请教各位设计师一个问题: 目前已知的室外消防给水系统从水压来看有高压、临时高压、稳高压(上海)、低压等类型。。但本人疑惑在于,各位在设计中如何知道你所设计的建筑物到底用的是哪种系统???比如,你设计个厂房是按临时高压设计的,那么你确定这个室外管网是临时高压的原因何在???建规8.1.3虽然有要求,但本人认为你们可能不大会按这个来,因为这个要精确计算。。。而且给水设计阶段的计算本人感觉到是无源之水。...查看详情
4670426 这是一个比较小的一层建筑,就500平米左右,要给它做一个大概的消防系统规划,水可以接市政管道,但是水压不够,所以我给它安排了泵房和消防水池(图中用了蓝色和绿色的小方块示意位置),然后在环形管网上安排了两个消火栓(图中红色的小方块)。。。话说我以前没做过消防设计,所以特别心虚,不知道这样安排有没有特别不合理的地方。比如那个管网为啥要做成环形,我其实不是特明白,都仿照着别人的做,另外,...查看详情
给水管过桥,人行道下敷设,是否仍需每隔120米做室外消防栓?怎样选型?如管道桥下挂设,又该如何做室外消防栓?...查看详情
初步设计说明里的问题,校核说是临时高压,因为设置了室外消防水泵; 但是我认为还是低压,我觉得常高压、临时高压、高压这3个概念应该用压力来区别而不是有无水泵,而且规范条文说明里说临时高压是加压后后达到高压。 这里应该怎么理解,我的想法是对的吧。...查看详情
南方,室外单独埋地的消防水池泵房,要考虑通风吗?,就一个楼梯下到泵房。 如果要,是按哪条规范,谢谢了...查看详情
建给规范37页3.6.2。 1、是不是存到水池的进水流量不用计入 2、淋浴用水量按照15%计算?我觉得根本无法计量 3、一次火灾的最大消防流量包括什么?是不是消火栓+自动灭火? 4、验证末端0.1MPA如何校核?是不是从0.1MPA倒退,如果是环状管网还是平差,最后倒退回市政接入点和市政压力比大小?...查看详情
本帖最后由 造杯水 于 2014-1-17 09:18 编辑 前一篇(内容不断增加中一)已经30篇,再加太大,所以另开贴。为了本论坛活跃,下载内容付土木币,只要你勤回帖勤签到,土木币不是问题吧。 内容不断增加中一: http://bbs.co188.com/thread-8262892-1-1.html 内容不断增加中三:http://bbs.co188.com/forum.php?mod=vi...查看详情
单栋商业建筑,地下室外墙与红线距离仅3~5米,排雨污管道,室外消防环管走不了,能否走到室内地下室,室外消火栓从室内消防环管接出?...查看详情
工程概况:物流园库区 仓库为丙类,最大单体仓库体积V>50000立方。室内消火栓用水量为10L/S,自动喷淋用水量为100L/S,请教整个库区的室外消防用水量如何确定,根据《建规》第8.2.2条及其条文说明个人理解如下: 1.Q=45L/S 2.Q=45L/Sx2=90L/S (根据:成组布置的建筑取相邻的2个。该库区内每个单体仓库之间的防火间距均大于20米,规范规定最小防火间距为10米。根...查看详情
消防控制柜应设置在消防泵房还是设置在室内机房?...查看详情
各位大侠, 如题,当室外消防管采用镀锌钢管时,采用何种连接方式? 之前室外消防管都采用球墨铸铁管,但是交底的时候,好多甲方都不愿意用球墨铸铁管。用球墨铸铁管的造价比镀锌钢管高,都让改为镀锌钢管。 那么埋地的镀锌钢管采用什么连接方式呢?并做什么处理呢? 之前也做过个项目,写的用法兰,然后被审图的提了。我也不知道对不对。然后有人告诉我,采用焊接,然后做接口处二次镀锌?现在不知道一个正确的连接方式和处理...查看详情
室外消防栓布置,什么情况下允许布置呢?一个四层的政府办公楼外面有必要布置室外消防栓吗?...查看详情
在进行厂区室外给排水设计时,看到一期设计的消防给水管布置在雨水沟底部,用钢筋固定。想请教施工的朋友们,是不是也会这么做?会有哪些弊端?...查看详情
求高人指点!我现在正在做一个6万吨/年的合成氨技改项目的室外消防设计,不知道消防水量该如何取?《石化规》上说的是中型室外消防水量可取90~120L/s,那我现在这个消防水量该怎么选?万分感谢!...查看详情
主要是高规7.3.1的条纹说明,162页 为什么Q要包含生活生产消防总水量,这里并没有提到室外消防管道和生活管道合用...查看详情
我发现高规和低规都这么要求了 是考虑室外环网要保证室外消火栓+水泵接合器么?水泵接合器就等于室内流量...查看详情
就是说怎么知道室外消防不需要计入水池容积呢?...查看详情
我们这做室外管网时,是从市政引入两根给水管后,在小区成环,环上接各个楼的低区生活用水、中高区生活水箱用水、消防水池进水和室外消火栓及室外洒水栓,现在将这个环管移入地下车库,因为小区是个大底盘车库,楼都被车库包着,这个环管在车库里还是接各个楼低区生活用水、生活水箱、消防水池,然后在环上接室外消火栓和洒水栓,从车库顶板钻出去,这样做怎么样,以前问过类似的问题,怎么没见有人这样做过呢...查看详情
室外埋地的消防电缆需要低盐阻燃或者耐火吗? 我觉得采用 YJV 就可以了吧?有没有相关规范呢...查看详情
小区内有多个单体建筑,设置一个室外消防水池和泵房,小区室外敷设专用临时高压消消防给水环管,那么单体消防入户管接室外消防给水环管时需要设倒流防止器吗?...查看详情