钢板剪力墙更新时间:2024-04-16 03:44:53

本专题为土木在线钢板剪力墙设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与钢板剪力墙设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑加固图片1

    无屈曲波纹钢板剪力墙(non-buckling corrugated steel plate shear wall,NSW),如图1所示,由无屈曲波纹钢板和边缘构件组成,兼具刚度和耗能作用。钢板以波纹的形式提高平面外刚度,可保证其屈服先于屈曲以实现充分耗能,保证良好延性;同时,避免了普通钢板墙平面外刚度小而易屈曲的情况。相较于普通钢板,波纹墙具有用钢量更小、耗能能力更强、承载能力和疲劳强度更高的优...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:10 时间:2024-03-20
  • 建筑施工图片1

    各位路过的同仁,专家,请给予帮助。组合式钢板剪力墙,钢板施工变形问题很严重,如何处理。为什么会出现这种情况,是因为运输原因吗?Q355B,厚度30,尺度6000x3000左右(由小块拼接而成)。...查看详情

    用户:天地不言 浏览量:23 时间:2023-09-23
  • 钢结构工程图片1

    昆明春之眼商业中心项目占地面积约4万㎡,总建筑面积约60万?㎡,由2栋超高层与商业裙楼组成。其中商业裙楼高49.8?m,主塔楼高407?m,副塔楼高308?m。主塔楼为钢混组合核心筒+巨柱钢框架结构,项目类别为重点设防,按8度抗震计算,以9度采取抗震构造措施。核心筒钢筋密集、连接节点复杂多样,交错安装难度大。 1?施工难点 1.1?钢板剪力墙钢筋体量大本项目单片钢板剪力墙典型主筋达276根 32...查看详情

    用户:西瓜的奇遇 浏览量:40 时间:2023-06-28
  • 钢结构工程图片1

    刘 一,万 馨,明文卉,陈 明 摘要: 通过有限元软件ABAQUS对基于外肋板连接的联肢钢板组合剪力墙结构以钢连梁的变形特征、耦连比及剪力墙轴压比等参数进行数值模拟分析,研究结构塑性发展、抗震性能、外肋板应力分布及恢复力特性。结果表明:该结构的抗震性能良好,滞回性能较强,塑性和变形能力也比较好。弯曲屈服型连梁耦连比在30%~60%之间、剪力墙轴压比在0.3~0.5之间时;剪切屈服型连梁耦连...查看详情

    用户:coc_84141027 浏览量:30 时间:2023-03-27
  • 钢结构工程图片1

    摘 要 双钢板组合剪力墙由两侧钢板、内填混凝土以及钢板间的机械连接件组成,具有自重轻、高轴压、高延性、薄墙体、抗震性能好、装配率更高等诸多优势,随着建筑高度和功能要求的不断提高,得到了广泛的应用和发展。为对下一步的试验研究及设计提出参考建议,围绕栓钉连接、约束拉杆连接、混合连接、新型机械连接等不同机械连接件形式的双钢板组合剪力墙,选取作为抗震、抗剪等复杂力学性能基础的轴压性能为主线,...查看详情

    用户:暴富仔 浏览量:16 时间:2023-02-26
  • 建筑构造图片1

    钢板剪力墙是指设置在框架梁柱间的钢板,用以承受框架中的水平剪力。钢板剪力墙具有结构自重轻、施工速度快、抗震性能好的优点,现在逐渐在高层建筑中被广泛应用。钢板剪力墙可采用纯钢板剪力墙、防屈曲钢板剪力墙及组合剪力墙,纯钢板剪力墙可采用无加劲钢板剪力墙和加劲钢板剪力墙。 钢板剪力墙主要是作为结构的抗侧力构件,不宜承担竖向荷载,设置钢板剪力墙的开间的框架梁和柱,不能因为钢板剪力墙承担了竖向荷载而减小...查看详情

    用户:不想再起名 浏览量:156 时间:2022-12-27
  • 结构资料库图片1

    摘要: 为评估屈曲约束钢板剪力墙结构在近场地震下的性能,在该结构振动台试验试件的有限元模型基础上,设计了具有理想屈服模式的4个不同层数的等效拉杆简化模型。采用非线性时程分析方法,重点对结构层数、近场地震有无速度脉冲效应等的影响进行了分析。结果表明:与非速度脉冲地震波作用时相比,4榀框架在近场速度脉冲地震波作用下的响应均较高;同时,随着结构高度的增加,层剪力呈减小趋势;仅5层屈曲约束钢板剪力墙...查看详情

    用户:香草巧克力 浏览量:17 时间:2022-12-09
  • 结构资料库图片1

    刘源,杨瑞鹏,谢亚欣,郑宏 摘要: 在已有研究的基础上,进一步探究分层型梯形加劲肋对内嵌组合平钢板剪力墙滞回性能的影响。设计出分2层和3层的交叉密肋内嵌组合平钢板剪力墙,均为双层单跨试件。利用有限元软件ABAQUS对其进行非线性和线性荷载作用加载,与已有的不分层交叉密肋平钢板组合剪力墙进行对比分析。研究结果表明:结构的承载力随着梯形加劲肋分层数目的增加而逐渐降低,但是其延...查看详情

    用户:闻闻翁翁 浏览量:12 时间:2022-11-11
  • 结构资料库图片1

    郑 宏,谢亚欣,武红伟,杨瑞鹏,孙志伟 摘要: 结合波纹钢板剪力墙以及平钢板剪力墙的优点,提出一种伪波纹型交叉密肋平钢板组合剪力墙结构。利用有限元分析软件ABAQUS建立足尺模型进行数值模拟研究,并通过改变梯形加劲肋的间距、高度和顶部宽度研究其对结构抗震性能的影响。研究结果表明:减小梯形加劲肋的间距以及增大梯形加劲肋的高度都可以有效地提高结构的滞回性能以及承载能力,但是当加劲肋高度超过...查看详情

    用户:三圣山90 浏览量:15 时间:2022-10-20
  • 为了探明波形钢板剪力墙在竖向和水平荷载共同作用下的力学性能,采用ABAQUS软件建立了24个波形钢板剪力墙模型,进行非线性推覆分析和滞回分析,研究竖向荷载对波形钢板剪力墙抗侧性能和滞回性能的影响机理,分析边柱-内嵌板刚度比对波形钢板剪力墙力学性能的影响。研究结果表明:边柱在竖向荷载和水平荷载共同作用下会发生底部变形和失稳破坏,竖向荷载对波形钢板剪力墙的力学性能有不利影响;波形钢板剪力墙的边柱-内嵌...查看详情

    用户:zsd_4959516623 浏览量:27 时间:2022-09-01
  • 近日,由中建科工北方大区担任设计咨询单位的宁波北仑区小浃江片区青墩9#地块5#楼项目主体结构封顶。该项目应用了中建科工与天津大学联合研发的“异形柱-双钢板组合剪力墙住宅建筑体系”,目前该体系已被收入《宁波市装配式钢结构住宅体系指引》及国内知名房地产企业资源库中,后续将在更多的装配式住宅项目中推广应用。 ▲项目效果图 ▲5#楼结构设计·计算模型 该项目位于宁波市镇海区,其中5#楼为钢结构住...查看详情

    用户:暴富仔 浏览量:34 时间:2022-08-31
  • B.1.1 钢板剪力墙可采用非加劲钢板和加劲钢板两种形式,并符合下列规定:1 非抗震设计及四级的高层民用建筑钢结构,采用钢板剪力墙时,可以不设加劲肋(图B.1.1-1);2 三级及以上时,宜采用带竖向及(或)水平加劲肋的钢板剪力墙(图B.1.1-2),竖向加劲肋的设置,可采用竖向加劲肋不连续的构造和布置;3 竖向加劲肋宜两面设置或两面交替设置,横向加劲肋宜单面或两面交替设置。 图B.1.1-1 ...查看详情

    用户:zsd_7385101565 浏览量:21 时间:2022-08-30
  • 超高层钢板剪力墙结构测量施工工法.pdf...查看详情

    用户:敬于才华 浏览量:11 时间:2022-08-30
  • F.1 仅设置竖向加劲的钢板剪力墙 F.1.1 仅设置竖向加劲的钢板剪力墙,其弹性剪切屈曲临界应力τcr计算应符合下列规定:1 参数ηy、ητth应按下列公式计算: 式中:E——加劲肋的弹性模量(N/mm2);Isy——竖向加劲肋的惯性矩(mm4),可考虑加劲肋与钢板剪力墙有效宽度组合截面,单侧钢板剪力墙的有效宽度取15倍的钢板厚度;D——单位宽度的弯曲刚度(N·mm),根据本标准式(9.2.4...查看详情

    用户:zsd_7964612046 浏览量:90 时间:2022-08-29
  • 开孔式双钢板剪力墙装配式绿色建筑体系...查看详情

    用户:cof_86269 浏览量:10 时间:2022-06-06
  • 内容源于装配式建筑联盟公众号,仅做分享交流,如有侵权,请联系小编!...查看详情

    用户:爱吃炸鸡番茄酱 浏览量:11 时间:2022-06-05
  • 昆明春之眼项目位于昆明市东风广场工人文化宫以南,拓东路以北,盘龙江以东,北京路以西。建筑面积60.06万m2,钢结构总重量约11万t。主塔塔楼高407?m,地下5层,地上77层。副塔塔楼高299?m,分为地下5层,地上71层。 1??钢板墙参数 主塔塔楼主体采用巨柱钢框架–核心筒体系。钢板剪力墙主要分布在主塔地下室5层和主塔塔楼地上30层,每节钢板墙由H型钢柱和钢板组成 ,转角处H型钢柱为异形钢...查看详情

    用户:浮生一梦梦不醒 浏览量:51 时间:2022-04-19
  • (来源:装配式360 仅为分享 侵删) 近日,由中建科工北方大区担任设计咨询单位的宁波北仑区小浃江片区青墩9#地块5#楼项目主体结构封顶。该项目应用了中建科工与天津大学联合研发的 “异形柱-双钢板组合剪力墙住宅建筑体系” ,目前该体系已被收入《宁波市装配式钢结构住宅体系指引》及国内知名房地产企业资源库中,后续将在更多的装配式住宅项目中推广应用。 ▲项目效果图 ▲5#楼结构设计...查看详情

    用户:我的老天鹅 浏览量:80 时间:2022-04-14
  • 自2017年起,中建科工与天津大学组建联合团队,开展钢结构装配式住宅全专业全套技术研究。研究之初,经多方考察与体系对比,联合团队把重点放在了“异形柱-双钢板组合剪力墙住宅建筑体系”(高度不超过100米)的研究攻关上。经过5年多的研究与推广,联合团队取得了一系列研究成果,在多项工程中得到应用。该体系已被收入《宁波市装配式钢结构住宅体系指引》及国内知名房地产企业资源库中,后续将在更多的装配式住宅项目中...查看详情

    用户:谈笑看人间 浏览量:84 时间:2022-04-09
  • 摘要 已有研究发现:作为抗侧体系,波纹钢板剪力墙在抗侧刚度、承载能力和耗能能力方面均优于平钢板剪力墙。其缺点是由于在加载后期,波纹钢板应力分布不均匀而使其平面外变形较大,导致结构承载力和刚度严重退化。利用有限元软件ABAQUS建立全壳单元模型,提出了新型十字加劲波纹钢板剪力墙结构,并进行拟静力模拟试验。通过对比未加劲波纹钢板剪力墙,十字加劲波纹钢板剪力墙在屈服荷载、峰值荷载和耗能能...查看详情

    用户:hbduzjan 浏览量:51 时间:2021-07-07