空调系统更新时间:2025-12-04 16:46:16

本专题为土木在线空调系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 本帖最后由 q53481 于 2016-1-14 11:28 编辑 大楼为五层,主机为3台130模块机组,水泵一用一备,目前水泵选型为4KW,75m3/h,水泵扬程为11m,水泵及主机放置在屋顶,最远末端管路长度为100m,高度落差为23m左右,主管为异程,每层管路为同程,现在暴露出的问题是1-4层空调效果没有问题,但负一层空调没有效果,这是什么原因...查看详情

    用户:linyi001 浏览量:998 时间:2016-01-14
  • 中央空调图片1

    5429932 暖通设计中防火与排烟的阀门种类繁杂,应用场合不同时,阀门设置也不尽相同。 从规范出发,GB15930-2007《建筑通风和排烟系统用防火阀门》仅规定的三种阀门:防火阀(FHF),排烟防火阀(PFHF),排烟阀(PYF),当然此标准的定义和符号分类标记均为非强制性条文,也就是说可以出现以上三种阀门之外的其他阀门类型。 从定义可以看出,防火阀(FHF)均为70℃常开,排烟防火阀...查看详情

    用户:诺熙 浏览量:7602 时间:2016-01-13
  • 中央空调图片1

    5427293 保证空调冷冻水系统中冷水机组的流量基本恒定;冷冻水泵运行工况稳定,一般采用的方法是:负荷侧设计为变流量,控制末端设备的水流量,即采用电动二通阀作为末端设备的调节装置以控制流入末端设备的冷冻水流量。在冷源侧设置压差旁通控制装置以保证冷源部分冷冻水流量保持恒定,但是在实际工程中,由于设计人员往往忽视了调节阀选择计算的重要性,在设计过程中,一般只是简单的在冷水机组与用户侧设置了旁通管,...查看详情

    用户:诺熙 浏览量:1458 时间:2016-01-08
  • 中央空调图片1

    5425041 想要获得更多精彩的内容吗? 扫一扫下方的二维码,关注我们准没错!! 5425149 别墅供热形式的选择1、供热方式的选择:由于别墅使用时间的不确定性以及建筑较为分散,目前别墅一般均采用以栋为单位,分别设置独立采暖热源。别墅由于面积较大,均有多个卫生间(生活热水用水点),宜采用分户的集中生活热水的供热方式。由于生活热水的使用时间相对较短,一般均采用与采暖热水共用热源,且以生活热水优...查看详情

    用户:诺熙 浏览量:2801 时间:2016-01-05
  • 中央空调图片1

    5424199 想要更多精彩内容吗? 扫下下面的二维码,关注我们肯定没错! 5424200 水泵的分类与适用特性5424123基础知识概念1.水泵的特性曲线:单台泵、多台同型号泵并联2.管路特性曲线3.水泵工作点5424122 1)三台泵并联时的工作点2)并联工作时每台泵的工作点...查看详情

    用户:诺熙 浏览量:11077 时间:2016-01-03
  • 制冷技术图片1

    系统的能量控制及方式在系统处于低负载时,它可以有效地限制蒸发压力。并且能阻止:系统频繁地开停、压缩机在设计要求的回气压力以下运行、蒸发盘管结霜。能量控制的方式1. 采用多级系统2. 采用多个压缩机的单级系统3. 采用变频压缩机4. 采用压缩机机头的卸载5.热气旁通热气旁通的概念作为能量调节的热气旁通能够提供一种将高压端的高温气态制冷剂旁通到系统的低压端的方法,从而保证系统始终保持在一个给定的最小回...查看详情

    用户:诺熙 浏览量:22891 时间:2015-12-30
  • 采暖供热图片1

    5422770 一、水力平衡技术是节能及提高供热(冷)品质的关键 在供热空调系统中,由于种种原因,大部分输配环路及热(冷)源机组(并联)环路存在水力失调,使得流经用户及机组的流量与设计流量不符。加上水泵选型偏大,水泵运行不合适的工作点处,导致水系统处于大流量、小温差运行工况,水泵运行效率低、热量输送效率低。并且各用户处室温不一致,近热(冷)源处室温偏高(高),远热(冷)源处室温偏低(高)。对热...查看详情

    用户:诺熙 浏览量:16015 时间:2015-12-30
  • 补充多联空调系统夏季供冷量修正系数,见DGJ32/J96-2010第4.3.10条。 谁知道这个系数怎么计算?? 规范中写的是:系统冷媒管配管长度不宜过长,且必须按室内、外机高差和管长计算夏季供冷量修正系数。甲类建筑该系数不应小于0.85,乙类不应小于0.80. DGJ32/J96-2010 江苏省公共建筑设计规范 那这个到底是算出来的还是查出来的??...查看详情

    用户:janet27119 浏览量:3041 时间:2015-12-25
  • 请问图中空调风机系统APk3a的wp1回路需要加设变频器以及电抗器呢?具体在什么情况下需要呢?请大大们解答下,谢谢啦!!!...查看详情

    用户:mcgrady21121 浏览量:577 时间:2015-12-21
  • 中央空调图片1

    为保证空调冷冻水系统中冷水机组的流量基本恒定;冷冻水泵运行工况稳定,一般采用的方法是:负荷侧设计为变流量,控制末端设备的水流量,即采用电动二通阀作为末端设备的调节装置以控制流入末端设备的冷冻水流量。在冷源侧设置压差旁通控制装置以保证冷源部分冷冻水流量保持恒定,但是在实际工程中,由于设计人员往往忽视了调节阀选择计算的重要性,在设计过程中,一般只是简单的在冷水机组与用户侧设置了旁通管,其旁通管管径的确...查看详情

    用户:datouerzi111 浏览量:4935 时间:2015-12-09
  • 暖通图集_07K203_建筑空调循环冷却水系统设计与安装...查看详情

    用户:e起沉默 浏览量:2850 时间:2015-12-07
  • 中央空调图片1

    本帖最后由 翱翔的鹰007 于 2015-12-4 15:48 编辑 靶式水流开关 靶式水流开关是采用不锈钢舌簧片检测水流情况,当有水流时,舌簧片弯曲,带动微动开关动作,从 而提供水流状态信号。波纹管作为水电隔离部件。 5408478 安装要求较高,且在小管径安装时阻力较大,在弯曲管路上不能安装。安装在小管径或水流量较小时易受水流的抖动而频繁动作。安装在大管径弯头处时容易造成靶片断裂。管路静压...查看详情

    用户:co1447659686307 浏览量:9320 时间:2015-12-04
  • 哪位大神有,请帮帮小弟,505165338@qq.com。好人一生平安...查看详情

    用户:co1447731146508 浏览量:863 时间:2015-11-28
  • 如题,第一次发帖求助,如有不妥尽请谅解 1、空调系统运行时水压降规律如何?是每经过一个设备后压力直接损耗掉比如板换前后有压差,还是系统运行平稳后系统内压力处处相同?这个与开闭式系统是否有关联? 2、水泵进出口压差是否为系统总阻力? 3、水泵运行状态时的参数是流量决定扬程,还是扬程决定流量,还是由其他因素主导比如系统阻力。(也许问的不太明确,帮小弟普及下水泵选型过程也行) 4、开闭式系统的具体区别 ...查看详情

    用户:西山坡小伙 浏览量:1791 时间:2015-11-17
  • 1 概述 文献中,对定静压和变静压的控制方法进行了模拟及实验研究,结果虽然表明这两种控制方法基本上都能完成系统的控制要求,但也有很多不能令人满意的地方:定静压方法控制简单,但风机能耗较高,末端阀位多处于偏小状态,相应地带来了噪声问题;变静压方法虽然能最大限度地节省风机能耗,但控制算法复杂,实现较困难,尤其是控制公司的产品基本上都不提供变静压的控制算法,需要控制人员现场编程、调试,工作量太大。此...查看详情

    用户:kefuzhiban 浏览量:3205 时间:2015-11-16
  • 1送风量不足:主要原因:1.主风道风阀没打开,2.VAV末端一次风阀失灵,3.管道制造安装不合要求,4.漏风量大,5.系统的定静压值设定偏低,6.风柜风机反转解决方案:1.检查管道,打开风阀2.旋紧阀轴或由厂家维修3.检查送风管道,通过打胶等方法杜绝泄漏4.反复试验后重新设定5.调换电机的三相电源线。2空调区域过热:主要原因:1.送风温度过高2.送风量不够3.温感器位置不合理或标定不合理解决方案:...查看详情

    用户:刘小晶 浏览量:4775 时间:2015-11-16
  • 中央空调图片1

    AHU组合式空调箱:主要是抽取室内空气(return air) 和部份新风以控制出风温度和风量来并维持室内温度。 5401965 PAU预冷空调箱:Primary Air Unit对室外新风进行预处理,在送至风机盘管(FCU)。 5401967 RCU(Recycledairhandling unit)循环空调箱。 MAU全新风机组:是提供新鲜空气的一种空气调节设备。功能上按使用环境的要求可以达到...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:92087 时间:2015-11-13
  • (1)由于变风量空调系统是通过改变送入房间的风量来适应负荷的变化,而空调系统大部分时间的部分负荷下运行,所以风量的减少带来了风机能耗的降低。 (2) 区别于常规的定风量或风机盘管系统,在每一个系统中的不同朝向房间,它的空调负荷的峰值出现在一天的不同时间,因此变风量空调器的容量不必按全部冷负荷峰值叠加来确定,而只要按某一时间各朝向冷负荷之各的最大值来确定。这样,变风量空调器的冷却能力及风量比定风量可...查看详情

    用户:刘小晶 浏览量:6104 时间:2015-11-13
  • 空调系统设自动软化水系统就一定要设置软水箱么?就不能利用自来水的压力直接给系统补水,同时设置高位水箱么?...查看详情

    用户:dinghaibin 浏览量:3054 时间:2015-11-12
  • 变风量(Variable Air Volume)空调系统是一种通过改变送风量来调节室内温湿度的空调系统。变风量空调系统60年代起源于美国,自80年始在欧美、日本等国得到迅速发展,最重要的原因是变风量空调系统巨大的节能优势。经过十几年的普及和发展,目前变风量空调系统己占据了欧、美、日集中空调系统约30% 的市场份额,并在世界上越来越多的国家得到应用。进入90年代以来,采用VAV技术的多层建筑与高层建...查看详情

    用户:刘小晶 浏览量:5289 时间:2015-11-12