电压互感器更新时间:2025-12-17 23:44:27

本专题为土木在线电压互感器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电压互感器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 进口电流互感器和电容式电压互感器技术规范...查看详情

    用户:zbm_zm 浏览量:1264 时间:2010-12-20
  • 我想了解一下电压互感器回路的主要功能是啥?还有就是0.4KV的配电需要用电压互感器回路不?...查看详情

    用户:a.lazys 浏览量:1154 时间:2010-12-17
  • 变压器图片1

    B相接地,中性点经击穿保险接地 一、B相接地,为了可靠接地所以图中B相没有经过是辅助开关G。设计院有的图上B还是串了一个G,哪种更合理? 二、YMN中性点为什么经过两个并联的G,有何用途,只经过一个不行吗?中性点不经过G会怎样? 4151083 4151083...查看详情

    用户:mbww_ah 浏览量:2657 时间:2010-12-17
  • 031):主变差动与瓦斯保护的作用有哪些区别? 答:1)主变差动保护是按循环电流原理设计制造的,而瓦斯保护是根据变压器内部故障时会产生或分解出气体这一特点设计制造的。 2)差动保护为变压器的主保护,瓦斯保护为变压器内部故障时的主保护。 3)保护范围不同:A差动保护: 1)主变引出线及变压器线圈发生多相短路。 2)单相严重的匝间短 3)在大电流接地系统中保护线圈及引出线上的接地故障。 B瓦斯保护: ...查看详情

    用户:amdintellive 浏览量:2587 时间:2010-12-15
  • 10KV单母线双分段系统,电压互感器并列的条件是什么?具体怎么操作?电压互感器并列采用什么样的形式比较好? 我这里的电压并列装置有问题,我想怎么改下。 电压互感器并列一般是要母线先并列才行,但是好多人都是不合母联,电压互感器直接并列,好像他们也知道这样会出问题,但是都这么做..............查看详情

    用户:menghuanshiqing 浏览量:11750 时间:2010-12-12
  • 电子式电压互感器在数字化变电站中的应用...查看详情

    用户:czceh 浏览量:1619 时间:2010-12-11
  • 变压器图片1

    4133256 《注册电气工程师执业资格考试专业考试习题集(发输变电专业)》2007年6-2-23。 这道题目是什么意思呢? 4133256...查看详情

    用户:dtjcccm 浏览量:5962 时间:2010-12-03
  • 上个世纪 80年代的老式配电屏 就是后面所有的设备都是裸露的那种 有进线计量柜(两个电表 一个计量三相电度 一个计量从母排上单独拉下的照明线) 总柜 几路出线柜 和 电容补偿柜 低压总柜里 有两个变比为380V/100V的电压互感器 请教是起什么作用的 总柜上有电流表3只 计量三相电流 电压表一只 功率因数表一只 由于图纸丢失 线头没有记号 没法查线路走向 我猜是不是电压表用的? 可是低压柜的低压...查看详情

    用户:swgc07 浏览量:4843 时间:2010-11-28
  • 电流互感器和电压互感器选择及计算导则...查看详情

    用户:bp509 浏览量:26997 时间:2010-11-27
  • CT和PT的选择方法方法...查看详情

    用户:hlkong1984 浏览量:2222 时间:2010-11-19
  • 变压器图片1

    4103463 请教附图中这三种接线都是啥意思。有那些不同。 4103463...查看详情

    用户:wutong100 浏览量:4276 时间:2010-11-10
  • 请问一下,电流互感器饱和是励磁阻抗变小,励磁电流极大增大,严重时一次电流全部变励磁电流,造成二次电流为零?这个说法对不对? 那电压互感器饱和就是会像变压器一样产生励磁涌流,二次电流极大?这对不对?具体原理是什么? 再弱弱地问问:饱和的概念是不是说铁心通过的磁通达到上限?...查看详情

    用户:blueberry612 浏览量:4896 时间:2010-11-08
  • 我公司35KV母线PT为B相接地,已经发生多次PT的B相高压保险丝熔断,我们用的是消弧及过电压保护柜,每次更换高压保险很麻烦,恳请请教高手,为什么老熔断高压保险,是什么原因,怎么解决??? 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-6 23:08 编辑 ]...查看详情

    用户:lzh2b 浏览量:4493 时间:2010-10-31
  • 1.由于普通三相三柱式电压互感器一般为Y,yn型接线,它不允许一次侧中性点接地,故无法测量对地电压. 假使这种装置接在小电流接地系统中,互感器接成YN,yn型,既把电压互感器中性点接地,当系统发生单相接地时,将有零序磁通在铁芯中出现.由于铁芯是三相三柱的,同方向的零序磁通不能在铁芯内形成闭合回路,只能通过空气或油闭合,使磁阻变得很大,因而零序电流将增加很多,这可能使互感器的线圈过热而被烧毁.所以,...查看详情

    用户:suyuanredi 浏览量:9456 时间:2010-10-29
  • 请问全封闭与半封闭的电压互感器有什么区别特点,请问保护级6P具体的含义是什么?什么情况下需要带保护的?谢谢了...查看详情

    用户:zhagnqing 浏览量:5067 时间:2010-10-19
  • 变压器图片1

    我是刚做10kV和20kV配电设计的,但最近在研究高压电压互感器的时候,发现了些问题一直没有解开,在此向各位前辈们请教下。 10kV和20kV的配电设计中,高压柜—PT柜里的电压互感器到底怎么选择啊? 具体是10kV,PT柜里的电压互感器选择有几种情况,每种情况选用几组电压互感器,它们是什么样的接法,是根据什么原则选择的啊? 20kV又是怎么样的啊? 下面我截了设计中的一些关于电压互感器的图片。 ...查看详情

    用户:plcxx 浏览量:17042 时间:2010-10-12
  • 各位有知道这两种曲线对于互感器的参数计算有什么帮助吗...查看详情

    用户:youcanican 浏览量:1572 时间:2010-10-11
  • 电压互感器熔断器XRNP3A-12中的3A,12分别是什么意思?...查看详情

    用户:alice1928 浏览量:2167 时间:2010-09-27
  • 中性点不接地系统中电压互感器一次侧中性点接地,此时若一次系统发生单相接地,会通过电压互感器的一次侧中性点构成回路吗?为何?...查看详情

    用户:suyuanredi 浏览量:19632 时间:2010-09-20
  • 10kV,PT柜,为什么有的是PT和避雷器画在一个小车上,有的是分开用2个小车,到底有什么区别?柜子的宽度一样吗?...查看详情

    用户:wutong100 浏览量:3640 时间:2010-09-19