空调系统更新时间:2025-12-04 16:46:16

本专题为土木在线空调系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 如何计算回风焓值和新风焓值,以指导空调系统设计?...查看详情

    用户:bim学院 浏览量:21 时间:2025-06-11
  • 回风口的风速应为多少,以确保空调系统的运行效率?...查看详情

    用户:tumux_71637 浏览量:20 时间:2025-06-11
  • 风管的风速标准应为多少,以满足通风和空调系统的设计要求?...查看详情

    用户:tumux_3020 浏览量:15 时间:2025-06-11
  • 《化工采暖通风与空气调节设计规范》中,对化工企业的采暖、通风和空调系统有哪些具体要求?...查看详情

    用户:tumux_15602 浏览量:10 时间:2025-06-11
  • 空调系统验收时应检查哪些关键项目,以确保其正常运行?...查看详情

    用户:tumux_27088 浏览量:12 时间:2025-06-11
  • 空调水系统采用法兰连接时,有哪些具体的施工要求和注意事项?...查看详情

    用户:土木在线资料号 浏览量:17 时间:2025-06-11
  • 1、多联机空调系统故障分类 空调系统在运行时,常常会出现各种各样的故障,主要可以分为两大类:电器故障和制冷系统故障,下面一一介绍。 电器故障 : 空调包括许多电器及电控部件,在长期使用过程中,容易发生一些电器故障,空调系统中常见的电器故障如下表所示: 制冷系统故障 : ...查看详情

    用户:聪明反被聪明误 浏览量:19 时间:2025-06-09
  • 来源:暖通自习室 如有侵权,请联系删除 水管道安装 一、冷冻冷却水管道安装技术要求 管道常采用的连接方式有:螺纹连接、焊接、法兰连接、沟槽连接等。 镀锌管道采用螺纹或沟槽连接时,镀锌层破坏的表面及外露螺纹部分应进行防腐处理;螺纹连接的螺纹应清洁规整,接口处的外漏螺纹应为2~3扣,不应有外...查看详情

    用户:qq84065720 浏览量:98 时间:2025-06-04
  • 一、冷却水系统 1 、冷却塔设计 各型冷却塔的冷能力是指该塔在设计工况和气象参数条件下的名义流量。 设计时应修正:设计时应根据具体地方的气候条件及塔的服务对象确定塔的工作流量及台数,并留有适当备用系数。 其它:选用冷却塔时除应考虑其冷却效率、电耗、噪场、价格等因素外,还应根据防火要求及环境条件优先选用阻燃的冷却塔。 安装位置:做初步设计时,...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:165 时间:2025-06-04
  • 能量消耗: 前期考虑事项: 恰当的维护保养程序; 精确的运行记录; 节能的几个关键点:设备组件;相关系统;改造工程。 冷冻水温度设定值: 室外温和;室外湿度较低;不需要除湿; 即使冷冻水温度设定较高,也可满足冷量需求。 驱动方式 节能/温升 定速 0.5-0.75% ...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:64 时间:2025-06-04
  • 1 引言 随着经济与科技的发展,人们生活水平的不断提高,户室中央空调得到了迅速普及与运用。户式中央空调在制冷原理和构造上与普通空调相类似,但又结合了中央空调的众多功能与优点 ,适合于单元面积在 80 ~ 600m2 的住宅或别墅使用。 风管系统、冷热水系统和 制冷剂系统 为当前户式中央空调的主要...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:100 时间:2025-06-04
  • 防排烟系统设计的日的是将火灾产生的人量烟气及时排除,阻止烟气从着火区向非着火区蔓延,尤其要防止向安全疏散通道蔓延。防排烟的方式致可分为自然排烟、机械排烟、机械加压送风等方式。其中机械排烟是利用排烟风机强行将着火房间的烟气通过排烟口排至室外,从而降低被保护区的烟气浓度。一个优良的机械排烟系统在火灾时能排出50%的热量,使火灾温度降低,从而对人员的疏散和扑救起到重要的作用,对于排出疏散走道、起火房间的...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:119 时间:2025-05-27
  • 冷机群控的逻辑: 1) 冷水机组 的自动控制逻辑 群控系统应具备自动加减冷水机组运行台数的功能。加减机逻辑可根据供水温度、冷机负载率、温降速度等因素确定。 2 )冷冻主机调节标准: (1)单台冷冻机负荷达到95%时,负荷无变化持续5分钟冷机群控自动加载另一台冷机投入运行。 (2)单台冷机投入运行前,冷冻泵、冷却泵、冷却塔等...查看详情

    用户:qq80000909 浏览量:143 时间:2025-05-21
  • 一、为什么要排空? 1、空气不可压缩,造成系统压力高: 空气为不可压缩的气体,系统中如含有空气会使高压、 低压上升,增加压缩机的负荷,同时制冷效果也会变差。 2、空气中的水分导致一些列故障: 1)、空气中含有的水分则会使压缩机线圈绝缘下降,缩短其寿命; 2)、制冷过程 中水分容易在毛细管部位堵塞,形成冰堵故障; 3)、因而在更换系统部件(如压缩机、...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:61 时间:2025-05-20
  • 1 工程概况 广州珠江城项目中央空调系统设备有6 台离心式式水冷机组,2 台螺杆式水冷机组,15 台冷冻水泵,10台冷却水泵,8 台冷却塔,56 台空调机组,这些设备的运行能耗很大。为响应国家的节能减排政策,业主非常重视节能降耗工作。对中央空调系统节能建设给予高度重视,要求施工单位对系统开展群控与节能改造,系统经过改造,取得了很好的经济效益和社会效益。 2 群控...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:43 时间:2025-05-20
  • 由于大空间建筑高度较高,热分层现象比较明显,每年由于没有充分考虑热分层作用,而使得空调冷负荷过高估计值高达45.5%。 分层空调 是指以送风口中心作为分层面,在垂直方向上将整个空间体积分为空调区和非空调区,从而仅对空间的下部区域进行空调,而对上部区域不进行空调的空调方式。 对于高大空间来说,送风量往往很大,大空间上部和下部的温差也比较大,因此将大空间分为上下两部分区别对待是...查看详情

    用户:强健的荔枝 浏览量:83 时间:2025-05-20
  • 风管绝热施工技术-通风与空调风系统施工技术 风管的绝热材料,常见的如橡塑海绵板、铝箔玻璃棉板、铝箔岩棉板等,进场施工前,应对导热系数或热阻、密度、吸水率等性能指标进行复检,检验方法为现场随机抽样送检,核查复验报告。 风管的绝热层、绝热防潮层和保护层,应采用不燃或难燃材料,材质、密度、规格与厚度应符合设计要求。穿越防火隔墙两侧各2m范围内的风管绝热材料应采用不燃材料。 风管、部件及空调设备绝热工...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:43 时间:2025-05-19
  • 风管制作安装的检验与试验-通风与空调风系统施工技术 风管批量制作前,对风管制作工艺进行检测或检验时,应进行风管强度与严密性试验。风管强度试验压力,低压风管为1.5倍的工作压力;中压风管为1.2倍的工作压力,且不低于750Pa;高压风管为1.2倍的工作压力。 风管在试验压力保持5min及以上时间时,风管的咬口、接缝或其他连接处无开裂和张口等永久性变形及损伤为合格。严密性试验压力为系统工作压力,矩形...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:183 时间:2025-05-17
  • 风管安装的相关要求-通风与空调风系统施工技术 一、风管安装一般技术要求 当风管穿过封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管,风管与防护套管之间,应采用不燃柔性材料封堵严密。风管与套管之间应采用柔性防水材料填充密实。穿墙套管与墙体两侧平齐,穿楼板套管底端与楼板底面平齐,顶端应高出楼板面30mm。 风管穿越建筑物变形缝空间时,应设置柔性短管;风管穿越建筑物变形缝墙体时...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:166 时间:2025-05-16
  • 来源:机电天下公众号(id:mepbbs)编辑整理,如需转载请注明出处。 1.空调水系统管道与设备— 焊接 节点构造原理图 说明 管道连接形式: 1. 管径小于或等于 DN32的焊接钢管宜采用螺纹连接;管径大于DN32的焊接钢管宜...查看详情

    用户:本是荒野客 浏览量:118 时间:2025-05-14