一个小区,每栋建筑不高,有的一层有的三层,按规范可不设置室内消火栓系统。在室外消防流量按25L/S,2个小时计算,设置了200立方的消防水池。那么我这个消防水池是必须设置泵房吗?如果设置泵房,小区内就是应该有专用的消防管道,室外消火栓是放在这个专用消防管道上还是放在生活给水管上(生活消防合用)?如果不放在专用管上,我室内就应该还是要布置消火栓吗?如果放在专用管上,这样的室外消火栓不靠消防车能扑灭三...查看详情
在市政水压满足消防要求的情况下,设置了室外消防水池,但不设置消防泵房行不行...查看详情
请问一下,什么时候要设室外消防泵? 设了室外消防泵,要设取水口吗? 设了室外消防泵,在总平上怎么表示,分别接到两个独立的室外消防栓?还是直接室入小区的室外消防管网? (小区面积40万左右)...查看详情
目前做一个单体,二类高层,只有一栋单体,市政不能满足两路进水只有一路,设置了消防水池,且其中含有了全部的室外消防用水量,能否可以不做室外消火栓而只做一个取水口。毕竟150米范围是完全可以覆盖本建筑单体的。...查看详情
各位同行,厂区或者小区的室外埋地消防管网采用何种管材比较好,本人一直使用的是球墨铸铁管,虽然施工比较烦,做得不好会漏水,但是相对来说防腐是没啥问题,漏水的话可以经过试压来维修,一次性投资稍大,最近好多甲方要求用PE管材,但消防部门不知是否认可,一直没敢使用。本人在江苏地区,希望各位同仁踊跃发言,取长补短。...查看详情
室外消防水量小于等于15L/S的时候,可否一路成环 按规范,是可以布置成枝状的,但为了保险起见,可否连成环,但只有一路进水,那样就违背了 8.2.7.2 向环状管网输水的进水管不应少于2条,当其中1条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求;...查看详情
市政单路供水,压力0.2MPa,拟设室外消防泵,可否用自来水压力来稳压? 烦请同行指教,谢谢!...查看详情
一别墅区在城市郊区,共37栋84户,其中5栋三层,其余两层,最大建筑面积713.74平方米,间距10米以上。请赐教:室外消防用水量如何确定。...查看详情
建筑小区室外管网安装室外消火栓,要求压力范围是多少? 从哪个设计规范或者图集能找到依据? 谢谢。...查看详情
厂区的室外消防用水量怎么确定呢,有两栋办公楼和若干厂房,是按他们的体积之和来取室外消防用水量吗, 成组布置怎么理解呢...查看详情
室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算? 我是这样考虑的: 一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开): (一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量...查看详情
一个厂区的室外消防问题,室外消火栓和厂房室内消火栓能不能共用一条管道,厂区的生活给水管道单独设置?...查看详情
看过一个图是两层商业网点消防环网设在室外的,这能行么,也就是室外设置一条消防干管,两个入口,然后没户网点都设支管引进室内接消火栓,这能作为环网么? 4531745...查看详情
小区内的消防室外埋地管道(球墨铸铁管),是否需要设置支墩,规范有要求吗?如果有规范条文要求,请指点一下出自哪个规范?哪一条? 谢谢。。。...查看详情
根据建规:8.2.8 室外消火栓的布置应符合下列规定: 4 室外消火栓的保护半径不应大于150m;在市政消火栓保护半径150m 以内,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可不设置室外消火栓; 这样是不是不用设室外消防管了?...查看详情
消防水箱补水管接的是室外生活用水管网还是消防管网?...查看详情
请教下,关于室外消防给水管道有没有规范规定必须使用镀锌钢管的,或者是对室外消防给水管道材质有规定的?具体的出处是哪里?...查看详情
一个小区,消防水池储存了室内外消防用水量,而且所有建筑均在水池的150米的保护半径内。室外消火栓布置在给水管网上,这时的给水管网流量:生活给水流量+室外消火栓用水量,这样计算对吗?...查看详情
现有一个新建厂区,目前要做的是一栋多层厂房,二期规划是一栋高层研发楼之类的,还未最终确定。我现在做室外消防水池和室外消防管网时只按多层厂房考虑,管网也只布置一期部分,出图也只出一期部分,可以吗?...查看详情
那位同行做过或有经验帮忙分析一下,消防水鹤能替代室外消火栓吗?消防水鹤应属市政消防设施,做小区或单体的是否有这个设计权限,应得到消防部门的批准吧?还有,本设计室外给水管道压力保证不了0.4MPa,如果从消防水池加压送至消防水鹤怎样实现室外消防泵的启动,没查到这方面的资料,各位同行给点意见吧。...查看详情