气压罐更新时间:2026-01-27 03:43:40

本专题为土木在线气压罐设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与气压罐设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 二层汽车库,地下一层,地上一层,能否采用气压罐\增压泵及消防水池来保证消防前10分钟用水呢 一直认为是可行的,可看到汽车库放火规范说的设置屋顶水箱,不知有没有必要, 另外,地上一层地面排水我采用地漏,那排水横管可以穿越防火分区么?...查看详情

    用户:spr2004 浏览量:2441 时间:2009-02-28
  • 最近做一个工程,大面积厂房, 没有高的建筑、没有市政管网, 只设置消火栓。 我做的是消防水池+气压罐+稳压泵+消防主泵, (气压罐的容积比较小,调节容积为1200L,达不到10分钟用水量要求.) 消防部门说我设的气压罐小了, 不符合规范要求。 但我的理解是: 采用气压罐+稳压泵,满足灭火初期压力与水量要求, 同时火灾中,消防主泵启动,持续提供压力与水量; 也就是说,气压罐只要求满足在主泵启动正常之...查看详情

    用户:dizao 浏览量:8860 时间:2008-12-16
  • 建筑给排水图片1

    很多人把气压罐的体积误认为气压罐的体积就是其调节容积,或者搞不清楚两者直接的关系,这里需要指出的是,气压罐调节水量不是气压罐的容积,而是气压罐在此压力范围内的调节容积,在变频系统上,为最大限度的利用气压罐的体积,可把气压罐预充气体的压力和水泵的启动压力下限设为一致,这样当气压罐内的水全部补充到系统后水泵恰好启动,这里以意大利Aquasystem气压罐在变频供水系统上的应用来举例说明一下: 例如:生...查看详情

    用户:chinat 浏览量:5538 时间:2008-11-24
  • 各位大侠,我刚接触排水工程,请问,在消防管网系统中,气压罐对管网的压力怎么起作用?还有,气压罐和稳压泵之间是什么关系?...查看详情

    用户:libaode888 浏览量:2069 时间:2008-09-22
  • 上海奥力泵阀制造有限公司系一家专业从事水泵、阀门的研发和销售的公司。本公司的产品严格按照国家标准设计制造,其中YG管道油泵的设计制造符合美国石油协会API610和国标GB/T3215 -1982的有关规定,WQ高效高扬程无堵塞排污泵的研制取得成功,产品经中国石油化工集团公司考核确认为推荐产品;同时,公司成为中国化学工程总公司产品定点协作单位。公司严格执行ISO9001国际质量体系标准,且通过了中国...查看详情

    用户:tangshunhu 浏览量:2868 时间:2008-09-15
  • 室内外消防合用的话气压罐选多大的?!!选型手册上喷淋150L,消防300L,两者合用450L,但其中的消防 似乎并未包含室外消防。如果合用又该多大啊?!选小了会怎样?问了几次也没人搭理啊?!!:Q 我得考虑用稳压泵+主泵+气压罐的形式来考虑泵的启动。另外只在泵房里设个手动按钮启动泵能否来的及啊?!:handshake...查看详情

    用户:zhuzhou12 浏览量:1821 时间:2008-07-31
  • 上海消防法规稳高压50L气压罐容积如何计算? 查到是50L,不知道上海消防是怎么定的50L这个值,有依据吗? 消防和喷淋合用为80L,又是如何确定的? 查看条文说明也是一片茫然,没有解释!! 有大侠理解吗?...查看详情

    用户:jsntjxq 浏览量:1781 时间:2008-06-24
  • 型号:RSN800 性能参数:总容积820L,有效容积260L,最大工作压力0.4MPa。 型号:BRB系列一次水侧:换热量2400KW,进水温度130℃,出水温度80℃,最大水压70KPa ,工作压1.0MPa ,二次水侧:换热量2400KW,进水温度70℃,出水温度95℃,最大水压70KPa,工作压力1.0MPa 请问这两种种设备体积有多大,基础是什么基础 ,外形尺寸有多。...查看详情

    用户:jh_xj 浏览量:1600 时间:2008-05-03
  • 如果采用变频,是否可以不用气压罐,直接用变频器控制水泵转速? 如果采用气压罐,是不是就不是变频供水,而是气压供水了,不需要变频器了?大家讨论下吧...查看详情

    用户:yzxgs 浏览量:8215 时间:2008-04-15
  • 问一个弱弱的问题:请问连接气压罐需要设置阀门吗?...查看详情

    用户:july0520 浏览量:1698 时间:2008-04-02
  • 消防给水气压罐的快速选择与计算方面的资料,希望对大家的设计起到作用。...查看详情

    用户:rabbit1178 浏览量:4502 时间:2008-03-12
  • 现在手头的一个工程是一个烟叶储存仓库,建筑净高为22m,采用预作用自动喷水灭火系统,根据喷规,需要采用K=360的快速响应早期抑制喷头,开放个数为12个,最低工作压力为0.3mpa。货架内设置有4排喷头,喷头K=80,工作压力为0.2mpa,开放个数为14个,那么经过计算,得总共的喷淋系统流量为151L/s。 因为没办法设置消防水箱,只能在消防泵房内设置稳压泵和气压罐供给整个系统的前十分钟用水。那...查看详情

    用户:lijunlin 浏览量:1935 时间:2008-03-03
  • 现做一学校消防系统,该地区没有自来水,取用的是地下水,所以给它设置了一个消防水池, 泵从水池吸水,水池储存室内外消防用水量,室内外消防一道管网,采用两台主泵两台稳压泵 加一个气压罐控制管网压力,在选气压罐的时候参考图集〈消防增压稳压设备选用及安装〉时 发现该图集似乎只考虑的室内消防,气压罐容积似乎也不满足要求,图集上主管道也就DN100的, 而我的是DN200的,难道说不能这样设计吗?!!望高手指...查看详情

    用户:mishizhiling 浏览量:1091 时间:2008-02-02
  • 气压罐定压的计算 考虑本次空调系统留有扩展余量,空调水系统的水容量表根据全国民用建筑设计技术措施 暖通空调动力(2003年版)的表6.7.15计算空调水系统的水容量。 考虑系统主要为水-空气系统,部分全空气系统,取空调水系统的单位水容量L/m2为1.2 则系统水容量Vc=(700+383+585+617)X1.8=2285X1.8=4113L=4.113M3 1,补水泵的选择 系统定压点的最低压力...查看详情

    用户:anyilalala 浏览量:4190 时间:2008-01-17
  • 如题,顶层水箱间已设置增压文压设备的消防系统是否在地下泵房内还要设置气压罐? 直接设置普通的工频消防泵是否对系统可靠性有影响?...查看详情

    用户:axl_163 浏览量:4203 时间:2007-12-17
  • 刚出道,不会计算气压罐的容积.请问有没有简单有效的计算给水和消防气压罐容积的方法,按书上那样计算很不爽,有没有按经验计算的方法,又简单又准确的那种?...查看详情

    用户:d169792645 浏览量:1231 时间:2007-12-12
  • 我做的一个项目现在以交工了,在竣工验收总结会上,有人提出稳压装置的稳压罐没有做压力容器的检测,我所选用的是0.3立方米的气囊式稳压罐.这个罐是否属于压力容器.请大虾们指点指点....查看详情

    用户:wjwyq1964 浏览量:8994 时间:2007-12-01
  • 空调稳压系统(膨胀水箱和气压罐),在不同场合均有应用,膨胀水箱有稳压,容纳水量变化,补水等作用。气压罐也有稳压作用。请问在什么场合使用。...查看详情

    用户:lgy-nh 浏览量:1653 时间:2007-11-23
  • 请各位大虾给小弟解释一下气压罐调节容积,有效容积到底怎么区分?谢谢!...查看详情

    用户:dden 浏览量:18729 时间:2007-09-20
  • 求教:气压罐都是什么情况下设置,作用及原理。...查看详情

    用户:zlwei518 浏览量:1238 时间:2007-09-18