器 http://www.shejis.com/uploadfile/2017/0913/20170913093630589.jpg CT,电流互感器,英文拼写CurrentTransformer,是将一次侧的大电流,按比例变为适合通过仪表或继电器使用的,额定电流为5A或1A的变换设备。它的工作原理和变压器相似。也称作TA或LH(旧符号)。 工作特点和要求: 1、一次绕组与...查看详情
DLT 1394-2014 电子式电流、电压互感器校验仪技术条件...查看详情
58632345863235 5863234 5863235...查看详情
10kV进线柜里的电压互感器容量一般是多大的,二次侧去柜顶小母线的出线,断路器的电流多少?...查看详情
10kV不接地系统,计量用电压互感器y-y接线一次侧到底要不要接地,原因是什么,此接地形式下,二次侧测得是相电压还是线电压...查看详情
想问问,三相五柱电压互感器是不是比三个单相互感器组成的具有测量和剩余电压功能的互感器是不是多了一个辅助线圈的?求解...查看详情
若有些线路PT只有57V绕组也可以,只是需要在DISA系统中将手动同期合闸参数中的100V改为57V,这句话中的DISA系统是什么意思? 同期合闸参数也是什么参数?...查看详情
想问问大家,为什么三相三柱电压互感器的一次侧的中性点不允许接地的?还有,那个一次及二次电压向量图,怎么看的?怎么算的? 5805376...查看详情
想问问大家三个单相电压互感器星形接线的辅助二次回路电压,中性点非直接接地或经消弧线圈接地的时候,为什么额定电压是100/3V的?求解 5805374 5805375...查看详情
1.此项目为光伏电站,柜体为35KV中置柜,两组互感器都出线烧毁情况; 2. 1 3PT,手车式安装,一次中性点直接接地; 2.2二次接线方式为YY,带开口三角,不带二次消谐器。 3. 1 2PT,手车式安装。 3.2二次接线方式为VV。 项目为去年5月份并网运行,10月份某天发现后台B相电压显示不正常,现场人员将PT手车拉至柜外进行查看,发现B相电压互感器开裂,B相熔断器熔断。 经检查二次接线及...查看详情
画图中遇到以下问题,电压互感器二次回路串接手车工作位置S9,如下图 5792213 跟用户沟通过程中,说是有规定说不允许串接手车工作位置常开点,需要用继电器转接 5792214 这种画法是否正确,图中KA我使用的是有源继电器,线圈串接S9工作位置常开点接电源。据说还有使用无源继电器的接法,求教。是否有规范指出PT二次回路不得串接手车工作位置S9常开点 5792213 5792214...查看详情