利用柱内引下线,但有地下室的情况下怎么办?地下是车库,如果直接引下接地 就引到车库里。我想知道 这种情况 引下线在室外距地坪0.5米左右设测试极。从测试极到接地装置的接地线还需要沿地下室外墙接地吗,不可以直接落下吗?...查看详情
1.防雷引下线与接地网(体)的连接,采用焊接,焊接处应涂防腐剂。防雷接地:做好地梁、柱子引上钢筋分布。 2.防雷引下线的跨接线其焊接长度不小于构造柱主筋钢筋直径的6倍,且双面焊,焊缝应均匀、饱满。 3.严格按照图纸设计施工,每层的防雷引下线都需有明显的标示,防止下一层连接时出现错位或连接失误,从首层起,每三层利用结构圈梁内两根及以上水平钢筋与引下线焊成均压环。...查看详情
110kV室内变电站地处盐碱地带。 1. 防雷采用避雷带,直径10的圆钢能 2. 接地引下线采用柱内对角钢筋引下 3. 沿建筑物周边条形基础内敷设一圈40*4铜排 4. 利用柱内钢筋做接地极 5. 室外另单独设铜棒接地极,及室外接地网铜排40*4 6. 防雷接地与室外地网连接。 7. 满足防雷接地与..........地下连接点沿接地体的长度不小于15米的要求 这样做是否可以。 此外有个问题,铜排...查看详情
直丝螺纹连接的主筋做防雷引下线时,还需要焊接跨接地线吗?请大师指点,有没有明文规定:焊接还是不焊接。原来的037号文有规定说不焊接,后来037号文废止,哪位能指一条明路,看什么规范具体说明这个问题。谢谢大家。...查看详情
各位前背们,请问一下配电室如何做防雷接地是最好的? 我现在有两种做法 1是配电室四周距地面0.2米处做一圈40*4的接地扁钢。在配电室房一个接地端子板 2是在配是室靠近柱子的地方放两个接地端子版,一般这两个接地端子板在配电室两端。然后用一40*4的扁钢从一端子板经过变压器和配电柜底部到另一端子板,。形成闭合回路(我们这里变压器和配电柜放同一房间) 请问一下这两种做法那一个好些,谢谢...查看详情
请教各位:井场上的哪些东西需要防雷防静电接地啊? 具体做法是怎样的? 希望得到详细的答案。 本帖最后由 wh49892792 于 2009-2-6 11:19 编辑 ]...查看详情
我在图集上看到等电位做的时候,所有的进线,配电进线,水管,暖通的进线等等要与就地的接地网连接,还要再敷设一条线与总等电位连接。 个人感到很疑惑。 记得我原来做的那个项目所有的水管什么的都是就地做了局部等电位,然后跟接地网直接连在一块了,没有辐射那条直接到总等电位的线,审图也没问题。 自己做设计基本上没什么人带, 希望各位大侠详细的指点一点,不胜感激! 谢谢...查看详情