气压罐更新时间:2024-05-03 09:09:41

本专题为土木在线气压罐设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与气压罐设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 本人明天就要出图了,可是关于泵房里面的气压罐和稳压泵,不知道该怎么画,大家能帮帮忙吗?:lol...查看详情

    用户:hlhl 浏览量:2352 时间:2010-08-18
  • 在屋顶无法放置消防水箱的情况下,如果考虑将在地下泵房设置气压罐,气压罐的有效容积如何计算?按自喷规范为4个喷头10min用水量?那么消火栓呢?2支水枪10min用水量吗?这样气压罐将非常大,各位在这个问题上是怎么处理的。...查看详情

    用户:chenpihui 浏览量:3153 时间:2010-07-09
  • 请问一下,屋顶稳压泵+水箱(没有气压罐)系统,为什么为频繁启动,水箱里有液位计会控制水箱的水位的,只有水箱水位到达一定高度才会稳压泵启动,而我看其他资料,这里是会频繁启动的,为什么?...查看详情

    用户:pilifeng 浏览量:2223 时间:2010-06-12
  • 各位同行大家好: 我在施工中遇到了一个实际问题,消防增压稳压设备的气压罐选择设计要求是隔膜式气压罐,但是材料供应商提供 的气压罐铭牌以及检测报告上明确的写着是胶膜罐,厂家说胶膜罐就是隔膜式气压罐,只是称呼不同。 小弟第一次听说胶膜罐这个东西 请问 1:胶膜罐和隔膜式气压罐有区别吗? 2:从材料组成以及价格上区别大吗? 第一次遇到这个问题,非常感谢大家的帮助!...查看详情

    用户:unbreakablebrian 浏览量:1197 时间:2010-06-02
  • 各位高手,请指教下,看看这个工程的水泵设置是否合理: 一幢四层的小宾馆,建筑面积1800m2,高度16m,设计是喷淋和消火栓系统共用水泵,主泵Q=30L/S,H=45M,P=22KW,U=380V,稳压泵Q=1.1L/S,H=30M,P=1.1KW,U=380V,气压罐Φ800*2300,V=150l,P=1.6MPa 另外原建筑楼上有一个生活水箱,大概是3m*3m*1.2m,现在不用了,已搁置在...查看详情

    用户:sandra-s 浏览量:3950 时间:2010-05-29
  • 本人接触一座地下车库,7000平米左右,地上为广场,原设计喷淋系统和消火栓系统共用稳压装置,在地上广场位置设18立方水箱,地下室泵房设气压罐和稳压泵。 现场甲方提出水箱设置于广场上不利于美观,想将水箱取消,而加大气压罐的容积。《自动喷淋灭火系统设计规范》10.3.2条中,"建筑高度不超过24m,并按轻危险级或中危险级场所设置湿式系统、干式系统或预作用系统时,如设置高位消防水箱确有困难,应采用5L/...查看详情

    用户:feimao17 浏览量:1820 时间:2010-05-15
  • 请教各位,我现在有个住宅小区要做管网,有二十多栋楼都是六层加一层阁楼的,市政给水能满足0.28M,我可不可以不设泵站,直接用气压罐供水啊,气压罐是不是只能供上水压,调节水量怎么办?请指教,谢谢...查看详情

    用户:hjkggtw 浏览量:1287 时间:2010-04-21
  • 问题1: 04s204-12有图示,消防水池的最低水位是到自灌式水泵的放气孔的位置。以我目前手头一工程为例:消防用水40L/S,扬程145M。 那么我所选用的消防泵的出水口放气孔距离泵底是1150mm。加上基础高出地面200mm。那我这个消防水池的最低水位距离泵房地面就是1350mm。 而如果我按照技术措施p268所示来做的话,那么最底水位则肯定是要小于1350的.....(具体多少要看泵进水高度...查看详情

    用户:wow9088 浏览量:1667 时间:2010-04-20
  • 水泵和气压罐如何选择啊...查看详情

    用户:yyy_1236 浏览量:1666 时间:2010-02-22
  • 看到一份图纸上:一台变频泵+气压罐+变频箱来给住宅楼提供井水,请问只有一台变频泵的话,变频泵是不是只与气压罐连接?那样的话,是否可以用普通稳压泵来代替?体现变频泵的优势是否为:变频辅泵+变频主泵+气压罐+变频设备,必须有两台泵啊? 新手,不太明白。能否给详细解释一下,包括它们之间的连接。谢谢了。...查看详情

    用户:zbqzy82 浏览量:3035 时间:2009-11-21
  • 请问,在变频给水设备中,经常用到的气压罐中的气体初始压力是不是就是一个标准大气压?...查看详情

    用户:zhenxin02151037 浏览量:1479 时间:2009-11-12
  • 如果按照《建给》规范3.8.5.4条计算,举例:水泵出流量3L/S,即10.8立方米/小时,安全系数取1.1,水泵一小时内启泵次数8次,则计算出来调节容积为371L,是这样计算的吗?请求高人解答!!!!...查看详情

    用户:july0520 浏览量:3474 时间:2009-05-07
  • J3系统工作压力是0.94MPa,J3系统气压罐P1=0.94MPa,P2=1.12MPa。 请问该系统阀门压力怎么选?包括连接水泵和用水点的阀门。 是选1.0,还是1.6? 谢谢!...查看详情

    用户:曾经的梦想 浏览量:1590 时间:2009-03-29
  • 二层汽车库,地下一层,地上一层,能否采用气压罐\增压泵及消防水池来保证消防前10分钟用水呢 一直认为是可行的,可看到汽车库放火规范说的设置屋顶水箱,不知有没有必要, 另外,地上一层地面排水我采用地漏,那排水横管可以穿越防火分区么?...查看详情

    用户:spr2004 浏览量:2415 时间:2009-02-28
  • 最近做一个工程,大面积厂房, 没有高的建筑、没有市政管网, 只设置消火栓。 我做的是消防水池+气压罐+稳压泵+消防主泵, (气压罐的容积比较小,调节容积为1200L,达不到10分钟用水量要求.) 消防部门说我设的气压罐小了, 不符合规范要求。 但我的理解是: 采用气压罐+稳压泵,满足灭火初期压力与水量要求, 同时火灾中,消防主泵启动,持续提供压力与水量; 也就是说,气压罐只要求满足在主泵启动正常之...查看详情

    用户:dizao 浏览量:8700 时间:2008-12-16
  • 建筑给排水图片1

    很多人把气压罐的体积误认为气压罐的体积就是其调节容积,或者搞不清楚两者直接的关系,这里需要指出的是,气压罐调节水量不是气压罐的容积,而是气压罐在此压力范围内的调节容积,在变频系统上,为最大限度的利用气压罐的体积,可把气压罐预充气体的压力和水泵的启动压力下限设为一致,这样当气压罐内的水全部补充到系统后水泵恰好启动,这里以意大利Aquasystem气压罐在变频供水系统上的应用来举例说明一下: 例如:生...查看详情

    用户:chinat 浏览量:5334 时间:2008-11-24
  • 各位大侠,我刚接触排水工程,请问,在消防管网系统中,气压罐对管网的压力怎么起作用?还有,气压罐和稳压泵之间是什么关系?...查看详情

    用户:libaode888 浏览量:2040 时间:2008-09-22
  • 上海奥力泵阀制造有限公司系一家专业从事水泵、阀门的研发和销售的公司。本公司的产品严格按照国家标准设计制造,其中YG管道油泵的设计制造符合美国石油协会API610和国标GB/T3215 -1982的有关规定,WQ高效高扬程无堵塞排污泵的研制取得成功,产品经中国石油化工集团公司考核确认为推荐产品;同时,公司成为中国化学工程总公司产品定点协作单位。公司严格执行ISO9001国际质量体系标准,且通过了中国...查看详情

    用户:tangshunhu 浏览量:2832 时间:2008-09-15
  • 上海消防法规稳高压50L气压罐容积如何计算? 查到是50L,不知道上海消防是怎么定的50L这个值,有依据吗? 消防和喷淋合用为80L,又是如何确定的? 查看条文说明也是一片茫然,没有解释!! 有大侠理解吗?...查看详情

    用户:jsntjxq 浏览量:1769 时间:2008-06-24
  • 型号:RSN800 性能参数:总容积820L,有效容积260L,最大工作压力0.4MPa。 型号:BRB系列一次水侧:换热量2400KW,进水温度130℃,出水温度80℃,最大水压70KPa ,工作压1.0MPa ,二次水侧:换热量2400KW,进水温度70℃,出水温度95℃,最大水压70KPa,工作压力1.0MPa 请问这两种种设备体积有多大,基础是什么基础 ,外形尺寸有多。...查看详情

    用户:jh_xj 浏览量:1574 时间:2008-05-03