抗浮更新时间:2025-12-02 07:54:10

本专题为土木在线抗浮设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与抗浮设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 想要获得更多建筑结构知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询刘老师QQ:2355735310 微信:15961299493。 来源:建筑界,侵删! 近年来因地下水位上升导致建设工程浮起、地下结构破坏的工程较多,那么,究竟如何确定抗浮设防水位?确定抗浮设防水位要考虑哪些因素呢? 一、地下水位影响因素 我们知道,地下水活动三要素,补给、径流、排泄。在这里我们将其分成两类,即地下水补给和排泄。 一个地区或场...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:446 时间:2021-03-10
  • 污水处理厂蓄水池的抗浮必须满足那些要求: 因水池位置地下水位较高、埋深较深、池底面积较大。...查看详情

    用户:cof1615000569016 浏览量:313 时间:2021-03-06
  • 请问图纸中“抗浮监测要求”怎么写?...查看详情

    用户:shrill2000 浏览量:559 时间:2021-03-01
  • 01 两份份判决书,设计均有责 判决书一 :勘察主责,设计次责。详见山东省高级人民法院民事 判决书(2020)鲁民终2572号 。勘察单位提供的抗浮水位低,设计依据勘察报告未进行抗浮设计,地库上浮, 设计判赔700万 ,勘察判赔1700万!建设工程出现质量问题的事实:案涉工程地下室防水底板出现开裂、渗漏、隆起现象,并存在地下室积水。进行了加固施工,但地下室再次出现防水底板开裂、隆起现象...查看详情

    用户:鼻子大的充电器 浏览量:1761 时间:2021-02-23
  • 1、浇筑在基岩,混凝土与基岩浇筑密室,接触面还会有水渗入?需要抗浮计算? 抗浮计算只算重力,不考虑混凝土也基岩的粘结力?这个力如果算入的话,绝对远远满足抗浮大于1.1的要求。可是规范好像都没有考虑混凝土的粘结力的? 2、遇到校核水位,泵站四周都是校核水位,这时候的抗浮水位按校核水位取还是按地下水位取?如果是建在基岩上的泵站,基岩透水不大,校核水位跟地下水位存在时间差,抗浮计算时的水位不用取校核水位...查看详情

    用户:sxdgs 浏览量:444 时间:2021-01-28
  • 建筑资料库图片1

    一、地下室上浮的机理和基本条件 水,无处不在,循环于天地间,滋生万物。当水渗入大地,聚焦到工程师的眼睛里,却成了地下工程的最大麻烦。 图1 水的循环 图2 水对建筑物的托浮 浮力问题的实质,其实大家十分熟悉: 浮力大小遵循阿基米德原理,浮力等于它所排开水体体积的重量。但由于土体结构的复杂性,水的托浮力又有其多样性:对于砂土、碎石土...查看详情

    用户:香草巧克力 浏览量:429 时间:2021-01-11
  • 自今年3月1日起,抗浮标准(JGJ476-2019)已实施9个月。实施效果如何呢? 根据本人的切身经历,支持者寡,批判者众。 广为诟病的,是下面这条。 我们参与的深圳地区的工程,基础设计等级,均为甲级。按照上面这条规定,必须采用预应力锚杆。 但是,过去的9个月,我们尚未看到哪个项目,以此条为据,在实际工程中应用了预应力锚杆。 个别审图单位主张,JGJ476-2019只是行业标准,非国家规范,不...查看详情

    用户:harrisonding 浏览量:23856 时间:2020-12-03
  • 结构资料库图片1

    收录于话题 自3月1日起,抗浮标准(JGJ476-2019)已实施9个月。 实施效果如何呢? 根据本人的切身经历,支持者寡,批判者众。 广为诟病的,是下面这条。 我们参与的深圳地区的工程,基础设计等级,均为甲级。按照上面这条规定,必须采用预应力锚杆。 但是,过去的9个月,我们尚未看到哪个项目,以此条为据,采用了预应力锚杆。 个别审图单位主张,JGJ476-2019只...查看详情

    用户:夏闰 浏览量:924 时间:2020-12-01
  • 技术简介 锚杆成孔过程中,如遇透水性较大的土层(如含粘土碎石层),地下水会通过该土层向孔内扩散,可能导致锚杆孔出现串孔、塌孔、冒水等现象。为有效避免以上现象发生,可采用钢套管成孔施工技术。此技术通过钢套管阻断了透水性较大土层的渗透路径,有效解决了塌孔问题,而且施工简便、高效,钢套管能重复使用。 ● 施工流程 ● ...查看详情

    用户:名侦探小五郎 浏览量:876 时间:2020-11-25
  • 收录于话题当建筑物地下室的自重及覆土不能抵消地下水产生的浮力时, 通过设置垂直抗浮锚杆, 可以消除地下水浮力产生的不利影响, 保证地下室的稳定和安全。 一、抗浮锚杆受力特性 抗浮锚杆受拉构件,一端锚固在建筑物底板,另一端锚固在地基的持力层中,受力过程首先是通过锚固体钢筋与注浆体之间的作用将上拔力传至注浆体上;而后通过注浆体与周边土层之间的摩擦力将注浆体所受到的力传至周围稳定土体中去,从而形成具有...查看详情

    用户:audrey61 浏览量:3525 时间:2020-10-28
  • 1、浇筑在基岩,混凝土与基岩浇筑密室,接触面还会有水渗入?需要抗浮计算? 抗浮计算只算重力,不考虑混凝土也基岩的粘结力?这个力如果算入的话,绝对远远满足抗浮大于1.1的要求。可是规范好像都没有考虑混凝土的粘结力的? 2、遇到校核水位,泵站四周都是校核水位,这时候的抗浮水位按校核水位取还是按地下水位取?如果是建在基岩上的泵站,基岩透水不大,校核水位跟地下水位存在时间差,抗浮计算时的水位不用取校核水位...查看详情

    用户:sxdgs 浏览量:903 时间:2020-10-20
  • 地下室设计图片1

    地下室抗浮破坏现象及原因分析 陆观宏 (博士,教授) 前一段时间,南昌某地下室因抗浮失效破坏,再次引发业内对地下室抗浮破坏的关注,土木吧、校友群都讨论热烈,为什么破坏会发生在柱子且主要发生在柱顶呢?一些专家从“空腹桁架”模型、“拉剪破坏”模型及“反弯点”模型进行分析,但几种分析模型似乎都存在一些局限性,有些问题仍难以解释。本文试图从“多层梁”模型 分析破坏现象,供同行参考,如有不当,欢迎讨论指...查看详情

    用户:夏闰 浏览量:8058 时间:2020-08-11
  • 建筑施工图片1

    地下室抗浮不满足时为啥总是柱破坏严重? 李国胜 铜陵市建筑工程施工图设计文件审查有限公司 铜陵市建设工程质量监督监测有限公司 最近有不少网络平台就地下室抗浮破坏问题发表文章,但笔者认为其分析尚有不尽如人意之处,因此也来谈谈地下室抗浮不满足时为啥总是柱破坏最严重的问题。 当水浮力大于抗浮力时,地下室柱会产生附加轴力、剪力和弯矩: 1)附加轴力:一般情况下纯地下室柱的轴力等于一个柱网(如8x8米柱...查看详情

    用户:夏闰 浏览量:2098 时间:2020-07-20
  • 地下室设计图片1

    近日,位于南昌县迎宾中大道一侧的鸿海万科天空之城售楼部旁围满了不少前期购房的业主进行维权,因为房屋质量出现问题。 根据业主反映,据不完全统计,目前鸿海万科天空之城地下室约四十多根柱子爆裂。同时部分墙体开裂问题明显,地基下沉,顶板开裂。从现场开裂痕迹看有涉及主体结构质量问题的可能,具体待进一步专业鉴定结果出炉。 626021462602156260216随后开发商江西鸿海置业有限公司发布情况的相关说...查看详情

    用户:harrisonding 浏览量:15319 时间:2020-07-16
  • 地下室设计图片1

    6251710 假如抗浮是甲级,上式对吗? 6251711 标准6.3.7条,顶板覆土算那一项? 这组合系数怎么用?没有看明白。抗浮不利的时候组合系数是放大?...查看详情

    用户:ko8kiol 浏览量:4287 时间:2020-05-29
  • JGJ 476-2019 备案号 J 2745-2019 。最新发布,2020年3月实施。...查看详情

    用户:zhangxb0805 浏览量:2443 时间:2020-05-25
  • 混凝土结构图片1

    高层建筑一般会设置地下室,遇到地下水位较高的时候,结构将受到的较大水浮力作用。随着地下空间的开发利用,越来越多的问题伴随着地下工程的发展而产生,由于设计不合理,导致地下室产生不均匀沉降,底板和上部结构开裂,甚至地下室建筑物整体浮起等问题,造成严重的经济损失,因此抗浮分析显得尤为重要。 1.1 抗浮水位计算 对于雨水较多的地区,地下室抗浮设防水位一般不采用地勘报告给出的设计水位,而是以室外地坪为...查看详情

    用户:屌丝小谢 浏览量:11593 时间:2020-05-14
  • 混凝土结构图片1

    来源:土木吧 作者:浩森建筑 如有侵权请联系删除 国家政策文件 住房和城乡建设部2019年第212号公告:《建筑工程抗浮技术标准》批准为行业标准,编号为JGJ476-2019,自2020年3月1日起实施。 规范条文解读-① 解读: 1、新规对抗浮的安全系数与抗浮工程设计等级直接挂钩,故合理确定建筑抗浮工程设计等级极其重要。 2、应仔细解读勘察报告,对场地水文...查看详情

    用户:结构学院 浏览量:34630 时间:2020-04-28
  • 地下室设计图片1

    近年来,地下空间的应用越来越广泛,工程中就出现了遇到地下水位较浅的大型地下构筑物如地下或露天游泳池、大型地下室、大型地下洞室等。由于该类地下结构物建筑面积大、基础埋藏较深,建筑层数相对较少,在历史最高地下水位情况下,结构自重不足以抵抗地下水的上浮力,地下结构物的抗浮问题日益突出。 武汉市江夏区金龙大街某小区刚交房一个月,地下车库就出现柱子顶端错位、压溃,柱端钢筋弯曲、混凝土开裂。 楚天都市报 ▼ ...查看详情

    用户:纵世界 浏览量:11998 时间:2020-04-27
  • 混凝土结构图片1

    来源:土木吧 作者;党昱敬 中冶建筑研究总院有限公司 如有侵权请联系删除 0 引言 近年来随着我国城市建设的高速发展,地下空间的充分利用越来越得到重视,随之而来带有地下室的高层建筑物与其周边相邻的裙房、下沉式广场、地下车库、地下商场等辅助建筑物所形成广场式大底盘建筑群大量出现。由于这些辅助建筑物结构自重较轻,埋置较深,当地下水位较高时,水浮力大于建筑物自重及压重之和,建筑物结构稳定因出...查看详情

    用户:结构学院 浏览量:6895 时间:2020-01-13