室外消防更新时间:2025-12-02 22:40:27

本专题为土木在线室外消防设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与室外消防设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 请教各位,消防泵房和水池都在室外地下,泵房有采暖,还要考虑消防水池水位的冻土深度吗?...查看详情

    用户:maokun6424 浏览量:7786 时间:2015-06-20
  • 如果我612立方的消防水池,分成两格,我要做几个消防取水口呢?是两个(一格池子一个)还是四个(一格池子两个)。 谢谢...查看详情

    用户:qq_1419220834183 浏览量:1705 时间:2015-06-09
  • 建筑室外消防给水管网的设计要求是什么? 是建筑小区室外消防给水系统的重要组成部分。在设计时应满足以下要求: (1)室外消防给水管网应布置成环状。在建设初期,采用环状管网有困难时,可采用枝状管网,但应考虑将来有连成环状管网的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过20L/s,应设消防水池。一般居住建筑和企事业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管...查看详情

    用户:mdxk75435 浏览量:835 时间:2015-06-08
  • 建筑室外消防给水系统的设置原则是什么? 《建筑设计防火规范》(GBJ 16一87)规定:在进行城镇、居住区、企事业单位规划和建设设计时,必须同时设计消防给水系统。 但对于耐火等级为一、二级且体积不超过3000m^3的戊类厂房或居住区人数不超过500人且建筑物不超过二层的居住小区,可不设消防给水。 因为上述两种情况的消防用水量不大,通常消防队第一出动力量就能控制和扑灭火灾。当设置消防...查看详情

    用户:co1432776778828 浏览量:710 时间:2015-06-08
  • 本帖最后由 版专攻 于 2015-6-5 11:05 编辑 水源为市政给水,只能引入一根市政给水管。市政水压可满足室外消火栓压力要求,但是满足不了两路水源的要求 《消规》6.1.7条“独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力”。 那么问题来了能不能引入一根市政给水管代替稳压装置呢?...查看详情

    用户:lxw19871128 浏览量:1080 时间:2015-06-04
  • 酒店室外消防用水量为:25L/S ,算大于25L/S 吗,没有星级的多层酒店,设有水泵房,这些消防负荷是三级负荷算还是二级负荷呢?...查看详情

    用户:xdr199127chq 浏览量:16085 时间:2015-06-01
  • 求教一下:球墨铸铁管出厂时本身已经做了防腐,为什么我们项目室外消防给水管采用球墨铸铁管时,设计中还要求要做防腐,防腐要求为石油沥青漆防腐:一道底漆+连续缠绕两层玻璃纤维布+一道底漆+两道面漆,干膜厚度约450um。请问这样做的依据是什么?有没有必要这样做?...查看详情

    用户:zczc899 浏览量:3645 时间:2015-05-22
  • 建筑室外消防给水系统是由哪几部分组成的? 在一般情况下,建筑小区的消防用水均取自市政给水管网。但有时因建筑小区的地点离市区较远。周围没有市政给水管网,或者是用水量较大,城市给水量远远不能满足要求。在这种情况下就要求建筑小区自备水源,形成一个完整的独立给水系统。其系统的组成,有的比较复杂,有的则比较简单,不尽相同。 (1)合用的室外消防给水系统的组成 生活、生产、消防合用的室外消防给...查看详情

    用户:nnn6666 浏览量:759 时间:2015-05-20
  • 建筑消防给水图片1

    http://image.co188.com/upload/original/77/1431411977.jpg 1、室外消火栓沿道路设置,当道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口,以方便消防车取水。 2、消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m。 3、室外消火栓的间距不应超过120m。 4、室外消火栓的保护半径不应超过150m。 5、室外消火栓的数...查看详情

    用户:东来东往007 浏览量:6596 时间:2015-05-12
  • 建筑给排水图片1

    建筑室外消防给水系统类型有如下几种: 1.按消防水压要求分类 (1)高压消防给水系统。高压消防给水系统指管网内经常保持足够的消防用水量和水压,火场上不需使用消防车或其他移动式消防水泵加压,直接从消火栓接出水带、水枪即可实施灭火。低层建筑小区采用这种给水系统时,其管网内的压力,应保证生产、生活和消防用水量达到最大且水枪布置在保护范围内任何建筑物的最高处时、水枪的充实水柱不应小于10m;高...查看详情

    用户:enenha5 浏览量:840 时间:2015-05-06
    用户:dsh666 浏览量:927 时间:2015-05-06
  • 一座寺庙,1公顷,主要是砖木结构的建筑。做消防设计的时候,要设置多少个消防栓?,抢救平台要设置多大?...查看详情

    用户:qq_1419565986202 浏览量:2461 时间:2015-04-25
  • 设在室外地下的消防水池,如何设置放空措施?用潜水泵行吗?溢流排水可排入污水井吗?求助上述问题...查看详情

    用户:glx117 浏览量:2002 时间:2015-04-25
  • 一个项目 远离城区 没有市政自来水接入 甲方考虑使用井水作为水源; 现在考虑生活给水用一个水池,室内消火栓、室外消火栓用水共用一个消防水池; 请教下: 1、室内、室外能不能共用管网和泵组,还是分别设置泵组和管网 2、这种共用水池的情况下水泵接合器还有什么价值? 共用管网和泵组时完全没价值,抽水送水都在同一套系统里,死循环; 泵组管网分别设置时,意义也不大,都是一个水池里的水,只有水泵故障时还有点儿...查看详情

    用户:sbbsliang 浏览量:5076 时间:2015-04-12
  • 室外消防水池可以设置在地下二层吗?师父说根据新规范室外消防水池不能放在地下二层,可是我不知道规范上哪里写了?有知道的吗:handshake...查看详情

    用户:sky19900907 浏览量:5738 时间:2015-04-09
  • 您好有一个在建小区,目前已设计了室内的消火栓系统,室外消火栓系统,想一下可不可以把室内消火栓系统出户后并入到室外消火栓系统,这样就可以减少一套管路,节省成本。还有如果可以的话,如何把水泵接合器加入到室内消火栓系统与室外消火栓系统的连接管处,如何添加。谢谢各位。...查看详情

    用户:ronaldo815 浏览量:5075 时间:2015-04-08
  • 现有一气象局项目,整个工程只有两个房子,一个两层办公楼,一层一层门卫厅,工作人员不超过20人,是否能套用gb50016-8.1.2不超过500人且建筑层数不超过2层的居住区可不设消防给水?...查看详情

    用户:wanbenqingyuan 浏览量:560 时间:2015-04-02
  • 城市只有一个市政给水接口,工程为六层多层建筑,底层为商业。室外消火栓为15L/S,室内消火栓为15L/S,室外为生活消防合用,那要不要设消防水池呢?如果不设消防水池,我在市政管网上接两个引入管可以吗?谢谢各位大神·...查看详情

    用户:qq_1427448019392 浏览量:3441 时间:2015-03-27
  • 市政环网,室外消防管道在基地内并未成环,但是首尾与环网连接,与市政管共同成环网,这样行不行,总感到与规范设计原理不一致,但也讲不出不对,各位怎么看。...查看详情

    用户:dyfangyuan 浏览量:1274 时间:2015-03-24
  • 储存室外消防水量的消防水池可设在地下二层吗?地下二层标高-9米,吸水高度已超6米,能否通过设室外消火栓加压泵解决?...查看详情

    用户:lxg.0824 浏览量:3967 时间:2015-03-20