距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线仓库喷淋设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与仓库喷淋设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
丙级仓库是否需要设置喷淋...查看详情
丙级仓库需要设置喷淋吗...查看详情
二级耐火等级 地上一层 丙二类仓库 建筑面积9500平方米,体积11.4万立方米。高度12米。 每个防火分区主管150沿两长边布置,支管在中间相连,而且喷淋支管全是DN80?需要这么大的支管吗?...查看详情
1月31日凌晨 四川绵阳一个超市的 库房 突然起火 情况十分危急 从监控中我们可以看到 库房顶部有火花掉落 火势逐渐变大 危急时刻 库房安装的 消防喷淋 启动灭火 火势逐渐得到控制 当消防员到来到现场时 火已经熄灭 自动喷水灭火系统(俗称喷淋系统) 由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施等组成,能在发生...查看详情
丙类仓库危险级3级,檐口8.5米,净空10米,货架高度不到七米,无采暖采用预作用系统,货架内喷淋按喷规5.0.4-3最大净空只给到9米,喷水强度该按什么规定来选呢?求大神指点。...查看详情
喷淋仓库危险级:II级,18+1J,喷淋用水量怎么计算?喷水强度是18+1x8?还是分开计算?...查看详情
目前有一栋24米的高架智能无人仓库,喷淋布置考虑布置顶板喷头及货架内喷头。问题在于,顶板喷头的喷水强度怎么选?货架内喷头的喷水时间应该多少?...查看详情
仓库净高小于12米可以用预作用喷淋系统吗?喷头采用仓库型特殊应用喷头...查看详情
举例:储物高度3.5~6.0米,16x200/60=53.4L/s, 作用面积200,规范要求仓库采用标准响应喷头K≥80,那是不是就可以取80。...查看详情
最新学习了新版《喷规》,规范中表5.0.6对仓库型特殊应用喷头的设计参数做了规定,以仓库危险II级单双排货架4.5米储物高度为例,流量系数K=161的喷头作用面积内开放喷头数为15只,持续喷水时间为1h。但本规范中表5.0.4-2中,仓库危险II级单双排货架最大作用面积有280平方米,持续喷水时间2h。 那么疑问来了:如果仓库危险II级采用仓库型特殊应用喷头的话设计参数以哪个表为准?以表5...查看详情
建规上8.3.2第7条规定占地面积大于1500或总建筑面积大于3000的丙类仓库,需要设置自动灭火系统,请问是如果这个仓库存放的是贵重的 药材,甲方不让用自动喷水灭火系统,那么应该选择哪种自动灭火方式最经济呢?...查看详情
现在有一丙类制药厂房,共三层,建筑高度21m左右,占地面积1140平方,总建筑面积3390平方,每层设有400平方的仓库,请问这个厂房需要设置喷淋吗...查看详情
刚接到个丙一类的仓库项目: 建筑高度为13.5米,仓库内储存润滑油。根据规范应该采用泡沫喷淋灭火系统。 因为高度太大,本人能否采用ESFR喷头做闭式的泡沫—水喷淋系统? 泡沫的用量是根据开放12只ESFR喷头的流量计算,还是根据作用面积为465㎡和闭式泡沫—水喷淋系统的供给强度不应小于6.5L/(min·m2)来计算? 求大神帮忙解答下!...查看详情
现有一地上三层,地下一层丙类车间,一、二层为生产车间;三层分为多种使用功能,部分为仓库(丙类),部分为办公,小部分为展厅。现已知本建筑需做喷淋,求助:三层办公区域喷淋应按什么危险等级设计喷淋系统(丙类仓库已由防火墙与其他区域隔开)...查看详情
设计的参数: 一、消火栓系统:室内消火栓设计流量:25L/s,火灾延续时间3小时。室外消火栓设计流量:40L/s,火灾延续时间3小时。消火栓系统所需消防用水量702m3。二、喷淋系统:根据货架储物高度8.3[/colo...查看详情
file:///D:我的文档\Tencent Files158493143ImageC2CO0OUD]ZQ_9))GQV~4GLJYM8.png5549655 5549655...查看详情
一栋一层丙二类仓库,建筑高度6.75米,建筑面积1470平方米,为双排货架,需要设置喷淋系统吗?...查看详情
最近做个仓库喷淋,天正给排水居然根本没有考虑进去,只好用兆龙消防了...查看详情
本人有个改造项目,是一个物流仓库,里面堆放的都是图书,现在要改造成一个自动分拣中心,改造后的货架高度在7.3米左右,仓库等级为二级,按喷淋规范所描述的,二级仓库,储物高度为6.0-7.5之间的多排货架喷水强度为12+2J,规范说J表示货架内的喷头,J前的数字表示货架内喷头的层数,我能理解的范围是我这个货架要装2层喷淋,那J货架内的喷头怎么确定呢?是整个货架的喷头数量吗,那得多少的流量啊?求懂得人来...查看详情
粮食仓库(2200M2,一层)需要设水喷淋么?还是别的自动灭火系统? 1,消防提出需要设水喷淋,个人认为粮食仓库属于不宜用水灭火场所(参考可不设室内消火栓的场所)。 2,沟通后消防认为既然不宜设水喷淋,要做其他形式的自动灭火系统(干粉,气体等)。 3,粮食仓库(2200M2,一层),真的需要做其他形式的自动灭火系统(干粉,气体等)?...查看详情