距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线室外消防设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与室外消防设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
建筑室外消防给水系统类型有如下几种: 1.按消防水压要求分类 (1)高压消防给水系统。高压消防给水系统指管网内经常保持足够的消防用水量和水压,火场上不需使用消防车或其他移动式消防水泵加压,直接从消火栓接出水带、水枪即可实施灭火。低层建筑小区采用这种给水系统时,其管网内的压力,应保证生产、生活和消防用水量达到最大且水枪布置在保护范围内任何建筑物的最高处时、水枪的充实水柱不应小于10m;高层建筑小区采...查看详情
室外埋地消防加压给水管,用热镀锌无缝钢管,连接方式采用什么?卡箍和法兰不能直接埋在土壤里,需设置检查井,那么只能焊接了,焊接好像又会破坏镀锌,是否只要外侧做好防腐就好了?哎,这施工上的依据真的不好找。...查看详情
如题 请教了 跪求:'(...查看详情
我是施工方 之前再设计图上说室外消防管网是用法兰连接,但是我们施工方就用焊接来连接 现在到工程结束了 监理要求我们提供为什么不能用法兰连接埋地消防管网,那施工方应用什么理据来支撑焊接这种说法捏 大神们 球解答...查看详情
本工程建设地点位于江苏省,周边规划道路完备。给水拟由广场路、海陵北路各引入一条DN150给水管。为提高供水可靠性,引入管沿建筑周边形成环网,向消防水池、各处生活用水点及室外消火栓供水。 本工程在市政引入管上设总水表。 室外消防用水采用低压制,消防与生活管网合用,沿消防车道合理布置室外消火栓,共设置5套DN100室外消火栓。消火栓间距不大于120米,距路边2米,最大保护半径不超过150米。 系统为低...查看详情
一如一个建筑有喷淋,消火栓(两个区),那么消防车来了,要往管网里加压,在时间就是生命 的火灾现场该如何区分不同系统啊?...查看详情
询问一下, 现在几栋建筑,正面一条市政道路,背面是河,两侧多个鱼塘,室外消防水量25L,超过20L,不能做支状。 市政进水管只有一条,在不做水池的情况,要怎么做?能不能利用河流,做另一路进水。...查看详情
室外消火栓系统, A一个环状管网,一端接市政给水管,一端接消火栓泵的出水管 B两个环状管网,一个环接市政给水管,一个环接消火栓泵出水管 按规范,应该是B,可是看的很多图都是A 那到底是A还是B啊?...查看详情
各位水友,二栋建筑一为办公楼,体积5600立方米,三层,高12米,另一为丁类车间6000立方米,高8米,此二建筑贴邻建造,办公楼较高侧墙为防火墙,独立基础,按《建筑设计防火规范》此二栋楼可按二座建筑计算,但室外消防用水量不知如何计算好,是按二栋楼中体积大的计算?还是按二栋楼体积之和计算?在此请大家不吝赐教,谢谢。...查看详情
现在在做一个新规划的建筑区,共19栋私人住宅,平均都在2-3层。这样一片住宅应该怎么确定消防栓数量。还需要提供什么数据才能确定?...查看详情
我看有这样做的,有什么要求和限制吗...查看详情
消防水泵接合器及室外消火栓的安装注意几点: 1 试用范围 本标准适用于民用及一般工业建筑消防水泵接合器及室外消火栓的安装。 2 引用标准 GB50242《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 3 材料设备要求 3.1消防水泵接合器: 地上式、地下式、墙壁式水泵接合器其型号规格,性能,应符合设计要求,产品应是当地消防主管部门准许使用的产品,产品合格证书及质量保...查看详情
消防水池的容积大于1000,分为两个独立使用的消防水池。 5273473...查看详情
一栋小单体 室外消防流量30。5-40米的范围内大概有4-5个市政消火栓。 消防水池还需要存室外水量吗?我们校核说需要...查看详情
目前消防管道的安装主要有室内管道和室外总布两种类型。下面就不同类型的管道安装做一些描述,内容仅供参考。 1、室外消防给水总管的安装心得 目前我们消防总管用得较多的是球墨铸铁管,该管材的连接方式主要是橡胶圈柔性连接。由于管道重量的原因,手工完成管道承插比较困难。安装的方法与给排水施工手册上介绍的内应力钢筋混凝土管安装方法一样是用一种专用连接头来完成,但实际操作时,我们经研究发现用挖土机来完...查看详情
建筑室外消防给水系统是由哪如下部分组成: 在一般情况下,建筑小区的消防用水均取自市政给水管网。但有时因建筑小区的地点离市区较远。周围没有市政给水管网,或者是用水量较大,城市给水量远远不能满足要求。在这种情况下就要求建筑小区自备水源,形成一个完整的独立给水系统。其系统的组成,有的比较复杂,有的则比较简单,不尽相同。 (1)合用的室外消防给水系统的组成 生活、生产、消防合用的室外消防给水系统,...查看详情
目前消防管道的安装主要有室内管道和室外总布两种类型。下面就不同类型的管道安装做一些描述,内容仅供参考。 1、室外消防给水总管的安装心得 目前我们消防总管用得较多的是球墨铸铁管,该管材的连接方式主要是橡胶圈柔性连接。由于管道重量的原因,手工完成管道承插比较困难。安装的方法与给排水施工手册上介绍的内应力钢筋混凝土管安装方法一样是用一种专用连接头来完成,但实际操作时,我们经研究发现用挖土机来...查看详情
市政只有一路进水,且室外消防用水量为40L/S,按消规要求是需要设置室外消防水池的。 消规6.1.5中消防水池的每个取水口按一个室外消火栓计算。 1.那如果我这个取水口的保护半径能保护全部区域,那应该做几个取水口? 2.不能保护全部区域又需要如何处理,做室外消防泵或者和室内何用吗?...查看详情
如规范讲到室外消防用水量大于30L/S的厂房,大于25L/S的其他公共建筑,其消防用电负荷属于二级。...查看详情
室外消防给水管网是建筑小区室外消防给水系统的重要组成部分。在设计时应满足以下要求: (1)室外消防给水管网应布置成环状。在建设初期,采用环状管网有困难时,可采用枝状管网,但应考虑将来有连成环状管网的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过2OL/s,应设消防水池。一般居住建筑和企事业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管网有困难时,可采用枝状管网,火场...查看详情