负荷计算更新时间:2025-12-10 03:32:39

本专题为土木在线负荷计算设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与负荷计算设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 本帖最后由 qq444267112 于 2014-3-30 22:34 编辑 1.新风负荷该算冷负荷还是热负荷,热负荷新风量要怎么算? 2.人进入房间两次,散热负荷怎么算,比如餐厅,中午一次,晚上一次,如果用软件计算,是不是该算两次? 3.相邻房间空调工作时间不同怎么算,比如一间是餐厅,一间是客房,要算这面内墙的负荷吗? 4.什么情况下冷负荷要算渗透冷负荷? 5.上下层房间,如果都是客房,那么楼...查看详情

    用户:limow 浏览量:1188 时间:2014-03-30
  • 供配电技术图片1

    我是大四的学生,在写关于供配电的论文,自己在看照明配电箱系统图时,遇到了一些困难,希望可以再次有好心人帮忙解答。 1.照明配电系统图是先知道各个回路的设备容量,然后相加的总的设备容量呢还是先知道总的设备容量,然后分配到各个回路,那么各个回路的设备容量要怎么选取呢。 2.各个回路的需要系数和功率因数怎么查表求取 3.计算出计算电流后,怎么选取断路器,和导线的规格 4住户配电箱的进线到底是三相的,还是...查看详情

    用户:melody_chen 浏览量:28429 时间:2014-03-22
  • 图纸简介: 本工程为本工程为xxx宾馆,钢筋混凝土错层结构,一至三层为商业用房,四至八层为标准间等。包含图纸、负荷计算书、水力平衡计算书。 投稿网友: xizhengke2008 上传时间: 2014-03-17...查看详情

    用户:xizhengke2008 浏览量:778 时间:2014-03-17
  • 随着大家对节能减排意识的日益增强,建筑负荷在建筑设计阶段的计算要求也日益严格,单纯凭借CAD绘制的建筑图纸信息量已经无法满足快速、智能的建筑负荷计算,借助专业的CAD软件不仅可以将建筑物围护结构信息附加于图纸上,还可以通过同类软件进行即为快速的建筑负荷计算。 1.建筑信息的快速提取 暖通设计师获取到建筑专业提供的建筑条件图时,可以快速的批量获取负荷计算基本信息,通过浩辰CAD暖通软件的房间编号...查看详情

    用户:浩辰cad 浏览量:963 时间:2014-03-17
  • 本帖最后由 怕娃落地 于 2014-8-15 13:54 编辑 设计周期紧不是理由,我们现在的设计周期比以前都紧,但还是要抓紧时间来详细计算负荷。这同时也是审图的要求。 很多新人上来就问指标是多少?有等回复的时间,还不如自己计算下。下面详细说说: 1、负荷估算要准确,需要长期的项目积累和丰富的生活经验。 前者大家都认同,后面强调生活经验而不是项目经验。举个例子,在以前很多传统的数据手册里面...查看详情

    用户:怕娃落地 浏览量:42984 时间:2014-03-17
  • 最近做了一个国外住宅的工程。那边说我的计算错了。然后发了一个要求给我。看了一下,好像跟国内的需用系数法差不多。请问有没有同行见过类似做法的?下面的中文是我用在线翻译做的。供大家参考。若有 BD 43-102-07 PRIVATE LAOD OF ELECTRICITY CALCULATION FOR RESIDENCE BUILDING (KW/each unit)Table 6.1 No Ele...查看详情

    用户:wangzhiqungz 浏览量:2734 时间:2014-03-16
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 lifei0104 于 2014-3-13 19:36 编辑 48680184868018 各位大神后面红线画出来的,怎么计算出来的,??有高手请指点以下,最主要后面这个Pc为104这个数值是怎么计算出来的?、这点比较迷糊,请大神指点 4868018...查看详情

    用户:lifei0104 浏览量:601 时间:2014-03-13
  • 冷热负荷同时计算,为什么热负荷出来的都是平行的直线,应该是根据时间变化的吧?!...查看详情

    用户:nangongdashi 浏览量:4044 时间:2014-03-10
  • 本人在一家配电柜成套厂家工作,将来想考注电,所以现在想自学负荷计算与短路电流计算,但是无从下手,手里有一本《工业与民用配电设计手册3》,看了一段时间,但是里面关于负荷、短路计算的内容对于我这个初学者来说很难理解,所以想请各位大虾给推荐一些适合初学者的书籍或者方法,能让我自学的,谢谢!我想这也是一些在非设计性单位工作的朋友们想知道的。...查看详情

    用户:sps412 浏览量:2332 时间:2014-03-06
  • 新建房间,自动出现了新风的热负荷量,如何取消啊?...查看详情

    用户:jiaxu01 浏览量:4264 时间:2014-03-05
  • 想问问大家,地下商场的空调的符合计算,要不要计算围护结构的符合?如果要计算的话,和地上建筑的外围护结构的符合计算方法有什么不同啊?...查看详情

    用户:jennifer08 浏览量:688 时间:2014-03-05
  • 昨天下载安装了天正暖通2014,今天用天正暖通2014打开以前用天正暖通2013计算的采暖负荷计算文件,天正暖通2014显示的计算结果要比天正暖通2013显示的计算结果大很多,请问这是什么情况~大家也可以试一下,是不是存在同样的问题呢...查看详情

    用户:shelover 浏览量:12782 时间:2014-03-05
  • 一个长60m,宽9m,高4m的鸡舍,四周是1m厚的砖墙,顶棚铺的是10公分的稻草、塑料布。 里面有7000只鸡,夏天室外温度33度,要求将室内的温度降到20度。 四周装有1.4米*1.4米的通风扇3个,1米*1米的通风扇2个. 用冰块降温,一天大概需要多少冰块,假设冰块30公斤一块,冰块温度-8度。 求哪位大神指导一下,小弟初学者,恳请大神将计算过程写下来,小弟不胜感激。...查看详情

    用户:jayzobe 浏览量:914 时间:2014-02-27
  • 在石化工程设计当中,在进行负荷计算选择变压器容量时要不要考虑备用电机的容量呢,什么时候需要考虑进去呢?...查看详情

    用户:多多指教 浏览量:1104 时间:2014-02-25
  • 嗯,闲来无事和大家分享一哈...查看详情

    用户:houzi30 浏览量:778 时间:2014-02-21
  • 天正暖通图片1

    建筑专业提供的天正图纸,暖通专业从中提取三维信息,遇到了如下几个问题,请版主帮忙看看。 1.维护结构的传热系数如何提取呢?是建筑专业提供一个构造库文件(*.lib)吗? 2.如果自己创建了一个工程的维护结构参数,想要给别人,如何解决呢?刚才试着想要生成一个Lib文件,但是没成功。 4855605...查看详情

    用户:yg545france1 浏览量:6486 时间:2014-02-19
  • 新年好,刚刚发错贴在冷冻冷藏的论坛里,这个问题应该是中央空调这边的,在算水产品加工车间中央空调的冷负荷时,关于湿负荷的计算,除了人体的散湿量,还有那个敞开水表面的散湿量,那那个敞开水表面的散湿量应该算多大面积,是不是水产品加工车间地面都是湿的,那个鱼啊货物表面也是湿的,有没有什么标准可以参考。对于湿度比较大的中央空调设计负荷设计大家是估算的多还是一步一步算的多。请各位前辈帮帮忙指导一下,谢谢啊...查看详情

    用户:九号瓜 浏览量:957 时间:2014-02-08
  • 在计算水产品加工车间中央空调的冷负荷时,关于湿负荷的计算,除了人体的散湿量,还有那个敞开水表面的散湿量,那那个敞开水表面的散湿量应该算多大面积,是不是水产品加工车间地面都是湿的,那个鱼啊货物表面也是湿的,有没有什么标准可是参考。对于湿度比较大的中央空调设计应该注意什么。请各位前辈帮帮忙指导一下,谢谢啊...查看详情

    用户:九号瓜 浏览量:5712 时间:2014-02-08
  • 请教一下: 污水中BOD-污泥负荷计算 V=Q(S0-Se)/(VX) 式中 V ——反应池容积,m3 Q ——每天进水量,m3/d; S ——COD(BOD)浓度,mg/L; V ——曝气池有效容积,m3; X ——污泥浓度,mg/L。 我们一般都说污水处理厂设计日流量多少,总变化系数Kz多少,根据室外规范:第6.2.4条:污水处理构筑物的设计流量,应按分期建设的情况分别计算。当污水为自流进入时...查看详情

    用户:yansunwen 浏览量:2685 时间:2014-01-20
  • 住宅小区如何计算干线上的负荷,有这方面的资料吗?...查看详情

    用户:ltgyh 浏览量:701 时间:2014-01-10