  • 结构资料库图片1

    一、测量放线阶段 1.无基础图 产生原因:由于抗浮锚杆设计阶段图纸很可能不是最终版本,施工时,基础图标高、抗浮力及地下室位置均可能与抗浮锚杆设计图纸不符。 产生后果:抗浮锚杆不能满足主体设计要求,抗浮锚杆报废 防治措施:抗浮锚杆放线前与基础图(蓝图,盖审图章)复核,复核轴线、标高、抗浮力等; 2.未对锚杆编号、分区或编号混乱 产生原因:锚杆编号时,未考虑验收分区,对整个施工区域统一编号,编号随意 ...查看详情

    用户:zsd_7385101565 浏览量:64 时间:2022-09-13
  • 结构资料库图片1

    引言 最新国标图集《建筑结构抗浮锚杆》22G815已于近期上市,将于22年10月1日正式实行。 大白预购了一本研读学习,期间想到了一个有趣的点: 大伙在执行 《建筑工程抗浮设计标准》JGJ 476-2019的过程中,总会存在这样或那样的疑惑和问题。 22G815又是如何执行这些条款的?是否改进或修订了部分...查看详情

    用户:博思塔尼亚 浏览量:549 时间:2022-09-13
  • 土建BIM应用图片1

    杭州某地库上浮 杭州中*地库上浮,水如涌泉,结构有不同程度破坏裂! 杭州临平区中*某项目地库上浮引起了业主维权,据业主透露,现场地库底板发生起拱,将地库顶成了一个弧形,最高的部位将近12CM,底板、梁柱受到不同程度的破坏,情况发生后,建设单位采取了开孔泄水、大量引流排水措施,打孔后柱根水如泉涌,地下水带出来的淤泥几百袋,堆满了车库。 地下室透水如泉涌 地下水带出...查看详情

    用户:理你额额 浏览量:35 时间:2022-09-13
  • 结构资料库图片1

    随着经济的发展、城市人口密度的不断增加,地下空间的开发和利用越来越受到重视,地下室的埋深也越来越大,因此建筑物的抗浮问题也越来越突出,尤其在水网密布交织或者滨海地带,由于地下水位一般比较高,地下室的抗浮设计成为影响工程安全和造价的重要问题。 一般来说,工程中抗浮设计方法大致采用3种,配重法、抗拔桩、抗拔锚杆。配重法主要是通过增加底板或者顶板的重量去平衡地下水的浮力,施工比较简单,但是造价相对较高。...查看详情

    用户:zsd_7152779488 浏览量:90 时间:2022-09-07
  • 22G815 建筑结构抗浮锚杆 22G815 建筑结构抗浮锚杆 22G815 建筑结构抗浮锚杆...查看详情

    用户:王及勇 浏览量:5107 时间:2022-09-04
  • CFG 桩质量通病及防治措施 通病现象 堵管 原因分析及防治措施 1、混合料配合比不合理。当混合料中的细骨料和粉煤灰用量较少时,混合料和易性 不好,粗骨料粒径过大时常发生堵管。 防治措施:注意混合料的配合比,尤其要注意将粉煤灰掺量控制在 140 kg/ m3~155 kg/ m3 的范围内,坍落度应控制 在 160 mm~200mm 之间,粗骨料粒径控制在 3cm 以内。 2、混...查看详情

    用户:拿铁三分糖 浏览量:37 时间:2022-08-26
  • 一、受力原理 抗浮锚杆受拉构件,一端锚固在建筑物底板,另一端锚固在地基的持力层中,受力过程首先是通过锚固体钢筋与注浆体之间的作用将上拔力传至注浆体上;而后通过注浆体与周边土层之间的摩擦力将注浆体所受到的力传至周围稳定土体中去,从而形成具有一定抗拔能力的抗浮锚杆,起到抗浮锚杆的抗浮作用。 二、抗浮锚杆施工流程 1、施工流程 2、操作要点 1)锚杆基本试验:参照《建筑边坡工程技术规范 G...查看详情

    用户:借你打地基 浏览量:68 时间:2022-08-25
  • 当建筑物地下室的自重及覆土不能抵消地下水产生的浮力时, 通过设置垂直抗浮锚杆, 可以消除地下水浮力产生的不利影响, 保证地下室的稳定和安全。 一、抗浮锚杆受力特性 抗浮锚杆受拉构件,一端锚固在建筑物底板,另一端锚固在地基的持力层中,受力过程首先是通过锚固体钢筋与注浆体之间的作用将上拔力传至注浆体上;而后通过注浆体与周边土层之间的摩擦力将注浆体所受到的力传至周围稳定土体中去,从而形成具有一...查看详情

    用户:土垚垚 浏览量:31 时间:2022-08-19
  • 引言 前一阵子研究锚杆的群锚效应时,大白曾专门请教了规程主要编写人,期间大佬说过这么一段话: “岩体工程还是要眼见为实,就拿检测来说,一些项目检测效果很好,但到现场看会有很多问题……对保证锚杆工程质量的关键性因素,有些技术人员并没有意识到。” 这段话不禁让大白注意到,自己在锚杆设计及验证过程中过多关注抗拔承载力,反倒对耐久性问题重视不...查看详情

    用户:推窗听雨 浏览量:75 时间:2022-08-09
  • 杭州某地库上浮 地下室透水如泉涌 地下水带出来的淤泥 (图源:经济生活) 该项目局部加固方案 南昌万科地库上浮破坏...查看详情

    用户:旺德府y18 浏览量:50 时间:2022-07-13
  • Q结构施工过程中,结构工程师应协助总包单位做好哪些提醒和设计协调工作? 1 设计与施工是互相成就的合作伙伴 赵楠 基准方中建筑设计股份有限公司 集团副总工程师 我们常说“ 细节决定成败 ”,再出色的设计也要靠施工单位细致的工作才能完美呈现,同时,也不存在完美的设计,也需要在过程中不断和施工单位互动,进行现场纠偏和改进,因此 ...查看详情

    用户:雪花勇闯天涯 浏览量:102 时间:2022-07-11
  • Q抗浮设计需要重点关注哪些方面?请您结合自己参与的设计项目谈下抗浮设计思路? 赵楠 基准方中建筑设计股份有限公司 集团副总工程师 类比汽车,除了初始的生产状态,保养也尤为重要。抗浮设计亦是如此,除了规范中列举的各项设计和验算重点外,个人认为“ 使用说明 ”也尤为关键,任何好的设计都要配套正确的“使用说明”。近年发生的抗浮破坏,很多都发生在“非设计最终状...查看详情

    用户:妈妈咪呀q 浏览量:273 时间:2022-06-28
  • Q抗浮设计需要重点关注哪些方面?请您结合自己参与的设计项目谈下抗浮设计思路? 林景华 广东省建筑设计研究院有限公司 结构总工程师 首先是抗浮设防水位的选取, 全国各地关于这一点的认识差异较大 ,我个人的立场是“保守派”——除非采取了专项疏水降压措施,否则均应取至室外地面附近(不区分南方北方、内陆沿海,但可视乎地形地质而适当下调0~2米、可取较低点、可...查看详情

    用户:天龙一部 浏览量:277 时间:2022-06-27
  • 一、受力原理 抗浮锚杆受拉构件,一端锚固在建筑物底板,另一端锚固在地基的持力层中,受力过程首先是通过锚固体钢筋与注浆体之间的作用将上拔力传至注浆体上;而后通过注浆体与周边土层之间的摩擦力将注浆体所受到的力传至周围稳定土体中去,从而形成具有一定抗拔能力的抗浮锚杆,起到抗浮锚杆的抗浮作用。 二、抗浮锚杆施工流程 1、施工流程 2、操作要点 1)锚杆基本试验:参照《建筑边坡...查看详情

    用户:旺德府y18 浏览量:169 时间:2022-06-27
  • 压力型预应力抗浮锚杆简介: 必要性: 1、2020年3月1日开始实施新的《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ 476-2019),对抗浮锚杆裂缝控制提出了明确要求:抗浮设计等级为甲级的工程,按不出现裂缝进行设计,在荷载效应标准组合下锚固浆体中不应产生拉应力;抗浮设计等级为乙级的工程,按裂缝控制进行设计,在荷载效应标准组合下锚固浆体中拉应力不应大于锚固浆体轴心受拉强度。 2、由于规范明确作出了相关规定,...查看详情

    用户:弘兴抗浮唐振兴 浏览量:459 时间:2022-06-22
  • 当建筑物地下室的自重及覆土不能抵消地下水产生的浮力时, 通过设置垂直抗浮锚杆, 可以消除地下水浮力产生的不利影响, 保证地下室的稳定和安全。 一、抗浮锚杆受力特性 抗浮锚杆受拉构件,一端锚固在建筑物底板,另一端锚固在地基的持力层中,受力过程首先是通过锚固体钢筋与注浆体之间的作用将上拔力传至注浆体上;而后通过注浆体与周边土层之间的摩擦力将注浆体所受到的力传至周围稳定土体中去,从...查看详情

    用户:假如工地会辛苦 浏览量:106 时间:2022-06-20
  • 当建筑物地下室的自重及覆土不能抵消地下水产生的浮力时, 通过设置垂直抗浮锚杆, 可以消除地下水浮力产生的不利影响, 保证地下室的稳定和安全。 一、抗浮锚杆受力特性 抗浮锚杆受拉构件,一端锚固在建筑物底板,另一端锚固在地基的持力层中,受力过程首先是通过锚固体钢筋与注浆体之间的作用将上拔力传至注浆体上;而后通过注浆体与周边土层之间的摩...查看详情

    用户:cof_52988565 浏览量:75 时间:2022-06-20
  • 抗浮锚杆计算时,是否只考虑底板自重抵消水浮力?...查看详情

    用户:qi549085469 浏览量:55 时间:2022-06-16
  • ...查看详情

    用户:蜡笔小新pp 浏览量:13 时间:2022-06-06
  • 最近注意到在《建筑工程抗浮技术标准 JGJ476-2019》里9.4.5和H.5.3对抗浮锚杆检测的数量规定不一样,一个超张拉检验要求不小于10%,一个锁定值检验要求不小于5%,两个都是设计值的1.2倍,而且都列在9.4.5里,其实是同一种试验吗?这个应该怎样理解...查看详情

    用户:mumui 浏览量:338 时间:2022-06-02