  • 供配电技术图片1

    我们的工程冷却塔的平面图和剖面图如上图所示,如果作防雷,冷却塔厂家应在塔顶自带避雷针保护冷却塔,我现在想把冷却塔自带避雷针与塔顶栏杆焊接,与各柱子主筋焊接(利用柱主筋做引下线),柱主筋再与基础内钢筋焊接(利用基础做自然接地),不知道是否可以?我的担心是作为引下线的柱子位于水池内(剖面图可见),水池整体混凝土是防水的,这样做是否可以。各位还有其他的好办法,我想学习学习。如果单做引下线也不好引到水池外...查看详情

    用户:yujingwxg 浏览量:1244 时间:2008-12-29
  • GB5O169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》第2.5.1条第三款明文规定:建筑物上的防雷设施采用多根引下线时.宜在各引下线距地面的 1.5~1.8m 处设置断接卡。 设置断接卡的目的是便于测量引下线的接地电阻,供检查用。规范指出:设置断接卡是对有多根引下线的场合。当建筑物(例烟囱)只有一组接地极时,不应该设置断接卡;当建筑物(例厂房)有两组及以上的引下线,每根引下线下有一组接地极...查看详情

    用户:zhaozg888888 浏览量:8125 时间:2008-12-29
  • 最近做了一个厂房项目,钢结构,属丁类。屋面是0.5mm厚彩钢板无绝缘覆盖层!我是直接利用他做接闪器,但是审图的要求我要不能用这要单独设避雷网,理由:0.5mm厚彩钢板实际中不可能保证有0.5mm厚。厂房加工的属于难燃材料。这个有必要吗?我认为即使钢板不能做接闪器 与之连接的钢檩条也可以做暗敷设的接闪器(不知道是否正确)。如果单独设避雷网一提高造价。二施工可能不便。 我是新手,希望大家指教。...查看详情

    用户:画图机器 浏览量:7369 时间:2008-12-20
  • 防雷与接地装置...查看详情

    用户:danjiang1980 浏览量:5616 时间:2008-12-18
  • 哪位知道什么是垂直接地体和防雷引下线?请赐教!最好能详细解释.我现在是越看越困惑!...查看详情

    用户:zhaozg888888 浏览量:1622 时间:2008-12-17
  • 现屋顶有一个配电箱,该配电箱外壳已经用PE线连接(保护接零),是否还要与避雷带连接呢(防雷接地),规范上没有作出具体规定,谁知道????...查看详情

    用户:wm6318 浏览量:5605 时间:2008-12-12
  • :time: 大家好,我用混凝土柱子做防雷引下线在地面上0.3米处做测试点应怎样做.检测点我觉得做了也没用,引出下一个断接点,检测时它们不还是一个整体的吗?有必要吗?多谢了....查看详情

    用户:yhylyy123456 浏览量:4210 时间:2008-12-09
  • 防雷,重复接地和等电位有什么区别 我是一个搞工程安装的工人,因为我和我们工程部电气工程师,有意见分析,所以我想请教一下大家一个问题,不知那位朋友能帮忙解答一下,本人不胜感激! 在高层建筑基础内,防雷重复接地和等电位同在基础钢筋上焊接而成,但是为什么防雷,重复接地和等电位不能混为一谈呢?我的认为,只要是防雷重复接地和等电位都是在一根钢筋上焊接,都应该是保护人体和设备安全的措施,难道说防雷,重复接地和...查看详情

    用户:hhhhg333 浏览量:4897 时间:2008-12-07
  • 小弟做一个轻钢结构的厂房的避雷(三类),利用金属屋面(大于0.5MM)作为接闪器,钢柱作为引下线.由于钢柱的基础是独立的,故用40*4的扁钢离墙4米做了一圈接地体,请问钢柱与扁钢之间该怎么连接?(03D501-3 17页的做法好象不适合)是不是柱底脚板下侧与扁纲可靠焊接即可.还有是不是每根柱子与扁钢都要连通.还是每隔25米做一个连接就行?...查看详情

    用户:tomelyly 浏览量:1863 时间:2008-11-27
  • 变配电所的高压(10KV)接地系统、低压接地系统、变压器工作接地能否与防雷共用接地系统?有什么利弊?请赐教,谢谢!...查看详情

    用户:yjxzl 浏览量:3589 时间:2008-11-20
  • 适用于建筑物防雷接地、保护接地、工作接地、重复接地及屏蔽接地装置安装工程。...查看详情

    用户:onlyyou0000 浏览量:3812 时间:2008-11-13
  • 房子盖在山沟里,都是石头,也不用打桩,我们按防雷图籍引下线与伐板基础钢筋做总等电位,并在四周预留人工接地,业主非问我们地地下都是石头 ,怎么防雷 请高人给我指点指点呀!...查看详情

    用户:qiucaidong 浏览量:2714 时间:2008-11-11
  • 做防雷接地扁钢能不能放在电缆沟中!谢谢...查看详情

    用户:jxp0405 浏览量:3142 时间:2008-10-28
  • 为什么煤气管道防雷接地点 与跟大地连接的接地线之间留有一个小空隙 这是为什么? 没有接触如何接地啊 谁能解释一下...查看详情

    用户:jicqj 浏览量:4318 时间:2008-10-17
  • 好多人问有关变压器及柱上开关的防雷接地的问题 我这也是从网上下载的 传上来供大家分享下...查看详情

    用户:zhangpei123-4 浏览量:1576 时间:2008-10-13
  • 通信用楼道小交换机无接地如果做交流防雷?请教专家指点!!!...查看详情

    用户:wxm_ 浏览量:910 时间:2008-10-09
  • 建筑周围是道路,防雷人工接地装置可以打在道路下吗?道路是沥青的, 规范包括施工规范那几种做法看过,问题是如果接地极全部都打在道路下,也可以参照这个执行? 谢谢!...查看详情

    用户:tnc 浏览量:1644 时间:2008-09-28
  • 请问:1、定额中的避雷引下线敷设中,有利用建筑物主筋引下一条,在计算中,如何计算其长度? 2、均压环敷设利用圈梁钢筋,这个长度应该怎么算啊?还有,多少层开始需要做均压环? 我是初学者,请各位朋友多多指教!谢谢!...查看详情

    用户:ak550000 浏览量:1401 时间:2008-09-23
  • 人行天桥的防雷接地怎么做? 能否提供一些说明文字和大样做法? :kiss: 请高手指点~!...查看详情

    用户:madoll 浏览量:5587 时间:2008-09-22
  • 防雷接地与PE(PEN)线接地有距离要求吗?? 如果有距离要求,那共用接地装置又怎么解释?? 疑惑中!!...查看详情