电压互感器更新时间:2025-12-17 23:44:27

本专题为土木在线电压互感器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电压互感器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 现在电压互感器会发生铁磁谐振是大家共同的认识,但是这里面涉及到了消谐器的匹配的问题,现在请教各位大师如何测量或计算电压互感器的的感抗。急!!!...查看详情

    用户:yjq4565979 浏览量:3491 时间:2011-05-31
  • 综合保护装置设置在小车柜上部小室内,6KV段内开关柜上部小室内通行布置11条小母线,分别为:380/220V四条,L1、L2、L3、N,供给本柜内照明及两部位电加热(断路器室50W,电缆室100W),由L1和N相220V供。PT二次四条,yMa、yMb、yMc、yMn,供给本柜开关WDZ-440型综保-F1。低电压三条,1DBM、2DBM、3DBM,分别为0.5S、9S及公共端。 1. 设计原则:...查看详情

    用户:yaoguizhong213 浏览量:1744 时间:2011-05-28
  • 变压器图片1

    本人是做配电柜结构的,经常遇到10KV电压互感器VV型接法,有些问题想不明白,请指教 1、请问按照这种接法,岂不是AB相连通?BC相连通了? 2、PT的两个羊角是连通的吗?书上写的是绕组,绕组也就是铜线啊,没见过内部结构是什么样子的,有没有做互感器的,能放张未浇注环氧树脂的PT照片来看看吗? 4319894...查看详情

    用户:lihanhua 浏览量:16203 时间:2011-05-22
  • 请教:在低压中性点直接接地的系统中,安装三只JDG-0.5 220V/100V型电压互感器,这三只电压互感器的一次侧中性点是否应接地? 本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-8 18:27 编辑 ]...查看详情

    用户:dai4239 浏览量:1676 时间:2011-05-07
  • 三峡新能源新疆达坂城风电场一期49.5MW工程110kV电容式电压互感器招标公告 1. 受中国三峡新能源公司全资子公司国水投新疆达坂城风电有限公司委托,对三峡新能源新疆达坂城风电场一期49.5MW工程110kV电容式电压互感器采购进行公开招标。拟建风场位于乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇,距离乌鲁木齐市72公里,现邀请有意向的投标人参加投标。 2. 招标人拟采用自有资金和自筹资金用于本合同项下的合格支付...查看详情

    用户:aolun0103 浏览量:442 时间:2011-05-04
  • 最近看到一台计量柜高压电压互感器为10KV/220V,主要是为二次回路提供电源用的,它的二次接线直接上了端子,没有接地,请问不接地行吗? 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-24 22:51 编辑 ]...查看详情

    用户:yizhiyan928 浏览量:7775 时间:2011-04-19
  • 电压互感器自动切换装置主要使用在什么场所啊,有什么作用啊?跟微机型PT并列及电压监测装置有什么不同?能不能替代机型PT并列及电压监测装置啊?...查看详情

    用户:zhagnqing 浏览量:1124 时间:2011-04-06
  • 请问:电压互感器二次侧零线一定要分开吗?10KV高压PT柜中,二次星型绕组和开口三角零线一定要分开吗?...查看详情

    用户:lysasakay 浏览量:12407 时间:2011-04-05
  • 有时零序电压很大 ,有时很小,怎么根据零序的电压判断是一次保险坏还是接地故障,还是别的故障......查看详情

    用户:beining1112 浏览量:2877 时间:2011-04-03
  • 110kV电容式电压互感器安装图...查看详情

    用户:crystal_0316 浏览量:1867 时间:2011-03-24
  • 有关电流互感器和电压互感器的国家标准。 电老鼠按:楼主所发标准已过时,请在3楼进行下载! 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-7 00:30 编辑 ]...查看详情

    用户:jdbh2007 浏览量:1569 时间:2011-03-22
  • 变压器图片1

    我厂用的是沈阳互感器厂生产的CVT,因为每年汛期前都要进行年检预试,主要就是介质损耗和电容量的测试。 不知道是不是运行年份的问题(大约投运有4年了),因为每次测试都需要将中压测压单元与电容单元分开,需要解开中压瓷套管上的连接线,但是感觉中压瓷套管本体上引出来的螺杆在每次松动和紧固的时候都很脆,已经连续发生两起将螺丝拧断的事故,非常难处理。我想问一下,在测试电容量和介质损耗的时候有没有什么特殊的测试...查看详情

    用户:shuidianyc 浏览量:2482 时间:2011-03-21
  • 10KV电压互感器vv接线,接地接错,B相接地错接成相或A相,送电时烧毁互感器原因...查看详情

    用户:好运常在 浏览量:3150 时间:2011-03-16
  • 我看图的时候发现YY接线的电压互感器是不装电压监视继电器的,而VV接线的都装了。 查了规范也没看出个所以然,因此特来请教。 谢谢,多多指教~~...查看详情

    用户:hiafang 浏览量:2316 时间:2011-03-16
  • 现有一组高压柜缺少操作电源AC220V,解决方案:在进线柜增加一个电压互感器(JDZC-10 10/0.22KV 容量:1000-1500KV改为1000-1500VA)作为操作电源; 问: 此电压互感器二次接线需要接地吗?(原因:保护接地用,防止高压窜到低压侧) 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-12 17:23 编辑 ]...查看详情

    用户:a28154856 浏览量:25858 时间:2011-03-15
  • 请问各位高人电压互感器在配电柜的作用...查看详情

    用户:扮猪吃老虎 浏览量:1158 时间:2011-03-02
  • 以前好像在哪本书上见过原因,但是现在怎么都找不到了. 特来请教,请多指点,谢谢~~...查看详情

    用户:hiafang 浏览量:2232 时间:2011-02-27
  • 我看过高压计量柜的电流电压互感器二次端接地,电流是在S2端接地的。电压是B相接地。为什么A。C相不接地呢? 大家帮下忙。...查看详情

    用户:ly526123192 浏览量:3125 时间:2011-02-27
  • 今日看到一张110KV变电主接线图纸,发现其母线电压互感器采用的是电容式电压互感器。不的其解,谁知道是怎么回事?谁知道帮我解答一下。 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-17 08:35 编辑 ]...查看详情

    用户:zhaohong2011 浏览量:6456 时间:2011-01-16
  • 小弟问个低级点的问题,我看书上VV接线提供的是100V电压,那实际应用中的AC220电压时如何取出来的?...查看详情

    用户:wensongwu 浏览量:10207 时间:2011-01-02