抗浮更新时间:2025-12-02 07:54:10

本专题为土木在线抗浮设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与抗浮设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • Q抗浮设计需要重点关注哪些方面?请您结合自己参与的设计项目谈下抗浮设计思路? 林景华 广东省建筑设计研究院有限公司 结构总工程师 首先是抗浮设防水位的选取, 全国各地关于这一点的认识差异较大 ,我个人的立场是“保守派”——除非采取了专项疏水降压措施,否则均应取至室外地面附近(不区分南方北方、内陆沿海,但可视乎地形地质而适当下调0~2米、可取较低点、可...查看详情

    用户:天龙一部 浏览量:481 时间:2022-06-27
  • 一、受力原理 抗浮锚杆受拉构件,一端锚固在建筑物底板,另一端锚固在地基的持力层中,受力过程首先是通过锚固体钢筋与注浆体之间的作用将上拔力传至注浆体上;而后通过注浆体与周边土层之间的摩擦力将注浆体所受到的力传至周围稳定土体中去,从而形成具有一定抗拔能力的抗浮锚杆,起到抗浮锚杆的抗浮作用。 二、抗浮锚杆施工流程 1、施工流程 2、操作要点 1)锚杆基本试验:参照《建筑边坡...查看详情

    用户:旺德府y18 浏览量:275 时间:2022-06-27
  • 压力型预应力抗浮锚杆简介: 必要性: 1、2020年3月1日开始实施新的《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ 476-2019),对抗浮锚杆裂缝控制提出了明确要求:抗浮设计等级为甲级的工程,按不出现裂缝进行设计,在荷载效应标准组合下锚固浆体中不应产生拉应力;抗浮设计等级为乙级的工程,按裂缝控制进行设计,在荷载效应标准组合下锚固浆体中拉应力不应大于锚固浆体轴心受拉强度。 2、由于规范明确作出了相关规定,...查看详情

    用户:弘兴抗浮唐振兴 浏览量:794 时间:2022-06-22
  • 当建筑物地下室的自重及覆土不能抵消地下水产生的浮力时, 通过设置垂直抗浮锚杆, 可以消除地下水浮力产生的不利影响, 保证地下室的稳定和安全。 一、抗浮锚杆受力特性 抗浮锚杆受拉构件,一端锚固在建筑物底板,另一端锚固在地基的持力层中,受力过程首先是通过锚固体钢筋与注浆体之间的作用将上拔力传至注浆体上;而后通过注浆体与周边土层之间的摩擦力将注浆体所受到的力传至周围稳定土体中去,从...查看详情

    用户:假如工地会辛苦 浏览量:168 时间:2022-06-20
  • 当建筑物地下室的自重及覆土不能抵消地下水产生的浮力时, 通过设置垂直抗浮锚杆, 可以消除地下水浮力产生的不利影响, 保证地下室的稳定和安全。 一、抗浮锚杆受力特性 抗浮锚杆受拉构件,一端锚固在建筑物底板,另一端锚固在地基的持力层中,受力过程首先是通过锚固体钢筋与注浆体之间的作用将上拔力传至注浆体上;而后通过注浆体与周边土层之间的摩...查看详情

    用户:cof_52988565 浏览量:309 时间:2022-06-20
  • 抗浮锚杆计算时,是否只考虑底板自重抵消水浮力?...查看详情

    用户:qi549085469 浏览量:87 时间:2022-06-16
  • ...查看详情

    用户:蜡笔小新pp 浏览量:40 时间:2022-06-06
  • 最近注意到在《建筑工程抗浮技术标准 JGJ476-2019》里9.4.5和H.5.3对抗浮锚杆检测的数量规定不一样,一个超张拉检验要求不小于10%,一个锁定值检验要求不小于5%,两个都是设计值的1.2倍,而且都列在9.4.5里,其实是同一种试验吗?这个应该怎样理解...查看详情

    用户:mumui 浏览量:530 时间:2022-06-02
  • 结构工程是: 使用材料的艺术 这些材料属性只能估算 建立真实的结构 这些真实的结构只能近似分析 来承受外力 这些外力不能准确得知 以满足我们对公众安全职责的要求 ——改编自一位不知名作者 △ 翔安区第二实验小学黎安校区实景 构思结构? 结构设计:白若冰 李小龙 陈博文 陈泉波 周鼎亮 有朋友在后台问大...查看详情

    用户:妈妈咪呀q 浏览量:1125 时间:2022-05-30
  • 杭州某地库上浮 杭州中*地库上浮,水如涌泉,结构有不同程度破坏裂! 近日,杭州临平区中*某项目地库上浮引起了业主维权,据业主透露,现场地库底板发生起拱,将地库顶成了一个弧形,最高的部位将近12CM,底板、梁柱受到不同程度的破坏,情况发生后,建设单位采取了开孔泄水、大量引流排水措施,打孔后柱根水如泉涌,地下水带出来的淤泥几百袋,堆满了车库。 地下室透水如泉...查看详情

    用户:cof_69557980 浏览量:94 时间:2022-05-23
  • 杭州某地库上浮 杭州中*地库上浮,水如涌泉,结构有不同程度破坏裂! 近日,杭州临平区中*某项目地库上浮引起了业主维权,据业主透露,现场地库底板发生起拱,底板、梁柱受到不同程度的破坏,情况发生后,建设单位采取了开孔泄水、大量引流措施,开孔后水如泉涌,地下水带出来的泥几百袋,堆满了车库。 地下室透水如泉涌 地下水带出来的淤泥 看着不断涌出的泥水,损伤的结构,业主懵了,这样下去不是地下都被...查看详情

    用户:懵智 浏览量:1189 时间:2022-05-16
  • 最近有一个项目,地下室5层,水头21m,裙房地下室采用抗浮锚杆方案,但入微风化深度需要到6m才满足抗浮承载力要求。岩石锚杆入微风化,一般都不会超过3m,大家都知道在微风化钻孔是相当困难的。很担心现场的施工到底能不能做到入微风化6m,各位有类似的案例吗?...查看详情

    用户:regina0901 浏览量:59 时间:2022-03-25
  • 请教一下抗浮锚杆进入微风化超过3m,施工有可能吗?目前手上有一个项目,已经采用了精轧螺纹钢,3根32,但进入微风化6m才满足抗浮承载力,微风化钻孔是非常困难的,进入6m这个施工可行吗?...查看详情

    用户:regina0901 浏览量:67 时间:2022-03-25
  • 在《建筑工程抗浮技术标准》JGJ476-2019实施之前,建筑工程抗浮设计依据主要是《建筑结构荷载规范》GB50009-2012《混凝土结构设计规范》GB50010-2010及《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011。随着数字化、信息化和智能化城市建设的进展,为加快工程建设速度和摄高安全性,《建筑工程抗浮技术标准》JGJ476-2019于2020年3月1日颁布实施,倡导性地提出“抗浮设防标...查看详情

    用户:结构咖 浏览量:798 时间:2022-03-17
  • 淤泥质土渗透系数极低,基坑开挖也几乎不见水,请问这种情况是否需要考虑抗浮?...查看详情

    用户:木君木君 浏览量:64 时间:2022-03-09
  • 第四节 CFG 桩质量通病及防治措施 通病现象 堵管 原因分析及防治措施 1、混合料配合比不合理。当混合料中的细骨料和粉煤灰用量较少时,混合料和易性 不好,粗骨料粒径过大时常发生堵管。 防治措施:注意混合料的配合比,尤其要注意将粉煤灰掺量控制在 140 kg/ m3~155 kg/ m3 的范围内,坍落度应控制 在 160 mm~200mm 之间,粗骨料粒径控制在 ...查看详情

    用户:吴小姐的猫miao 浏览量:91 时间:2022-03-08
  • 水池中柱局部不满足抗浮,在整体计算抗浮时如何考虑中柱的影响,中柱对底板的刚度如何计算?...查看详情

    用户:sailing2018 浏览量:527 时间:2022-01-21
  • 地下室抗浮板渗水有压力产生裂缝,抗浮板垫层潮湿渗漏出地下污水。地下密封水压形成水路在抗浮板下面四处流串,并在薄弱处渗漏。 抗浮板下密封水压形成水路,需在抗浮板内安装泄压装置技术,渗漏裂缝进行高压注浆封堵处 理。通过建筑后期地下室泄压装置技术(ZL.2021 1 0534535.7), 可以消除地下室抗浮板渗水有压力怎么处理, 保证地下室的稳定和安全。...查看详情

    用户:姿态 浏览量:94 时间:2022-01-11
  • 地下室抗浮板开裂渗漏出现涌水,垫层板面微裂缝潮湿发霉。地下密封水压形成水路在抗浮板下面四处流串,并将抗浮板薄弱处拱开裂。 抗浮板上浮产生结构受损区域进行加固处理,抗浮板进行自进式锚杆锚固处理,渗漏裂缝进行高压注浆封堵处理。通过基于嵌入型自进式锚杆的既有建筑抗浮系统及其施工方法(ZL.2021 1 0534535.7), 可以消除地下室抗浮板渗水有压力怎么处理, 保证地下室的稳定和安全。...查看详情

    用户:姿态 浏览量:130 时间:2022-01-11
  • 近些年来因抗浮出现事故的工程问题频发,由于土体的空隙及岩体的裂隙赋存有大量的地下水,地下水对埋置于岩土体之中或之上的地下结构或洼式结构会产生浮托力,若结构的自重小于浮托力时将发生上拱或上浮失稳破坏,影响结构的正常使用。 古人云:水能载舟,亦能覆舟。有时,水浮力对结构起有利作用,其他时间水浮力对结构又起不利作用,甚至产生损害和破坏。工程设计和建设中,应充分利用水浮力的有利作用,降低抗浮措施的造...查看详情

    用户:蓝娃娃 浏览量:283 时间:2021-12-27