互感器更新时间:2025-12-15 18:49:15

本专题为土木在线互感器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与互感器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 为了保证供电的可靠性,配电网主要为中性点非有效接地系统,系统内的电压互感器均采用半绝缘式,高压侧N端直接接地运行。随着电网规模的不断扩大,电压互感器故障现象日益突出。近年来电压互感器的故障时有发生,部分站在采取一定消谐措施后故障问题仍未得到有效解决,甚至重复发生。 据统计,在6-35KV中性点非有效接地电网中的电压互感器主要存在以下两种危害问题需解决。一种是电压互感器的铁磁谐振产生的过电压常使设备...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:109 时间:2021-07-29
  • 我们所熟悉的PT柜,也就是电压互感器是把高电压按比例关系变换成标准二次电压,供保护、计量、仪表装置取用。电压互感器按其运行承受的电压不同,通常分为半绝缘和全绝缘电压互感器。半绝缘电压互感器在正常运行中只承受相电压,全绝缘电压互感器运行中可以承受线电压。 接下来我们一起了解一次消谐器和电压互感器之间有着怎样的联系? 电压互感器在35KV及以下中性点不接地系统运行中,容易发生谐振过电压,熔断压变熔丝...查看详情

    用户:众邦电气 浏览量:87 时间:2021-07-27
  • 先介绍一下电压互感器:电压互感器按其运行承受的电压不同,可分为半绝缘和全绝缘。半绝缘电压互感器则正常运行中只承受相电压,全绝缘电压互感器运行中可以承受线电压。 半绝缘电压互感器采用二次开口三角绕组上加装专用消谐器,或者并联灯泡或并联电阻抗谐振,还可以在高压中性点串联电阻消谐。全绝缘电压互感器由于正常运行处于降压运行状态,磁力性能比较好。有效防止压变铁磁谐振过电压,必须多管齐下、多种措施并用才能奏效...查看详情

    用户:众邦电气 浏览量:102 时间:2021-07-09
  • 三相五柱式电压互感器一次侧A、B两相N端与接地点断开,C相N端正常接地,二次侧电压如何变化?在此种接线方式下,如果系统再发生B相接地故障,二次侧电压又如何变化?...查看详情

    用户:qq_1625633139176 浏览量:134 时间:2021-07-07
  • 我们熟称的PT,也就是电压互感器是把高电压按比例关系变换成标准二次电压,供保护、计量、仪表装置取用。按其运行承受的电压不同,通常分为半绝缘和全绝缘电压互感器。半绝缘电压互感器在正常运行中只承受相电压,全绝缘电压互感器运行中可以承受线电压。今天我们一起了解一次消谐器和电压互感器之间有何联系? 电压互感器在35KV及以下中性点不接地系统运行中,容易发生铁磁谐振过电压,熔断压变熔丝,烧毁电压互感器,甚至...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:125 时间:2021-06-28
  • 10kV-35KV不接地系统的电压互感器经常出现高压熔断器熔断、甚至互感器烧毁等异常故障,这不仅影响了电能表的准确计量,而且还容易造成保护装置和安全自动装置的误动作,严重危及配电网的安全可靠运行。为什么出现接地故障时容易造成PT损坏故障呢?今天一起大家来了解下。 电压互感器就像一个有着特殊结构和使用形式的小型变压器。能够把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,监视母线电压及电力设...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:180 时间:2021-06-24
  • 35kV及以下电压等级电压互感器,可在三角绕组开口处接白炽灯,或者加装固定电阻。由于电阻接在开口三角绕组两端,会导致一次侧电流增大,也就要求PT的容量要相应增大35kV一般接入500~1000W,6~10kV一般接入200~600W。 因为铁磁谐振的频率不是单一的,实际消谐过程中固定电阻难以消除所有频率的谐振,而可能存在谐振时灯泡炸裂或固定电阻击穿的问题,为此,选择可控硅T的作为开口三角形阻尼时,...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:272 时间:2021-06-22
  • 电压互感器通常是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因电压互感器的容量很小,一般只有几伏安到一千伏安。经过对电压互感器的功能的了解。下面简单介绍下35KV系统电压互感器高压侧熔丝熔断原因。 某变电站35千伏系统是单母四分段运行方式,四段母线高压熔丝熔断。勘探现场:当电压互感器高压侧熔丝一相熔断时,由于仍然存在...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:143 时间:2021-06-15
  • 我国中压电网又称为中性点不接地系统,接有Y0接线的电磁式电压互感器,其高压绕组是系统中三相对地的唯一金属通道。由电压互感器铁芯饱和引起的铁磁谐振是中性点不接地系统中最常见的一种内部过电压事故。导致相间电压升高,励磁电流过大,电压互感器高压熔断器频繁熔断、烧毁等事故,威胁着电力系统的安全运行。 在6-35KV中性点不接地系统中,虽然电源侧的中性点不直接接地,但电压互感器的高压侧中性点是接地的,当发生...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:105 时间:2021-06-10
  • 目前铁磁谐振治理多选用压敏材料制成的碳化硅消谐装置。碳化硅材料制成的非线性电阻在低压时呈现高阻值,虽能够一定程度抑制谐振。但是碳化硅一次消谐器有其局限性,如半绝缘电磁式电压互感器中性点无法安装,中性点只能直接接地等原因。 由此,经过长期的谐振治理实例分析,研究出采用PTC材料研发电压互感器流敏型消谐装置,针对高频、分频与基频谐振的消除能力都优于其他消谐设备。 流敏型消谐装置,可达到毫秒级响应,将P...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:123 时间:2021-06-02
  • 电力系统中的储能元件,如电压互感器等电感元件和电容器等电容元件,组成了许多串联或并联的振荡回路。当系统发生故障或由于某种原因参数发生变化,就可能发生谐振。如在中性点非有效接地系统,断线接地可能发生铁磁谐振。 断线铁磁谐振过电压,是泛指由于导线的开断,开关的不同期合闸及熔断器的一相或两相熔断而引起的铁磁谐振过电压。只要电网的电源侧或负荷侧中有一侧中性点不接地,在断线时经常出现谐振和中性点电位偏移,造...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:137 时间:2021-05-31
  • 近年来,在35kV及以下中性点不接地系统中,电磁式电压互感器饱和引发的铁磁谐振过电压,熔断压变熔丝,烧毁电压互感器,甚至是系统事故案例恨多。那么,一起了解下系统中的电压互感器有什么作用? 电压互感器主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能等,对电力系统很重要。根据电压互感器行业市场运行的数据现状,了解到配电网电压互感器使用类型占比如下图。 由于电磁式电压互感器存...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:94 时间:2021-05-25
  • 成套电气设备图片1

    圈内的数字是什么意思。63049866304987...查看详情

    用户:xjhdfzj 浏览量:251 时间:2021-05-10
  • 电磁式电压互感器广泛应用于35 kV及以下的中压配电网中。由于普遍采用中性点非有效接地方式,过电压现象出现的概率比较大。过电压引起电气设备绝缘的破坏,其中电磁式电压互感器的熔断器烧毁和爆炸事故是电网中常见的由过电压引起的电气设备事故之一。今天一起学习下是怎么使电压互感器爆炸的? 下面以新疆某变电站电压互感器烧毁事故为例,一起了解下。在该变电站烧毁的电压互感器是母线上用于测量相电压的三相五柱式TV,...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:134 时间:2021-05-08
  • 在新疆某10 kV变电站出现电磁式电压互感器爆炸事故,该电压互感器以星型方式接入电网,中性点直接接地。在实际运行中发生了过电压导致电压互感器烧毁。今天我们一起分析下,有可能导致系统发生谐振过电压的原因及危害。 由经验和实验分析表明,一般电压互感器爆炸和烧毁事故的直接原因是内部过电流引起发热所致。然而过电流的形式有以下2种:一、由于谐振,电压互感器上承受的过电压和过电流虽然幅值较小,但是时间较长,大...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:202 时间:2021-04-27
  • 供配电技术图片1

    6302727...查看详情

    用户:nitianjie123 浏览量:256 时间:2021-04-19
  • 10kV/0.22kV电压互感器在成套厂调试:一次侧加380V电压,则二次会输出多少电压...查看详情

    用户:zhixiansheng 浏览量:63 时间:2021-04-18
  • 电力系统中存在着许多储能元件,当系统进行操作或发生故障时,变压器、互感器等含铁芯元件的非线性电感元件与系统中电容串联可能引起铁磁谐振,对电力系统安全运行造成危害。在中性点不接地的非直接接地系统中,电磁式电压互感器引起的铁磁谐振过电压是常见的,是造成事故较多的一种内部过电压,轻则使电压互感器一次熔丝熔断,重则烧毁电压互感器、绝缘子、避雷器等设备,造成系统停运。那么,下面我们一起来了解下半绝缘和全绝缘...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:276 时间:2021-04-02
  • 运行经验证明,在我国中性点绝缘、中性点经消弧线图接地以及中性点直接接地的3~220kV电网中,都曾发生过由于电磁式电压互感器铁芯饱和引起的铁磁谐振过电压。我们知道发生铁磁谐振过电压不仅或损坏电气设备,严重时可能影响系统的安全可靠运行。今天我们一起来了解下电压互感器为什么会出现铁磁谐振现象呢 电磁式电压互感器引起的铁磁谐振过电压。其中以在中性点绝缘的配电网中出现的较为频繁,是造成事故最多的一种内部过...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:246 时间:2021-03-30
  • 运行经验证明,在我国中性点绝缘、中性点经消弧线图接地(以及中性点直接接地的3~220kV电网中,都曾发生过由于电磁式电压互感器铁芯饱和引起的铁磁谐振过电压。我们知道发生铁磁谐振过电压不仅或损坏电气设备,严重时可能影响系统的安全可靠运行。今天我们一起来了解下电压互感器为什么会出现铁磁谐振现象呢 电磁式电压互感器引起的铁磁谐振过电压。其中以在中性点绝缘的配电网中出现的较为频繁,是造成事故最多的一种内部...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:177 时间:2021-03-19