距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线空调系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
BIM实用技巧:空调风系统的创建—排烟系统 常的revit中默认的风管系统包括三个:回风、排风、送风。但是在日常生活中还会遇到排烟等系统,下面就来讲解怎么创建空调风系统的其它情况。 1、打开revit,风管系统只显示回风、排风、送风三个。如图所示: 2、由于排烟系统和排风系统相近,所以用排风系统代替排烟系统。操作:点击排风系统——右键复制——出现排风系统2——重命名改为排烟 ...查看详情
随着工业社会的发展,洁净空调应用于社会广泛领域,包括电子工业,航空工业,制药工业,医疗,纺织工业等等,而新风在洁净空调中扮演着重要角色。在电子洁净厂房中,洁净等级基本涵盖了30万级到100级,甚至更高,因而要求空调送风换气次数从几十次到几百次不等,是一个能耗很高的行业。通过近几年具体设计中发现,新风集中预处理在节能、控制、管理等方面上具有许多优势。本文将简要阐述电子洁净厂房中新风量的计算,新风集中...查看详情
一、常规电制冷空调系统 目前使用较多的空调形式,经过一个多世纪的发展,制冷主机的形式多种多样,具有制冷效率高等的优点,它有如下特点: 优点: 1)系统简单,占地比其他形式的稍小。 2)效率高,COP(制冷效率)一般大于5.3。 3)设备投资相对于其它系统少。 不足之处: 1)冷水机组的数量与容量较大,相应的其他用电设备数量、容量也增加,运动设备的增加加大了维...查看详情
一.工程内容: 本工程包括:通风系统、空调系统、防排烟系统等。 1.1通风系统 地下车库、库房及各类机房设置机械送排风系统,在地下二、三层车库同时设置诱导风机,对风量进行喷射引导。 公寓部分各卫生间、厨房设置变压式排气道,利用排气扇、油烟机等设备进行通风,厨房设置补风。 14.1.2.空调系统 一至三层商场采用全空气调节系统,在每层设置空调机房,构成独立的全空气系统,并按新...查看详情
1. VAV 变风空调风管系统特点: 变风量系统(Variable Air Volume System, VAV 系统)基本原理,就是通过改变送风量来满足室内变化的负荷。 为满足改变送风量的需求,风管系统在VAV系统中,起到有效输送气流,达到符合末端控制要求的效果。如风管系统制作安装出现失误,将直接影响到完工后的风量平衡及室内使用效果。为此,风系统管道制作安装应遵守以下原则: 1.1 ...查看详情
近些年以来,随着经济的进一步发展,大量的公共建筑拔地而起,例如,酒店,商场,写字楼,室内体育场等等,这一类公共建筑大多都设有中央空调水系统。今天我们要说的是酒店中央空调工程;伴随着城市建设现代化的脚步,建筑用电量已经一跃成为城市电网电力供应压力的巨头之一,而空调耗能则是建筑耗能的主要组成部分,大约占了整个建筑耗能的一半,因此空调水系统节能是十分必要的,它对整个城市的节能减耗发展都具有重大意义。 ...查看详情
常的revit中默认的风管系统包括三个:回风、排风、送风。但是在日常生活中还会遇到排烟等系统,下面就来讲解怎么创建空调风系统的其它情况。 1、打开revit,风管系统只显示回风、排风、送风三个。如图所示: 2、由于排烟系统和排风系统相近,所以用排风系统代替排烟系统。操作:点击排风系统——右键复制——出现排风系统2——重命名改为排烟 3、双击所建排烟系统,修改其中的属性——输...查看详情
典型中央空调机组主要由冷冻水循环系统、冷却水循环系统及主机三部分组成: 1、冷冻水循环系统 该部分由冷冻泵、室内风机及冷冻水管道等组成。从主机蒸发器流出的低温冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道(出水),进入室内进行热交换,带走房间内的热量,最后回到主机蒸发器(回水)。室内风机用于将空气吹过冷冻水管道,降低空气温度,加速室内热交换。 2、 冷却水循环部分 该部分由冷却泵、冷却水管道、冷...查看详情
一、普通用房的空调系统设置 1、应充分注意利用自然通风,有中庭的必须保证其无障碍的自然通风,或辅助之以机械排风。气候条件合适地区可利用穿堂风,应注意保持清洁的区域位于通风的上风侧。 2、凡是产生有味气体、水汽和潮湿作业的用房,必须设机械排风。 3、普通空调系统应根据医院各房间的室内空调设计参数、设备概况、卫生学要求、使用时间、空调负荷等要求合理分区。 4、各功能区域宜独立分区,采用...查看详情
空调水系统的组成 6033181 一、组合式空调箱、新风机组 6033186 组合式空调箱 6033187 新风机组 组合式空调箱的组成 6033188 6033189 表面换热器的构造 1. 肋管式与光管式:多用肋管式,绕片、串片、轧片,内拉螺旋槽。 2. 材料:铜、钢、铝。 3. 安装形式:水与空气侧均可串、并联。蒸汽回路只能并联。 ...查看详情
1、低压高高压低,更换压缩机。 2、压力双高要排气,或者散热有问题。 3、表抖系统有水汽,抽空必须更彻底。 4、压力双低亏制冷剂,否则系统有堵闭。 下面详细分析一下口诀的含义: 1、当用空调压力表检测到空调系统的低压比正常高,而高压比正常低的时候,这个时候空调制冷绝对不能达到正常空调的效果。一般故障原因是空调泵内磨损,导致功率下降。这个时候往往需要更换压缩机才能解...查看详情
空调器的制冷制热基本原理几个重要概念: 焓:用于流体,指特定温度作为起点时物质所含的热量。1标准大气压,0℃的焓值为0.焓随流体的状态、温度和压力等参数变化,当对流体加热或加给外功时,焓就增大;反之,流体被冷却或蒸汽膨胀向外作功,焓就减少。 熵:是一个导出的热力状态参数,当制冷剂吸收热量时,熵值必须增加,反之放热时,熵值减少;熵值的变化,可以判断制冷剂与外界之间热流的变化。 节流:指流...查看详情
结合丰台区丽泽金融商务区F03 地块项目暖通空调VAV 系统施工情况,分析VAV 系统安装施工及调试中的重难点。VAV 系统追求以较少的能耗来满足室内空气环境的要求。其最大优点是节能显著,同时还具有使用舒适灵活,可用新风作冷源等优点。 6031660 01相关概况 ◆ 总体概况 F03 地块项目位于北京市丰台区丽泽金融商务区,总建筑面积221102 ㎡。建筑高度200...查看详情
18K801 暖通空调系统的检测与监控(冷热源系统分册)...查看详情
问题1: 组合式空调系统漏水对策:预防冻胀现象详情回放:大多数公司使用的组合空调器在冬季存在系统大量漏水的现象,严重地影响了正常生产。某精烘包车间在去年冬季突然大量漏水,技术人员多方查找原因,排除加热器漏水加湿器漏水等原因后,发现表冷器漏水。是什么原因呢?在冷风机组停止运行,系统进行了放净处理后,我们会同设计、制造、管理人员多次现场分析,最后发现由于表冷器冻胀,引起水泄漏,虽然进行了系统放净,...查看详情
关于商场类建筑中央空调系统设计的注重点,可从以下四个方面分析; 1) 商场的冷负荷主要来自照明和人员发热。 其数值大小视建筑的档次而定。 档次高的人数少,反之人多。通常按 0.5~1.0 人/m2 计算。照明按 30~40W/m 2) 过渡季节的通风换气十分重要。几乎需 80%的排气才能满足卫生要求。因此这类建筑宜采用双风机系统,或单风机加排风机系统。 3) 商场出入口处人流不息, 一...查看详情
空调市场退回的四通阀中,标明四通阀换向不良或串气的占绝大多数,对这些退回品进行性能测试,除了拆下四通阀时,烧坏活塞和主滑阀及意外碰伤变形不能分析之外,其余都满足四通阀性能规格要求,换向正常。因此,存在一定的误判现象,这种误判对事业部造成了相当大的质量损失。下面将从四通阀动作原理及结构特点入手,分析市场出现的换向不良(串气)产生原因及正确的判别方法,以期对空调售后服务有所帮助。 一、四通阀的结构...查看详情
夏日已至,守着空调过日子即将成为一种常态。办公室、各大商场、地铁、公交车等,无不在释放着冷气,对于办公室一族来说待的时间最长的往往是办公室,一天至少8个小时以上,所以办公室的空调是相当重要的。可是,面对众多的办公室中央空调种类,VRV/VIV/VAV空调系统有什么区别?我该如何进行选择呢?跟随惠驰小编来了解一下这些系统。 办公室中央空调——VRV空调系统 VRV空调系统主要适用于商业。系统...查看详情