钢厂的各种车间的消防系统如何做,有什么要求都!...查看详情
规范组姜文源专家钻写论文 提要 水泵接合器的设置在我国《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》中均作 了规定,但接管点位置在我国现行规范中未曾明确。就室内消防水泵接合器在不同使用方式,不同 给水分区方式和不同自动喷水灭火系统时的接管点位置作简要说明。 关键词 水泵接合器 消防水泵接合器 室内消防水泵接合器 接管点...查看详情
消防系统闭式和开式喷头有什么区别?指结构上和用途上。最好有图片,...查看详情
更合理的消防系统解决方案,解决了传统消防系统的很多缺陷,请大家参考。 本帖最后由 jiesly 于 2011-10-25 18:43 编辑 ]...查看详情
层高低于24M的五星级酒店锅炉房\柴油发电机房等机房的消防系统应该参照哪个规范? 层高低于24M的五星级酒店锅炉房\柴油发电机房等机房的消防系统应该参照哪个规范? 高规里关于气体灭火,自喷,水喷雾都有比较详细的规定,但是建筑设计防火规范却没写明,像这种非高层的系统应该参照哪本规范呢? 高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版) 7.6.6.1 燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜...查看详情
湿式自动喷水系统与水泡消防系统灭火时是否同时开启,建筑既有普通喷淋系统又有水泡灭火系统, 而者用水量是否叠加...查看详情
自动报警系统中的多线制和总线制报警器的点数怎么确定,水灭火系统控制装置中多线制和总线制联动控制器的点数怎么确定?...查看详情
地上四层全机械的车库,靠车梯运送汽车,正常情况下车库内没有人。建筑做的外墙敞开面积大于25%,满足敞开式车库的要求,但这条好像对水消防没有什么影响,消火栓,喷淋目前都按设考虑的。不过又要考虑防冻问题,消火栓就采用的干式系统,这就有一个充水时间问题,不过规范里对消火栓的冲水时间好像还没有明确要求。自喷要是也用干式,充水时间肯定不满足要求,预作用系统都够呛能满足。而且对电气专业来说,敞开式车库就可以不...查看详情
请问大家加工废油的工厂用什么消防系统?...查看详情
GY 208-2005 广播电视高塔供电、防雷、给排水、通风和消防系统运行维护规程 3618307...查看详情
消防系统里包括报警及联动控制总线、24V电源线、广播线、电话线、多线联动线。请问进户干线选择什么样的规格是根据什么来定?我知道报警线的根数是根据回路数,那么进户的线径是怎么考虑?还有电源线、广播线和电话线的线径和根数是根据什么确定?还有一个问题,关于多线联动线,正压风机的联动线在99D303-2中是14根线引到消控中心的,实际上会不会这么做呢?我很少看见有接14根风机的联动控制线的。请教各位大侠,...查看详情
一座纯地下停车场,地下两层,总建筑面积大约25000平方米,车位800个。周围市政管网水压约0.25MPa。请教各位:消防给水贮水池以及消防供水泵如何设置? 鄙人初步考虑,采用两路进水(环网),消火栓管道系统直接由市政管网供水,不设置消防水泵;自动喷水系统设置水泵,消防贮水池仅贮存一小时自动喷水用水量。各位有何高见?望不吝赐教!...查看详情
我现在做一个海南项目,由于一些原因无法设置屋顶水箱,想用上海规范上说的那种稳高压消防给水系统,那么该系统的稳压罐大小怎么定啊?...查看详情
室外消防系统与生活给水系统合用。并且设有消防水池,储存了室外消防水。但市政只有一路进水。这可不可行??...查看详情
安装酒店的消防系统一般是多少钱一平方米?(不包料)...查看详情
如题,谢谢各位大虾了!!...查看详情
室外消防系统有没有用塑料管的?如果有,是用的什么材质的啊?...查看详情
消防系统压力小于1.0MPa,则消防系统的试验压力为1.4MPa,那么管道及阀门的公称压力为1.0MPa,不知道可以吗?有监理提出来不可以。...查看详情
改造工程,在原有系统的基础上多加几个消防喷头可以吗?在安装时,还的加几个报警感烟装置,应该注意什么问题?...查看详情
独立三级地下车库干式喷淋消防系统空压机应如何选择?急...查看详情