    初步设计对供暖与空调系统的循环水泵扬程估算时,应考虑设备的水流阻力、管道系统的摩擦阻力和局部阻力。水系统管道的平均比摩阻和局部阻力,以及主要空调设备的水流阻力估算值,可分别按照表1 、表2选取。 另外: 由于系统不同,循环水泵的扬程也有较大的差距,因此建议通过计算确定。 ①、设计流速越高,比靡阻取值越大。由于水系统的附件设置情况(类型和数量)相对固定,因此当水系统的作用半径较大...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:29 时间:2023-08-07
  • 中央空调图片1

    选出风机盘管型号 分层(分区)计算水平管径 首先确定各盘管水量及接管管径 然后计算干管各段管径(以下管材采用镀锌钢管) (1)计算冷冻水供水管路 水力计算表格式一(来源:“电子教材”) 选管径时流速推荐值(来源:电子教材) 水力计算方法二:鸿业水力计算器 ...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:37 时间:2023-08-04
  • 暖通资料库图片1

    ...查看详情

    用户:aa宋师傅 浏览量:12 时间:2023-08-04
  • 通风排烟图片1

    5. 电力设施施工 5.1. 系统概况 动力照明配电系统由变电所低压配电系统、动力配电、照明及照明配电(包括导向照明)、动力与照明设备的控制、接地以及防雷等多个部分组成。动力照明配电系统为车站和区间所及其两端各半个区间内的所有用电设备提供低压电源,并负责动力与照明设备的配电及控制、设备之间的接口设计以及与其它相关系统的接口配合设计。 低压动力和照明设备的配电,根据负...查看详情

    用户:世事浮沉 浏览量:8 时间:2023-08-03
  • 中央空调图片1

    今天我们一起来学习下大型中央空调系统中的冷冻水系统。 在空调系统中它包括冷却水系统、冷冻(媒)水系统和冷凝水排水系统。 我们的水系统的作用是为我们的空调机组提供冷热量。 空调冷冻水:通过冷冻水泵,把蒸发器制备的冷量输送至空调末端装置的工作介质,也叫冷媒水。 我们可以把空调的冷冻水系统看成人体的一个血液循环。水泵就相当于是我们的心脏,它为我们的系统提...查看详情

    用户:愉快的脆皮肠 浏览量:102 时间:2023-08-03
  • 中央空调图片1

    自中央空调发明运行以来,中央空调的使用收费一直是困扰着业界专家的问题。随着人们认识到节约能源的重要性,节能技术和设备得到迅猛发展。 在推广供热计量技术过程中,如何选择计量方式从而达到节能目的,并提高经济效益的目的,成为中央空调收费的热点问题。 中央空调计费系统是对中央空调实行精准计量收费,把过去按面积分摊收费制,改为按实际使用收费;调动“用”和“供”两方面的积极性,促进中央空调系统运行过程中节能。...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:15 时间:2023-08-03
  • 暖通工程施工图片1

    一、工程简介 本专业设计内容包括W2转换塔、3-1#变电所及4、5#爬坡通廊等单体的采暖、通风系统。 二、通风及采暖工程施工方法 1、设备施工方法(1)设备安装一般要求 设备安装主要施工程序见图6.11.1-1。 图6.11.1-1 设备安装主要施工程序 (2)基础验收 根据土建提供的有关设备基础的资料,检查基础的纵、横向中心基准线,标高及基准点是否符合设计要求。同时按照相关规范中的有...查看详情

    用户:开心市民小谢 浏览量:94 时间:2023-08-02
  • 中央空调图片1

    在设计中,选择节能性能好的空调水系统是十分重要的。一级泵或二级泵变流量系统可实现根据末端的负荷变化情况,对泵的循环水量进行调节,相对于定水量系统,具有明显的节能效果。根据资料,一级泵变流量系统运行费用比二级泵变水量系统省6%~12%,比定流量系统省20%~30%。其节能效果主要体现如下: ①、空调水系统中冷源侧和负荷侧全部采用变水量系统形式,变流量一级泵系统选用变频水泵,按变静压方式控制运行,相比...查看详情

    用户:qq68502775 浏览量:8 时间:2023-08-02
  • 中央空调图片1

    中央空调水在 循环系统中反复循环使用,由于水温的升高和蒸发,使水中的可溶性物质不断的浓缩,冷却塔的集水池受到风吹、日晒、雨淋及各种外界环境带来的污染,会产生比直流式冷却水及密闭式冷却水系统更为严重的沉积物附着、设备腐蚀和微生物的大量滋生,由此造成粘泥、污垢堵塞管道,导致冷却 系统中结垢和腐蚀倾向增加,对安全生产造成隐患。 为此,需排放已长期运行水,补充一些新鲜水和水处理药...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:5 时间:2023-08-02
  • 中央空调图片1

    在对商用中央空调系统进行检修时,温度的检查和测试是十分重要的环节。这是因为整个中央空调系统的机组部件都有其正常的温度范围,如果超出这个范围就属于不正常的状态。造成这些不正常的因素可能是故障,也可能是调整不正确。因此,在检修过程中需要具体分析问题的原因并及时处理或检查。下面分别列出几种机组部件的温度状态,这些信息将是您在检修时的重要参考。 1、压缩机排气温度 正常范围:...查看详情

    用户:各自寻欢 浏览量:5 时间:2023-07-31
  • 洁净空调系统图片1

    近年来,随着空气质量问题日益严重,人们对生活环境的舒适度和健康安全的要求也越来越高。因此,空调系统中的空气净化技术也随之受到了越来越多的关注。本文将介绍空气净化技术的基本原理,以及它在空调系统中的应用。 (示意图,不对应文中任何具体产品) 一、空气净化技术的基本原理 ...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:43 时间:2023-07-31
  • 中央空调图片1

    1 静压箱是什么? 静压箱 又称稳压室,连接送风口的大空间箱体。 气流在此空间中流速降低趋近于零,动压转化为静压,且各点静压近似相同,使送风口达到均匀送风的效果。 有的安装到风机吸入口,同样也是起到降低风速作用,风机吸入口的风速过高,防止气流对叶轮的冲击。 静压箱是一种传统的通风设施,常被应用于恒温、恒湿和洁净室以及环境气候室这类对室内温度、湿度、洁净度和...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:85 时间:2023-07-31
  • 中央空调图片1

    根据冷量 传输介质 的不同,中央空调分为 水系统和氟系统 ,那么 中央空调水系统和氟系统有什么区别? 中央空调水系统原理图 水系统和氟系统区别 1 制冷原理 中央空调水系统:水系统即为一小型的半集中式风机盘管系统,将室内负荷全部由冷热水机组来承担。各房间风机盘管通过管道与冷热水机组相连,靠所提供的冷热水来供冷或...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:32 时间:2023-07-28
  • 中央空调图片1

    安装篇: 一、空调器安装环境要求 1 、避开易燃气体发生泄漏的地方或有强烈腐蚀气体的环境; 2 、避开人工强电、磁场直接作用的地方; 3 、尽量避开易产生噪声、振动的地点; 4 、尽量避开自然条件恶劣(如油烟重、风沙大、阳光直射或有高温热源)的地方; 5 、儿童不易触及的地方; 6 、尽量缩短室内机和室外机连接的长度; ...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:17 时间:2023-07-28
  • 通风排烟图片1

    变风量空调系统是全空气空调系统的一种形式,与定风量空调系统相比,变风量空调系统具有区域温度可控制、部分负荷时风机可实现变频节能运行等优点;与风机盘管加新风系统相比,具有空气过滤等级高,空气品质好、可变新风比,利用低温新风冷却节能等优点。适用于在同一个空气调节风系统中,各空调区的冷、热负荷差异和变化大、低负荷运行时间长,且需要分别控制各空调区温度和建筑内区全年需要送冷风的场合,如区域控制要求高、空气...查看详情

    用户:五彩斑斓的黑 浏览量:16 时间:2023-07-27
  • 中央空调图片1

    ...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:15 时间:2023-07-26
  • 中央空调图片1
  • 中央空调图片1

    #1 VAV变风量空调系统概念 VAV空调系统全称是 可变送风量空调系统 Variable Air Volume system. 是一种全空气空调系统,它通过 改变送风量 而 不是送风温度 来调节和控制某一区域温度。 它根据室内负荷的变化或室内要求参数的改变, 自动调节 空调系统的 送风量 ,从而保证室内温度的要求 几种常见空调形式: 风机盘管加新风系统: 酒...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:56 时间:2023-07-24
  • 暖通制冷设备选型图片1

    通风空调系统静压箱(也称为风机盒)是安装在通风空调系统中的一个材料装置,通风系统中,空气分子由于不规则运动而撞击风管管壁所产生的压力称“静压”。静压是垂直于流体运动方向的压力,作用是克服流体输送过程中的阻力。那么设置静压箱的目的就是获取静压。全压=动压+静压 风机的全压是不变的,风速降低,意味着动压变小,相应的静压就增加。 静压箱的作用:静压箱的主要作用就是稳压、降噪。 1. 风量调节:...查看详情

    用户:银营建 浏览量:168 时间:2023-07-24
  • 中央空调图片1

    中央空调系统主要由两部分组成,分别是冷热源主机机组和末端空气处理设备。 末端空气处理设备主要包含风柜、风机盘管以及新风处理机组等多个类型的设备。 当前,对中央空调末端设备的节能控制方式主要是借助检测空调房间的回风温度,并将其与房间的设定温度值相比,通过单变风量或单冷冻水流量达到节能的目的。 但是仍然存在许多问题。 对此,研究中央空调系统末端设备节能优化控制具有显著的节能意义。 ...查看详情