负荷计算更新时间:2025-12-10 03:32:39

本专题为土木在线负荷计算设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与负荷计算设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 天正暖通图片1

    我在用天正暖通时发现,选择添加外窗后,左侧会有一个门窗个数的选项,4975047如果工程中一排由3个玻璃组成的玻璃窗,我算面积应该是单个面积×3,门窗个数输入1,还是只是单个面积,门窗输入3? 实验结果是改了门窗个数,门窗的冷热负荷没变,但是窗户所在墙面的负荷会变化,很头疼的问题,这个门窗个数究竟是做什么用的,求高手解答,还有问下计算玻璃幕墙能不能按窗户算? 4975047...查看详情

    用户:飘花儿 浏览量:7543 时间:2014-09-26
  • 别墅的公共空间的负荷问题,一般都是估算。但是对于中空的客厅把握不好。请教有经验的大神,一般中空的客厅,有大面积的南向窗,冷负荷去多少?谢了~...查看详情

    用户:czxhello 浏览量:4584 时间:2014-09-12
  • 注册电气工程师图片1

    1、第26题的计算结果需不需要考虑10%的裕度。 2、第27题的计算结果需不需要考虑10%的裕度,大家的解题过程是什么 图来源于论坛zhang-tao-1975 4968255 4968257...查看详情

    用户:vanandrew 浏览量:6934 时间:2014-09-11
  • 如题,天正负荷计算出来的冷负荷是负值...查看详情

    用户:idiot117 浏览量:10886 时间:2014-09-04
  • 本帖最后由 xhf511 于 2014-9-1 17:24 编辑 在建筑方案时,负荷计算我们通常采用单位面积功率法。 有个疑问问问各位大侠: 《全国民用建筑工程设计技术措施》-2009中P15,办公楼用电指标30~70W/m2,变压器容量指标50~100(VA/m2); 1. 《供配电设计手册》第三版P11,用单位面积功率法算出来的是计算有功功率,算变压器容量的时候仅考虑功率因数和负载率是否就可...查看详情

    用户:静安寺听 浏览量:11364 时间:2014-09-01
  • 天正暖通图片1

    为什么天正负荷计算时1层没汇总,2层又能汇总? 4960745 4960746...查看详情

    用户:woshishu1989 浏览量:7279 时间:2014-08-26
  • 由于常做些热泵烘烤的现场工作,烘烤的效果、设备的投资和热泵配备有很大的关系,而设备的配置与负荷计算有很大的关系,可以说热泵烘烤的成败第一步就取决于负荷计算,在此用烤烟干筋段时的负荷计算实例来抛砖引玉,欢迎大家指正。...查看详情

    用户:人石械 浏览量:7510 时间:2014-08-25
  • 本帖最后由 北方郎 于 2014-8-24 08:31 编辑 负荷计算经书:前苏联《 确定工业企业电气负荷暂行导则》王厚余 何耀辉 译...查看详情

    用户:北方郎 浏览量:33254 时间:2014-08-24
  • 本帖最后由 怕娃落地 于 2014-8-23 08:42 编辑 专家是如何看待冷负荷计算问题的 设计冷负荷是选择设备的主要依据,所以正确地计算建筑冷负荷对整个系统的设计十分重要。然而,目前国内的空调设计造成大量的设备闲置,对此设计冷负荷取值过大是其中主要原因。传统的教科书及设计手册中给出的空调负荷计算方法,不论是求围护结构的墙壁或门窗负荷,其计算结果均是针对某一具体房间而言,而空调系统设备容量依...查看详情

    用户:怕娃落地 浏览量:14391 时间:2014-08-22
  • 本帖最后由 fxvsjhx 于 2014-8-22 10:29 编辑 一住宅楼共21层,每层4户,每户按4kW计算,现在每三层设置一个层配电箱,共设7个层箱,每个层配电箱接入12户。按照常用数据手册P24,取需要系数为0.95,每个层箱负荷为12*4*0.95=45.6kW。则总负荷为7*45.6=319.2kW。(这里需不需要乘上同时系数,即使乘上0.8的同时系数,总负荷为255.36) 另一...查看详情

    用户:fxvsjhx 浏览量:15824 时间:2014-08-20
  • 最近看了两本资料,一本是《工业与民用配电设计手册(第三版)》上面说到“配电干线或车间变电所的计算负荷,是有功计算负荷和无功计算负荷单独分别计算,然后利用两者平方相加再开方来求得总的视在容量”。一本是《民用建筑电气设计计算及示例》上面说到“不同类多组用电设备(低压配电干线或低压母线)总容量应按有功和无功分别相加求得” 这下问题就出来了,对于纯住宅的变压器容量计算来说,我的理解是,变压器既然全带住宅用...查看详情

    用户:zf_tmxk118 浏览量:914 时间:2014-08-19
  • RT我用鸿业负荷计算7.0出来的excel计算书只有10列,其他的列数都位于这10列下方,看起来很不方便,怎么调整?...查看详情

    用户:ashenruxiahua 浏览量:8056 时间:2014-08-19
  • 本帖最后由 nicebin 于 2014-8-17 11:42 编辑 各位同行,现有这么个问题: 查负荷计算的需要系数表格,电梯的需要系数很小,只有0.18~0.5,功率因数0.5~0.6(配电设计手册),假如只有一部电梯,产品手册给出18.0kW的额定功率,它的计算负荷该是多少?若取0.5系数,功率因数取0.6,则其计算电流只有22.8A。这个电流6平方的导线足足有余。可在实际工程中应该看不到...查看详情

    用户:学海一帆 浏览量:3436 时间:2014-08-17
  • 图纸简介: 本项目位于江苏省扬中市,由体育场、体育馆、景观塔、游泳馆、健身馆组成(游泳馆、健身馆由业主另行委托)。体育馆:观众座席5174人,其中固定座席4004人,活动座席1164人,另有无障碍座席观众席6人。地上共四层,可分为竞赛区、观众区、运动员区、竞赛管理区、新闻媒体区、贵宾区、场馆运营区。 投稿网友: lxx_2222 上传时间: 2014-08-12...查看详情

    用户:公子牧之woo 浏览量:680 时间:2014-08-12
  • 小弟不才,麻烦问下,天正暖通做逐时负荷计算时,天气参数的来源是什么,谢谢了...查看详情

    用户:qq_1406553298634 浏览量:8028 时间:2014-08-08
  • 供配电技术图片1

    你好我问一下,为什么天正电气算负荷,需要系数大于1?49461434946142 4946142 4946143...查看详情

    用户:西西第一号 浏览量:1732 时间:2014-07-31
  • 第1题求设备总有功功率,因为有多台设备,我原以为应乘以计算总有功功率时应乘以需要系数和同时系数,但答案并没有乘需要系数和同时系数,这个原因是什么?麻烦哪位知道的给讲解一下,真心感谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:622 时间:2014-07-28
  • 如题!!!!!!...查看详情

    用户:qq_1405923768292 浏览量:1117 时间:2014-07-23
  • 图纸简介: 本图纸为山西太原某公寓及商业用房项目两栋公寓楼空调通风设计施工图纸;由国内某著名设计院设计。两栋楼地上33层,地下2层。设计范围:两栋楼的的通风、空调、防排烟、已经地板辐射采暖系统设计以及节能环保措施。对整幢大楼作空调系统设计及相关节能措施;对防烟楼梯间及合用前室作正压送风系统设计;对地下室设备用房作机械通风系统设计;对浴厕作机械排风设计,对厨房预留排油烟井道。 投稿网友...查看详情

    用户:ketty52 浏览量:3188 时间:2014-07-23
  • 如题,《220kV-500kV变电所所用电设计技术规程》中附录B中没计入...查看详情

    用户:steve70137302 浏览量:1570 时间:2014-07-09