气压罐更新时间:2024-04-20 23:48:09

本专题为土木在线气压罐设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与气压罐设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 隔膜式气压罐被广泛应用于中央空调、锅炉、热水器、变频、恒压供水设备中,其缓冲系统压力波动,消除水锤起到稳压卸荷的作用,在系统内水压轻微变化时,隔膜式气压罐气囊的自动膨胀收缩会对水压的变化有一定缓冲作用,能保证系统的水压稳定,水泵不会因压力的改变而频繁的开启。 隔膜式气压罐由罐体、囊式橡胶隔膜、充气管阀、放气阀、进出水管、吊装环等组成。气压罐主要由气门盖、充气口、气囊、碳钢罐体、法兰盘组成,当其连接...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:125 时间:2021-06-16
  • 水处理图片1

    FlowThru?专利技术是Global Water Solutions全新推出的一款革命性技术升级,专为变频供水系统设计研发,可以完全消除底部死水,确保最佳品质。 FlowThru?系列产品分为压力罐和适配器接头两种。FlowThru?压力罐可以提供碳钢型和复合型材质选择,均采用经过FDA认证的专利CAD-2丁基橡胶隔膜,配套使用闭孔泡沫密封的防漏气阀盖,可以确保不漏气、免维护。 压力罐集成Fl...查看详情

    用户:ewater1221 浏览量:156 时间:2020-10-20
  • 水处理图片1

    PressureWave压力罐具有广泛的应用领域,包含水泵系统、增压系统、热膨胀系统和防止水锤。 PWB系列产品采用食品级天然聚丙烯内衬和经过美国FDA认证的高等级丁基橡胶隔膜构成。这些部件用钢制锁圈固定到压力罐内壁上。由螺纹O型圈密封的黄铜气阀可防止漏气。水流通过专利设计的不锈钢接口进入压力罐,在隔膜和内衬指定的磨损区域进行加强,有效的延长了使用寿命。压力罐接口具有独特的水/气密封,可完全不漏气...查看详情

    用户:ewater1221 浏览量:116 时间:2020-10-20
  • 请问谁知道稳压泵稳压的消防给水系统气压罐缓冲水容积怎么确定?...查看详情

    用户:秀水青山303 浏览量:113 时间:2020-02-18
  • 现在二次加压的泵房都设置气压罐,但是在不同分区的扬程不一样,压力也不一样,气压罐出厂压力在0.2-0.25mpa的,那有小伙伴们再给压力罐打压的吗,不然同扬程的压力下,气压罐的初始压力都一样,不就浪费了吗,有做过这方面研究的兄弟指教一下吗...查看详情

    用户:sony_sk2 浏览量:325 时间:2019-04-15
  • 请问,二次供水系统高区管网(12kg)的隔膜式气压罐的气囊破裂后更换新的气囊,充装多少公斤的气压呢?之前气压罐厂家建议是2.5kg,但是很快就发生破裂,怀疑压力过低导致气囊撑裂,请高手指教...查看详情

    用户:keyhe2007_2013 浏览量:1484 时间:2019-01-12
  • 有没有哪位大神能介绍一下设置气压罐定压但不容纳膨胀水量的补水系统和设置隔膜式气压罐定压但容纳膨胀水量的补水系统的区别?各用在什么地方。...查看详情

    用户:水暖001 浏览量:2778 时间:2018-11-08
  • 建筑消防给水图片1

    一、消防稳压罐的概述: 用于系统中起缓冲压力波动及部分给水的作用,在热力系统中主要是用来吸收工作介质因温度变化增加的那部分体积;在供水系统中主要用来吸收系统因阀门、水泵等开和关所引起的水锤冲击,以及夜间少量补水使供水系统主泵休眠从而减少用电,延长水泵使用寿命。气压罐是水泵可以进入睡眠的前提条件,利用水的压缩性极小的性质,用外力将水储存在罐内,气体受到压缩压力升高,当外力消失压缩气体膨胀可将水排...查看详情

    用户:宇泉生命源 浏览量:609 时间:2018-11-06
  • 请教各位大神,哪本规范里有明确要求: 室外消火栓稳压泵配备的气压罐有效容积不得低于300L? 谢谢!...查看详情

    用户:jasonshark 浏览量:1155 时间:2017-10-26
  • 建筑消防给水图片1

    稳压泵概述 稳压泵是用在消防给水系统中用于稳定平时最不利点水压的给水泵,通常选用小流量、高扬程的水泵。消防稳压泵也应设置备用泵,通常可按“一用一备”的原则选用,宜采用离心泵,并符合单吸单级或单吸多级离心泵,泵外壳和叶轮等主要部件的材质宜采用不锈钢。 离心泵工作原理 在离心力的作用下,叶片槽道中的水从叶轮中心被甩向泵壳,使水获得动能和压能,由于泵壳的断面是逐渐扩大的,所以水进入泵壳后流速逐渐变小,部...查看详情

    用户:年念1 浏览量:4917 时间:2017-09-30
  • 说是自喷的报警阀组的压力开关发出信号启动主泵;那么稳压泵和气压罐,当气压罐里的补水降到设定值后,也可以启动消防主泵,同时稳压泵停止工作。那么,请问,他们两个到底哪个起泵?还有高温水箱的流量开关也能起泵,这个流量开关在哪里????他们都是什么关系??求解惑。。。...查看详情

    用户:weibo_1416396362467 浏览量:3305 时间:2017-06-04
  • 注册消防工程师图片1

    在气压罐内设定的P1、P2、Ps1、Ps2四个压力控制点中,P1为气压罐的设计最小工作压力,P2为水泵启动压力,Ps1为稳压泵启动压力。当罐内压力为Ps2时,消防给水管网处于较高工作压力状态时,稳压泵和消防水泵均处于停止状态;随着管网渗漏或其它原因引起的泄压,罐内压力从Ps2降至Ps1时,便自动启动稳压泵,向气压罐补水,直到罐内压力增加到Ps2时,稳压泵停止,从而保证了气压罐内消防储水的常备储存。...查看详情

    用户:qq_1410318390022 浏览量:924 时间:2017-04-25
  • 请问大家有没有谁知道隔膜式气压罐容积怎么选择,PAM加药装置流量的选择?如果选小了,在无法更换设备的情况下,还有没有解救措施?...查看详情

    用户:caitlynmao 浏览量:442 时间:2017-03-08
  • 中控员想考注消太费劲了,无数的问题,比如:稳压泵相接的气压罐是否应该有水?如长期无水大概是什么原因造成的?...查看详情

    用户:qq_1488208453680 浏览量:288 时间:2017-03-05
  • 98S205 消防增压稳压设备选用与安装(隔膜式气压罐)...查看详情

    用户:zz26zz 浏览量:3572 时间:2017-02-23
  • 建筑给排水图片1

    在设计生活给水系统时,如果采取变频泵给水的话,往往会设置配套的气压罐。 1是为了保证泵不频繁启动,节能。 2是时刻能使用水点存在压力。 那么问题来了,在设计中也有不设置气压罐的,那如果不设置气压罐,变频泵如何使用水点时刻保持着水压呢? 如果大家都不用水的时候,变频泵就是不运转的,那么按理说用户用水点的压力基本上就没有了,如果打开水龙头,岂不是要等上一会,待变频泵运行,才能获得合适的水压和水量,岂不...查看详情

    用户:wm12311 浏览量:7969 时间:2016-12-27
  • 目前消防稳压设备气压罐如何进行选型计算 好多标准以及网上的资料都不一样...查看详情

    用户:明月心愿 浏览量:663 时间:2016-10-27
  • 您好,一个三层的多层建筑,不设置高位水箱,设有消防水池 气压罐 稳压罐可以吗? 这几个装置是怎么运行的?在哪个规范可以找到这些设备的设置规定,谢谢...查看详情

    用户:weibo_1477294555012 浏览量:1448 时间:2016-10-24
  • 求助各位 一个三层建筑,只设置水池,不设置高位水箱 在水池附近设置气压罐,稳压罐可以吗?能否给解释一下这两个装置的区别和不同,谢谢...查看详情

    用户:weibo_1477294555012 浏览量:754 时间:2016-10-24
  • 请问各位大神,在生活给水系统设计中,对于变频生活供水设备配套的气压罐怎么选型?举例小区生活用水量Q=60m3/h,H=80m,水泵2用1备。则气压罐如何选型?...查看详情

    用户:蝴蝶君公孙月 浏览量:1636 时间:2016-09-20