距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线互感器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与互感器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
★容量的选择容量要与保护装置阻抗(含电缆阻抗)匹配,才能保证其精度1、综合保护等电子型保护的容量这种保护如就地安装(开关柜上),回路阻抗可以不计,一般在0.2~0.4Ω。二次额定电流5A的零序电流互感器选5VA,二次额定电流1A的零序电流互感器0.2~0.4VA。如电缆连接回路较长,要考虑回路阻抗,加大容量。2、与继电器配套的零序电流互感器容量常用电磁继电器阻抗(Ω) 型号最大整定电流(A)线圈串...查看详情
这设计的系统图上电流互感器的保护级是10p,这到底是10P*还是*10p? 说明白的说下,该定多少保护级????? 4847169...查看详情
最近在设计一个小水电站的主接线,发电机电压是0.4kV的,机端电压互感器选用的是三相五柱式电压互感器,但是在写变比的时候发现一些疑惑,想请教一下高手! 在《电力工程电气设备手册》中,JSGW-0.5型三相五柱式电压互感器的变比是4846440,而厂家的样本上写的变比是4846424。 我想问2个问题: 1、这两个变比哪一个是正确的? 2、0.4kV应该是属于直接接地系统吧,那么剩余绕组的额定电压不...查看详情
★变比的选择1、变比:额定一次电流与额定二次电流之比零序电流互感器的应用一般都选用较小变比,常用的如:50/5、75/5、100/5、150/5、200/5、20/1、50/1、100/1、150/1、200/1等,因为只有发生一次接地故障时,零序电流互感器才有输出。人们不会让接地电流很大时才使保护动作(不用考虑躲过负荷电流)。可是由于一次绕组是电力电缆,仅有一匝,这样,50/5的零序电流互感器的...查看详情
★有变比、容量、精度要求的零序电流互感器。1、国家标准GB1208—1997国标中规定,保护用电流互感器误差限值。 准确级 额定一次电流下的电流误差% 额定一次电流下的相位差±(ˊ) 在额定准确限值一次电流下的复合误差% 5P ±1 ±60 5 10P ±3 —— 10 2、精度与容量(额定负荷)的关系国标中规定:“在额定频率及额定负荷下,电流误差,相位差和复合误差不...查看详情
☆没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器 这种零序电流互感器主要用在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统。 1、小电流选线装置用零序电流互感器 小电流选线装置本身没有整定值,零序电流只是装置的判据之一,要求零序电流互感器在一次接地电流较小时,和非金属性接地时,零序电流互感器也要有一定的输出,来满足装置启动的门坎值。装置本身的负载阻抗并不大,但需要通过电缆将各个零序电流互感器与装置连接起来,所...查看详情
............. 4843344...查看详情
电流互感器星型接法中性现有很大点电流IA、IB、IC电流都有4安电流左右,N中性线有8安电流以上怎么回事?...查看详情
10KV柜子里有时候有电流互感器CT二次保护器,遇到一个低压柜里也画了电流互感器二次CT保护器,还是第一次遇到,低压电流互感器有没有必要加二次CT保护器呢?请大家发表意见!...查看详情
这是什么玩意?电压互感器?有什么用意 4840642...查看详情
RT~~ 求教各位大神,油浸电流互感器有正立与倒立之分,这两个型号各有什么特点啊?请大神们赐教 多谢多谢...查看详情
请教下,10kV电流互感器二次侧的S2端,在互感器处接地,又在引至端子的位置,再次接地,这样做有什么坏处? 为什么有地方不允许这么做?...查看详情
今天甲方提出个问题为什么每根出线都加装电流互感器?以前都是按惯例加的,这方面有相关规定吗?我倒是觉得是可以不加的...查看详情
配三从P362开始的图7-22至图7-32中横坐标I各指的是什么电流值?...查看详情
电流互感器接电表时为什么二次侧中S1和火线相连 4835534...查看详情
10KV开关柜,电流互感器是三抽头的,测量用2500/5,保护用5000/5,保护报CT断线,经检查测量电流A相0.7A,C相0.7A(B相未接入保护),实际的一次电流350A左右,和测量的相同,但是保护用CT二次电流A相0.3A,B相0.5A,C相1.8A,所以保护装置报CT断线。保护用CT二次电流折算到一次电流分别为A相300A,B相500A,C相1800A,这个超过实际电流几倍。经检查电流端...查看详情
电机启动时互感器二次线圈短时5-7秒大于等于5A*1.2倍,7.5A左右,会烧坏二次侧线圈绕组吗?...查看详情
电流互感器的一组测量绕组可以接接两种不同的监测装置吗? 比如即接电流表又接电能检测装置 要是可以的话应该怎么连接 啊 不可以的话又是因为什么呢...查看详情
刚开始做供配电设计 现在就是在看图学习 关于电流互感器有的线路使用三组 分别是 保护、测量和计量 有的是只用两组分别是 保护和测量 而有的只用一组不知道是保护还是测量 这个选用机组电流互感器有没有什么规定啊,什么时候选三组 什么时候选两组 还有一组啊 好迷惑啊好纠结啊...查看详情