仓库喷淋更新时间:2024-05-14 16:59:31

本专题为土木在线仓库喷淋设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与仓库喷淋设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 地下室橡胶轮胎仓库是否设喷淋(750平米)...查看详情

    用户:zjt731022 浏览量:1386 时间:2010-06-28
  • 一个包装食品公司的仓库,地上五层,建筑高度22.200米,总建筑面积6000多点!火灾危险性为戊类!请问这个仓库需要做喷淋吗?我查不到做的依据啊!大家发表下意见!谢谢!...查看详情

    用户:sleepcity2065 浏览量:1780 时间:2010-06-08
  • 我这个厂房和仓库是塑料食品包装袋的生产车间(建筑上定性为丙类印染厂房),和储存仓库, 请问:1、厂房和仓库能用水喷淋吗?(甲方说只能用泡沫灭火不能用水喷淋) 2、如果用水喷淋,厂房和仓库的危险级别怎么定性,我认为厂房是严重危险等级1级,仓库是仓库危险级2级对吗?...查看详情

    用户:zhanghui9828 浏览量:1925 时间:2010-05-04
  • 请教各位,一个4000平米的单层电子产品的仓库,需不需要设置喷淋系统,请给明确回复,谢谢!...查看详情

    用户:给排水设计 浏览量:1236 时间:2009-05-21
  • 医药城现代物流中心--高架仓库,摆放成药,9米高。细读自喷规范5设计基本参数,发现仓库分的好细,不知应该采用哪张表的设计数据?危险等级为何? 另外5. 0. 7A 仓库内设有自动喷水灭火系统时,宜设消防排水设施。若设排水设施,很少用到,水封很容易被破坏,反而容易造成室内的污染。是不是不设为好?...查看详情

    用户:ytwqz 浏览量:2298 时间:2009-05-08
  • 木器厂房设喷淋建规上倒是很明确了,而且看下载的修改稿上统一了和丙类厂房的要求。 但,木制品的仓库为什么,为什么,为什么,为,什,么,找不到相关的要求呢?木制品仓库统统不用设喷林呗? 各位有没有明确的条文依据???...查看详情

    用户:oksoft 浏览量:1458 时间:2009-04-02
  • 该仓库为丙类耐火等级为一级,属于仓库危险级II级,办公楼为轻危险级,仓库两层,一层净高8米,二层10米,设计院给出的喷淋系统设计流量为90L/s,喷水时间1小时,是否有问题?另外喷头采用115还是200还是80呢?堆垛高4.2米,在线等,谢谢!...查看详情

    用户:qulingyun5170 浏览量:2379 时间:2009-03-30
  • 仓库最大净空高度10.8米,最大储物高度8米,仓库为II级,采用早期抑制快速响应喷头,在设计喷淋系统时, 仓库屋顶设不了消防高位水箱,按10.3.2” 设不了消防高位水箱,设气压供水设备,气压供水设备的有效水容积按系统最不利处4只喷头的最低工作压力下的10分钟用水量确定”.一只喷头用水量为7.45L/S, 4只喷头的最低工作压力下的10分钟用水量17.88立方米, 气压供水设备的有效水容积有18立...查看详情

    用户:sunp34 浏览量:2018 时间:2009-01-12
  • 单层物流仓库:四类建筑,丙类,门式钢架轻钢结构体系,耐火等级二级,建筑面积1847.6平米,高度9.45m; 综合配套用房、分拣库:建筑面积3571.7平米,高12.2米,其中包括办公楼(面积1754.2平米,二级耐火,三层)、分拣库(1817.5平米,四级耐火,丙类,二层) 请问这两种建筑要做喷淋吗??...查看详情

    用户:keluyi008 浏览量:1166 时间:2008-10-29
  • 感觉防火规范里面的仓库很难遇到,而现实中很多仓库需要自喷。...查看详情

    用户:mltyzb 浏览量:14679 时间:2008-09-24
  • 请教乙酸乙脂仓库与无水乙醇仓库泡沫喷淋系统的混合液供给强度与时间是多少?泡沫喷淋系统的保护面积按整个仓库面积确定吗?...查看详情

    用户:zxyzxy 浏览量:2065 时间:2008-07-28
  • 有一栋楼,两边是三层的仓库,中间是一个一层厂房,有一边的仓库和中间的厂房需要设自动喷淋,水源由厂区的水塔供给,目前水塔容量各高度没有定,消火栓应该可以由厂区管网供给,不知道自动喷淋是否也可以这样,不用修消防水池,如果不行,设消防水池能否不修屋顶水箱...查看详情

    用户:sky8207525 浏览量:1651 时间:2008-03-09
  • 最近手头一北方项目,大型商场,内设若干库房,面积100到200m2不等。 如果是在上海,《大中型商场防火技术规定》中,超过100平方的仓库,需按仓库危险级设计,很明确。 那么一般其他地方是按什么设定的?是否可以只统一按商场的中危险II级设喷淋呢? (如果按仓库级的话,消防水量,水池等要增加很多,就为了这几个小库房?)...查看详情

    用户:mym01 浏览量:5264 时间:2008-03-06
  • 建筑消防给水图片1

    最近在做一个物流仓库,建筑给该仓库的定性为戊类仓库,但到现场勘察一下,发现仓库里堆放了袋装的棉花和聚乙烯等物品。设计的时候我没有按照建筑专业定的戊类仓库划分危险等级,而按照仓库危险危险三级进行设计的。 该仓库的最大净空高度(中间屋脊)9.7米;屋檐8.0m,货物堆积高度按现场约7m,跨度50m,长85.8m。 1、喷淋采用预作用系统,喷头采用早期抑制快速响应喷头,选取设计参数(规范P15)K=20...查看详情

    用户:ziqiangbuxi 浏览量:4299 时间:2008-03-03
  • 如题: 先介绍下工程情况:饲料加工厂和仓库是一个整体,厂房有5层,还有地下室,建筑高度超过24米了,每层面积有300平米左右 仓库为单层,建筑高度为7米,建筑面积有3500平米左右....查看详情

    用户:zzx1354 浏览量:2138 时间:2007-08-22
  • 仓库的大致情况: 净高16米,双排货架,储存药物(丙类库),为自动化立体库.危险等级定为仓库危险级2级,不知对否?按照设货架内置喷头设计?参照喷规5.0.7,其喷头喷水强度、作用面积该如何确定?屋顶为单层彩钢板,水箱该咋办?有没有其他措施可以不设水箱啊? 请各位高手多多指点!谢谢!...查看详情

    用户:cx_0919 浏览量:7895 时间:2007-07-28
  • 一类高层。大致情况如下。 地下二层是车库,面积6000平左右; 地下一层是商场,面积6000平左右,且商场里有两个250平左右的小仓库,商场中间有一个350平的中庭(此中庭一直到四楼顶,中庭的高度超过了12m,消防如何做?雨淋?还是不管它?) 地上一层至三层是商场,每层面积3000平左右,每层商场里有一个250平左右的小仓库; 地上四层是影视厅,座位数分别为308座,130座,130座。 再上面是...查看详情

    用户:stbodhi 浏览量:1638 时间:2007-07-14
  • 向各位请教:一汽车物流单层仓库,定性丁类,建筑高度为13m,面积为1.8万平米。不在建规8.5.1自动灭火系统设置场所之列,消防上是否要设自动喷淋呢?(除上海外,因为上海有《上海市大型物流仓库 消防设计若干规定》的通知地方性规定)...查看详情

    用户:阳光一家 浏览量:1461 时间:2007-06-21
  • 做一个层高5米的仓库湿式喷淋系统,长宽为45×43.5。选择仓库危险I级,喷头布置尺寸3.6×3.0.,后用天正给排水软件计算后,喷水强度总达不到12L/min.m2。大概在11.5左右。第一次做仓库喷淋系统,请高人指点!!...查看详情

    用户:tianchengs895 浏览量:857 时间:2007-05-24
  • 做一个层高5米的仓库湿式喷淋系统,长宽为45×43.5。选择仓库危险I级,喷头布置尺寸3.6×3.0.,后用天正给排水软件计算后,喷水强度总达不到12L/min.m2。大概在11.5左右。第一次做仓库喷淋系统,请高人指点!!...查看详情

    用户:tianchengs895 浏览量:1137 时间:2007-05-24