距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线配电系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与配电系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
收录于话题在低压配电系统是使用低压电器的大户,这些低压电器一般都安装在各种专用的配电柜和控制柜内。小编在本文介绍低压配电系统设计要点,是电气技术人员进行低压配电系统设计过程中不可或缺的知识点。 低压配电系统主电路的设计中有几个要点问题: 第一个问题:负荷分级和配电分级; 第二个问题:负荷容量的计算; 第三个问题:各配电设备主电路的设计、连接电缆的设计。 这些问题非常繁杂,又很重要。因此在国家标准...查看详情
收录于话题 根据规范有关要求,附设在高层建筑的配电房应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统;配电房开向建筑内的门也应为防火门。然而,这些规定却被认为与电气设计规范要求存在冲突,以下为某项目的电房建筑设计。 设计说明中第6点, 电房内不能有与其无关的管道通过,如有必要需改到电房以外通过,否则将按有关规定不予验收 。个人认为气体灭火系统作为保护该场所的消防设施,不应列为所谓的无...查看详情
供配电系统设计中怎么计算短路电流?...查看详情
收录于话题一、低压配电系统的接地型式 1.TN系统接线 TN—C系统 :整个系统的中性线N与保护线PE是合 一。 TN—S系统 :整个系统的中性线N与保护线PE是分 开。 TN—C—S系统 :系统中有一部分线路的中性线N 与保护线PE是合一。 2.TT系统: TT系统是中性点直接接地的三相四线制系统中的保护接地方式。配电系统的中性线N引出,但电气设备的不带电金属部...查看详情
1 项目背景 2015年7月6日,国家发改委、能源局印发了《关于促进智能电网发展的指导意见》,明确了发展智能电网的重要意义,即进一步提高电网接纳和优化配置多种能源的能力,实现能源生产和消费的综合调配,全面构建安全、高效、清洁的现代能源保障体系,支撑新型工业化和新型城镇化建设,实现我国能源科技和装备水平的全面提升。 《意见》中提出了智能电网的发展总目标:到2020年,初步建成安全可靠、开放兼容、双向...查看详情
建筑一、电力系统简介 由各种电压的电力线路将发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,统称电力系统。电力系统由电源、电力网、电力用户组成。 1. 电源 电源按其利用能源不同分为:水力发电、火力发电、核能发电、风力发电、地热发电、潮汐发电、太阳能发电。其能量转换过程基本都是:各原能源一机械能一电能。电力系统中的电源主要指发电厂。 2. 电力网 ⑴ 标准...查看详情
电气圈 收录于话题 一般我们的照明会有以下注意点: 在家庭配电中: (来源: 网络,版权归原作者 )...查看详情
tiantian 大学生建筑机电学习收录于话题 1. 电线径选择过小导致电线发热 某工程采用水冷螺杆冷水机组,调试时发现电源线发热,检查发现机组额定输入功率为 242.6kw, 最大运行电流为 435A,配置 300mm2 线径的电源线,但动力线是从 50m 外的配电房引入,因距离长电源线未加大一号线径导致发热,后采用2组185mm2 的电源线,电源线有发热现象明显减轻 。 电源线线径...查看详情
收录于话题...查看详情
速看供配电系统短路电流计算...查看详情
收录于话题建筑供配电系统是解决建筑物所需电能的供应和分配的系统,是电力系统的组成部分。随着现代化建筑的出现,建筑的供电不再是一台变压器供几幢建筑物,而是一幢建筑物往往用一台乃至十几台变压器供电;供电变压器容量也增加了;另外,在同一幢建筑物中常有一、二、三级负荷同时存在,这就增加了供电系统的复杂性。那么建筑供配电系统如何设计呢?我们继续往下阅读。 一 、电力系统简介 由各种电压的电力线路将发电...查看详情
来源: 电气设计圈 如有侵权,请联系删除 一、负荷计算 按照计算负荷表,两台水泵同时运行的负荷计算如下: 由于水泵是一台一台的进行启动,所以单台启动时的电流: (用来选熔断器、断路器、整定继电保护装置,检验电机自起动条件) 水泵电缆选择: 二、变压器的选择 单台留有80%的裕量可满足要求。有两台主变压器的变电所,变压器选择: 变压器可选: 容量大于177.74 kVA。因为矿上...查看详情
我们做水电的,都知道水电工作中识图的重要性,学会看图纸,工资不仅比别人高一些,而且工作也会相当的轻松一些,就像我们常说的那句话:知识改变命运, 勤奋创造奇迹 。在这里,我会尽可能地把我所知道的一些知识分享给大家,希望大家能够支持! 下面,我就来给大家说说:什么是电气系统图,怎么看系统图?建筑电气系统图,其实就是配电箱控制系统图, 是用来表明供电线路与各设备工作原理及其作用,相互间关系的一种...查看详情
一、负荷计算 按照计算负荷表,两台水泵同时运行的负荷计算如下: 由于水泵是一台一台的进行启动,所以单台启动时的电流: (用来选熔断器、断路器、整定继电保护装置,检验电机自起动条件) 水泵电缆选择: 二、变压器的选择 单台留有80%的裕量可满足要求。有两台主变压器的变电所,变压器选择: 变压器可选: 容量大于177.74 kVA。因为矿上已有SC-800/10/0.4型的变压器,在容量上...查看详情
供配电系统短路电流计算...查看详情
配电系统常用的电气元件及符号...查看详情
(来源:网络 ,版权归原作者)...查看详情
收录于话题简介 ▼什么是配电箱?所有用户用电的总的一个电路分配箱。02 工作原理 ▼配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各...查看详情
在低压配电室内设置排风系统时,电气和通风分别怎么设置?...查看详情
摘要:介绍北京某工业园配电室改造电力监控系统,采用智能电力仪表采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过无线路由器无线通讯传至后台,通过Acrel-2000型电力监控系统实现配电回路用电的实时监控和电能管理。 关键词:北京某工业园;配电室改造;智能电力仪表;Acrel-2000型;电力监控系统。 6278941 1 概述 北京某工业园占地1300亩,规划建设100万...查看详情