一个照明配电箱,计算电流是19,互感器选的30,因为下面有个单相回路断路器是25A,所以进线断路器选的32A。现在审图提的意见,电流互感器额定电流不宜小于进线断路器额定电流。哪条规范这个要求吗,我该怎么恢复他?...查看详情
本帖最后由 胡杨林2016 于 2016-7-9 10:31 编辑 工厂内自己的一台6KV配电柜,用两台JDZ-6 6000/100电压互感器V-V接法(二次侧B相接地),一次侧先加的100V左右进行试验,可是用示波器实际测量二次侧线电压的时候,Vab,Vbc都有电压,可是Vac没有电压,是什么问题? 5565698...查看详情
低压出线柜什么情况下,需要安装三个电流互感器,什么情况只需要安装一个电流互感......查看详情
本帖最后由 minjack 于 2016-5-22 10:28 编辑 求互感器铁心超微晶铁心1K107的磁化曲线及损耗角有关资料,计算互感器精度有需要..在这不胜感激.............查看详情
饭店最大功率有70千瓦左右,全是一些电器不是电机类的.因为现在的电表是15-60A的单相电表如加上电流互感器这样可以带动吗? 需要配多大的互感器。要是换成三相三线的电表要配多大的互感器要配多少个。加装了互感器后这样的情况需要装多大的空气开关(单相+互感器和三相+互感器)请大神们解读一下!!!!...查看详情
110kV及以上变电站电流互感器选择,现在是否需要考虑×1.3系数呢。比如我算出来的电流是450A,我取500A,且计量测量带中间抽头,我是往上取还是往下取呢,就是说我是选2×250还是2×500呢?...查看详情