本专题为土木在线电压互感器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电压互感器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
额 本人才进成套厂不就 有个问题向大家请教 图中5那组电压互感器后为啥还加个6电压互感器 平常后面不都是加的消谐器嘛 作用是啥啊 具体到28的柜子如果真这么制造 那后两个电压互感器放哪呢? 4457110...查看详情
电压互感器二次B相为什么不能直接接地,而是要经过击穿保险? 为什么三相五柱的互感器二次能直接接地...查看详情
一般35kV系统采用的三相星型带开口三角形的PT,工作式其二次回路电流一般多大? 在统计二次负荷的时候电缆上的损耗怎么考虑,用二次侧额定电压和电阻计算出来的值很大。电流能达到上千安。 二次侧额定电压100/根号3 V 望高手指教?...查看详情
计量柜的电压互感器2只VV接法,一只互感器的B点或者N点和另一只互感器A点相接引出B相。如果把互感器的B与B 或者 N与N相连来引出B相是否可以,供电局有的人说这样接B相电压是170多V 有的人说只要2次线与之相对应就是可以的,供电局的这2个人也争的面红耳赤的,谁也说服不了谁。本人赞同后面的说话。。求高手帮忙分析下那种是对的...查看详情
看到一个上报电网的资料,要求填写电压互感器的变比范围,想知道这个变比范围是啥?是变比,还是和准确度级有关系? 谢谢。...查看详情
10KV新变电站开始送电运行了约2小时后,发现三相电压不平衡且开口三角有52V电压,经过检查发现柜后门板有较高温度,遂停电后发现B、C相电压互感器温度很高,一次消谐器线靠近消谐器处绝缘层烧毁,经过检测一次消谐器电阻下降至低于0.1MΩ,达不到规定标准,经检查线路不存在问题后重新送电测量电压为:Ua=92V、Ub=42V、Uc=57V、Uo=52V。于次日将3只互感器做试验,经局放、伏安特性、极性等...查看详情