机房空调一年四季都需要制冷, 过渡季节室外温度低于室内温度时, 自然界存在着丰富的冷源。 如何利用大自然的冷源是机房空调节能减排的重点问题。 众所周知,自然冷却是节能效果比较好的节能技术,不仅给使用用户节约了大量的电费,也符合全球低碳节能的战略, 下图表可知, 在我国华北、 西北及东北等地区, 室外气温低于0℃的天数占全年的百分比相当可观 ,利...查看详情
先来几张专业传统款的中央空调系统 1、水冷机组+AHU/FCU 2、风冷热泵+AHU/FCU 3、平时情况的风系统 4、新冠时期的运行模式建议 和常规看着差不多,其实主要就是不回风或增加紫外杀菌。 5、冷却塔水系统图 ...查看详情
如今,在空调业呈整体上升姿态的同时,中央空调也已悄然进入千家万户。但是,与普通空调相比,中央空调因其特殊性在安装上有很高的技术要求。其中, 对通风系统的测量便是中央空调安装的关键 。下面,跟着小编的步骤,一起来看看中央空调通风系统是如何测量的呢?! 根据现场情况,以选择满足对应测量范围和精度的风速仪。 我们主要从以下两个方面对中央空调的风量进行测量。 ...查看详情
一、中央空调长期不保养的危害 腐蚀: 空调系统的冷却、冷冻水未经处理有极强的腐蚀性,如将普通钢片或铁钉放入水中,几天后就会出现铁锈,放置时间越长则锈蚀越严重。设备内壁常因腐蚀造成锈渣脱落,甚至于穿孔,脱落的锈渣会堵塞盘管,使制冷效果下降;同时腐蚀的存在使设备的使用寿命大为缩短。 结垢: 管道内溶于水中的无机盐结晶析出,在冷凝器等换热面管壁上形成水垢,导致热交换效率降低...查看详情
空调冷水系统一般包括: 冷(热)水系统、冷却水系统、冷凝水系统。 一、空调冷(热)水系统 双管制: 只设一根供水管和一根回水管:冬季供热水;夏季供冷水。 四管制: 设两根供水管,两根供回水。其中一组供冷水,一组供热水。 优缺点比较:四管制初投资高,但若采用建筑物内部热源的热泵提供热量时,运行很经济,并且空易满足不同房间的空调要求(比如说有的房间要供冷,有点要供热)。一般情...查看详情
通风设计: 风管设计是通风设计的基础,都包括以下内容: 1.确定风管的形式; 2.确定风管、风口的位置、走向; 3.选择风管的尺寸; 4.计算风管的阻力和各风口的阻力平衡,最终确定风管的尺寸和系统的阻力损失。 1. 确定风管的形式: 按材料分为金属风管和非金属风管。金属风管的材料有镀锌钢板、不锈钢板、铝板、涂塑钢板等。非金属风管有纤维织物空气分布器...查看详情
在冬季,纯电动汽车由于没有发动机提供足够的制热热源,所以需要额外的辅助热源进行制热。目前在市场应用中普遍使用 PTC 加热器为纯电动汽车制热,但其制热能效比 COP 不可能大于 1 ,只能达到 0.8~0.95 ,对纯电动汽车的续航里程影响很大。因此,热泵空调成为了纯电动汽车制热空调更好的选择。 本文我们将针对纯电动汽车的热泵空调系统,从纯...查看详情
变频多联空调系统的安装...查看详情
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除...查看详情
? ? 接触器、继电器、电抗器等。 频、直流变频); 高低压开关:高低压开关是一种由压力信号控制的电 高点,带延长管的注意保温。水系统开启,要先通 补水阀的安装便于调节与关断,补水阀的注水压力 共存时,气相和液相的组分不同,在一定压力下,其 end...查看详情
工程概况: 项目名称: 项目空调工程。 项目地点: 省 市 路 。 建筑面积: ㎡。 建筑用途: 。 设备名称: 。 设备数量:室外机 套(约 匹),室内机台数约 台。 安装施工质量依据: 1. 品牌多联式空调《安装、操作和维护手册》 2. GB50736-...查看详情
导言:中央空调为何选择供回水温度7℃-12℃?业界普遍的答案是:“水温高了除湿不能保证”。百度搜索的最佳答案是一篇提名“为什么中央空调水系统设计供回水温度7℃-12℃?”的文章。作者虽然不详但是文章转载不计其数,所以我判断为主流思路。我尝试列举一些转载网站:暖通南社、暖通空调资讯、暖通空调在线、暖通空调采暖工程论坛、中国空调制冷网、中国制冷网、中国商用制冷设备网、制冷快报、制冷吧、中央空调技术资料...查看详情
冷冻水 把空调的冷量通过管道与水泵送入房间,再由房间的风机盘管交换给空间。 简单讲,冷冻水就是把冷量从空调机房传送到使用房间的运输工具。 冷却水 空调在制冷过程中产生大量热量通过管道。 水泵送入室外冷却塔进行冷却,也就是讲,冷却水就是把主机产生的热量送出室外的运输工具。 我们可以把空调的冷冻...查看详情
【摘要】本文试图建立一小套VAV空调系统全面数字化控制理论,并将之成功地应用于具体的工程项目实践。 【关键词】全面数字化控制 ,总风量控制 一、VAV系统控制的现状与发展 VAV 系统在中国一直运行不太良好的原因是什么?我们经常被问到这样的问题。为慎重起见,我们调查了北京,上海,杭州,苏州等十几个项目,有如下二个方面原因值得引起我们国人的重视: 1 :可能不仅国...查看详情
施工地点:世纪江尚 施工内容:采暖+空调+新风+净水系统 施工单位:武汉铂瑞德暖通工程有限公司 一、采暖 绿色节能温暖 经典“老三样”:菲斯曼冷凝壁挂炉+绿羽白晶板+丹佛斯五层阻氧管 冷凝炉:节能40%,能用20年以上,生活热水有保障 白晶板:全新料生产,100%环保,能用70年及以上 阻氧管:可防止氧气进入管道,安全健康,使用寿命长 二、...查看详情
设计13个步骤及程序 空调系统设计的基本设计步骤及其主要设计程序可归纳如下: 第1步:熟悉设计建筑物的原始设计资料 包括:建设方提供的文件、建筑用途及其工艺要求、设计任务书、建筑作业图等。 第2步:资料调研 包括:查阅相关设计资料(手册、规范、标准、措施等)、收集相关设备与材料的产品。 第3步:确定室内外设计气象参数 根据设计建筑物所处地区,查取室外空气冬、夏季气象设计参数;根据设计...查看详情
摘要 结合项目当地具体气候条件,综合对比多种空调系统方案,从节能效果、初投资、运行费用等各方面计算分析,找到适合本项目的空调系统节能设计。空调设计从系统架构特点出发,利用备用机组的制冷能力,结合磁悬浮机组部分负荷效率高的优点,实际运行时冷水机组全部运行,主机负载率为70%~80%,磁悬浮主机的 COP 可达15以上,配合冷却塔优化选型及新型空调末端可将 PUE 降到1...查看详情
传染病医院作为一项特殊用途的建筑工程,其对于院内通风空调系统的设计质量要求更高,基于传染病医院本身功能用途的特点,对于院内通风空调系统的设计也提出了特殊的要求。天津大学建筑设计规划研究总院有限公司高级工程师涂岱昕曾在青年设计师技术交流论坛天津站的活动中作《传染病医院通风空调系统设计探讨》主题汇报。涂工由浅入深,首先介绍了目前有关传染病医院的设计规范、标准导则及设计指南,指出传染病医院通风空调系统的...查看详情