室外消防更新时间:2025-12-02 22:40:27

本专题为土木在线室外消防设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与室外消防设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 图纸简介: 该工程为某影视城室外消防水池,为埋地式,图纸内容主要包含:基础平面布置图,集水坑大样,水池顶梁配筋图,水池顶板结构平面图,各构造详图等。 投稿网友: a7732317 上传时间: 2014-05-19...查看详情

    用户:a7732317 浏览量:591 时间:2014-05-19
  • 建规11.1.1 11.1.1 建筑物、储罐(区)、堆场的消防用电设备,其电源应符合下列规定: 1 除粮食仓库及粮食筒仓工作塔外,建筑高度大于50m 的乙、丙类厂房和丙类仓库的消防用电应按一级负荷供电; 2 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电: 1)室外消防用水量大于30L/s 的工厂、仓库; 2)室外消防用水量大于35L/s 的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储...查看详情

    用户:gzbxdesign2 浏览量:11188 时间:2014-05-16
  • 图纸简介: 本工程为郑州华南建筑设计有限公司为安阳市华豫纺织工业园区事业发展有限责任公司对华豫纺织工业园消防改造项目进行的施工图设计,共计图纸10张。内容包含:设计说明及图例、水泵房平面图、水泵剖面图、工业园总平面图、工业园低压管网总平面图、工业园加压消火栓总平面图、工业园自动喷淋总平面图、单体1~3层消防布置图、1~3层消防给排水平面图等。 本工程主要依据《建筑设计防火规范》(GB50016-...查看详情

    用户:shiwenqiain_584521 浏览量:598 时间:2014-04-29
  • 室外消防楼与楼之间有用总线制的吗? 有一工程: 消防部分:RS485通讯总线线(2*2.5)、DC24V电源线(2*4)、消防电话信号线(2*2.5)、报警信号线(2*1.5)、多线制联动控制线(4*2.5)采用串联方式(以上消防用线多采用一线集成,或者两线集成占用一条管道)...查看详情

    用户:东方之明 浏览量:7722 时间:2014-04-21
  • 某住宅小区的室外消火栓已经布好了,消防泵房也做好了,现在要选室外消火栓的加压泵,流量能够算出来,扬程Hp=Hq+Hd+hg+hz Hp——消防水泵扬程;Hq——最不利点消防水枪喷嘴所需水压;Hd——消防水带水头损失;hg——管网水头损失;hz——消防水池最低水面与最不利点消火栓之高差。 Hq、Hd、hg、hz怎么确定啊?...查看详情

    用户:ljhzxy 浏览量:10247 时间:2014-04-11
  • 技术措施里面写的超过五层的其他非高层民用建筑设水泵接合器,那五层办公楼不设水泵接合器室外的消防水是怎么补进来的,除了消防水池与水箱的补水,我就想知道室外消火栓怎么往室内补水,正常室外消火栓接消防车用水泵接合器补水进室内的 那没水泵接合器怎么补进来?...查看详情

    用户:lsl7250651 浏览量:1875 时间:2014-04-02
  • 图纸简介: 本图纸为本图纸为某地框架结构办公楼结构施工施工图,图纸内容包括:水泵房设计说明、基础平面图、壁墙配筋平面图、板配筋平面图等等,图纸可供参考! 投稿网友: leonning 上传时间: 2014-03-23...查看详情

    用户:leonning 浏览量:668 时间:2014-03-23
  • 项目是煤气炉项目,做消防时,遇到这样的问题: 室内室外共用消防管网,单独设置消防水池(最高点未设置高位水箱),这时就有两种情况: 1、若平时管网应该保持一定的压力,若为常高压时,是不是浪费?若为临时高压,这个应该怎么保持? 2、水泵不开,管网平时无压力,这样的话,是不是应该消火栓箱和水泵连锁,发生火灾时,自动启动或人工一键启动?但是这样是不是时间上有延迟?另外,管网平时不用,会不会出现管内气体的累...查看详情

    用户:青春37度 浏览量:1087 时间:2014-03-12
  • 请教DN100消防栓地埋管从室外到室内,反上地面的弯头(埋在地面以下的弯头部分)可以用弯管机违弯吗,这样可以减少泄露的机会,还有埋地管一般如何连接,谢谢。...查看详情

    用户:飞狼晨曦 浏览量:3432 时间:2014-02-11
  • 大家来讨论下,对于小区或者酒店的室外消防环状管和生活给水环状管,自来水公司允许这两个给水系统合用一个管网吗? 我这边自来水公司是禁止合用的,一般是在水表后,生活给水和消防给水分开设置环状管。不知道为什么禁止合用、、、...查看详情

    用户:jiang540058793 浏览量:936 时间:2014-01-27
  • 有一地下商业步行街,请问其室外消防水量怎么确定?另外室内消火栓系统是否也要设水泵接合器? 期待高手解答!!!...查看详情

    用户:dfj898 浏览量:824 时间:2014-01-21
  • 现在我在做一个厂区室外消防。 市政给水进水口只有一个,拟分成一路给水,一路室外消防。 厂区中间有一消防水池,从水池中引水作为室外消防的另一路水源。 现在的问题是,业主准备用工业水或者中水打进消防水池, 请问这样消防系统会不会存在污染给水水质的隐患。 该如何处理。...查看详情

    用户:ray_crisis 浏览量:756 时间:2014-01-10
  • 在以往的设计中,室外消防管道或者喷淋管道我大多数采用的焊接钢管,最近听说消防部门不建议采用焊接钢管,说是在防腐上纯在问题不好防腐,建议采用球墨铸铁管,个人对球墨铸铁管不是很了解不知道其可靠性,比如说承压能力是否有1.6MP的...查看详情

    用户:太阳当空照 浏览量:23860 时间:2013-12-24
  • 请问各位,给水、排水、消防等分区有什么要求或是原则吗?还有室外消火栓的布置数量有什么规定吗?...查看详情

    用户:我要做攻城师 浏览量:1413 时间:2013-12-12
  • 建筑给排水图片1

    根据相关规范要求,本文从消防水源的确定、取水口(井)的设置方式、室外加压消火栓的设置方式和室外消火栓设置问题等出发,着重分析了建筑室外消防用水保证措施应注意的问题。 随着经济建设的快速发展和人民生活水平的日益提高,建筑业发展异常迅猛,建筑小区及建筑群变得愈加庞大。从室外消防的角度来说,在火灾事故时,建筑室外消防用水有效的保证措施是灭火成功的重要因素。本文就如何正确、合理的保证建筑室外消防用水的...查看详情

    用户:slgctm 浏览量:5707 时间:2013-11-21
  • 供室内消防的消防水池,没有必要设置取水口,消防车可以就近室外消火栓取水。 如果消防水池的水量也包含室外的水量,且室外部分从水池通过加压设施供给,且满足最不利的情况下压力0.1Mpa,设不设取水口看稳压设备的设置情况。 如果此稳压设备满足10分钟流量,则可以不设取水口,否则要设。室外消防水池通过加压泵供给室外消火栓用水也只能算作一个水源。(因为一旦停电或泵损坏,此室外消火栓就是无水可用),所...查看详情

    用户:fsh_741852 浏览量:3168 时间:2013-10-29
  • 1、室外消火栓系统宜采用低压给水系统,应首先采用城乡市政给水; 2 、室外消防给水系统宜与生产、生活给水系统合用,且当生产生活给水系统在能满足生产生活最大小时用水量后,仍能满足室外消火栓系统所需的压力和流量; 3 、室外消防给水系统应布置成环状管网且采用2路供水,其输水干管不宜少于两条,当其中一条输水管发生故障时,其余输水干管应仍能保证全部用水量,但当室外消防流设计量不大于15L/s时可采用1路供...查看详情

    用户:fsh_123456789 浏览量:2871 时间:2013-10-11
  • 天正给排水图片1

    如题: 平面消防-布置消火栓里头怎么没室外消火栓,都是箱式的图例。 没法画室外消防管道上插入室外消火栓啊 4765065 就像图片这样的。给排水新手,前辈们指点一下,还是我没找着地方? 4765065...查看详情

    用户:zzn217 浏览量:2912 时间:2013-10-10
  • 本帖最后由 zhujianhui55 于 2013-10-9 22:12 编辑 室外消火栓及消防水鹤安装13S201【首发带书签】 gps.co188.com/content_paper_62283435.html...查看详情

    用户:zhujianhui55 浏览量:32451 时间:2013-10-09
  • 消防地管网系统阀门井和室外栓井管道穿过后必须加套管吗,井都是砖砌井,我不明白加这个套管起什么作用,请各位帮帮忙{:2_79:}...查看详情

    用户:shizhaoguang123 浏览量:1419 时间:2013-10-05