  • D500~D505《防雷与接地》上、下两册(2016年合订本) D500~D502 本合订本包括: 15D500《防雷与接地设计施工要点》图集适用于新建、改建和扩建的民用与一般工业建筑物防雷、接地、等电位的设计与施工。图集将D500系列的防雷、接地、等电位等有关术语根据现行国家标准和IEC标准,进行汇总、整理。 15D501《建筑物防雷设施安装》图集适用于新建、扩建和改建的建、构筑物的防雷设施的设...查看详情

    用户:小傲娇 浏览量:59985 时间:2016-12-06
  • 电气工程施工图片1

    利用建(构)筑物基础中的金属结构作接地体,就称为基础接地体(或自然接地体)。由于基础接地体具有耐用、节省投资、电气性能良好(接地电阻小、阻抗低、电位分布均匀等)的特点,成为新建建(构)筑物防雷接地体设计的首选方式。但是,对于不同基础类型,防雷接地体的设计也是不同的。我们来看以下三种典型的基础类型,各自的接地体应该如何设置? 1、筏板或箱形基础 5653132 为利于保证施工图质量和便于全...查看详情

    用户:co1468823072136 浏览量:7664 时间:2016-11-21
  • 本帖最后由 ytkof2005 于 2016-11-15 14:27 编辑 钢结构厂房,配变电所的保护接地、工作接地,建筑物的防雷接地利用土建的基础共用接地装置,现在变电所位于二层设备层,变压器中性点,变电所等电位接地,变电所预留钢板分别用三块镀锌扁钢与同一根钢柱连接,利用钢柱完成接地等工作,这样的做法是否安全,因为在普通房屋建筑中,我记得防雷接地,工作接地,保护接地都是要彼此独立分开的。...查看详情

    用户:ytkof2005 浏览量:2003 时间:2016-11-15
  • 遇到一个自用的钢结构厂房,100米长,60米宽,分为29米和31米两个跨度。 结构每隔5米一根三角柱。还没有出基础图和屋顶图,屋顶彩钢棚都是钢架加盖瓦。 请问需要做防雷么?接地设计为基础梁主筋和40*4扁钢连成接地网,网格25*30M,其他预备做MEB和设备接地,请问接地还有那些需要做的需要注意的? 谢谢各位大神指导!...查看详情

    用户:皓月当空21435 浏览量:1617 时间:2016-11-04
  • 建一个场站,请问TN-S系统如何做防雷接地?如果将设备外壳与防雷接地装置连接,那么是不是相当于即有保护接零又有保护接地?这两者好像不能同时存在,求大神指教!...查看详情

    用户:co1476596283516 浏览量:781 时间:2016-10-16
  • 前言摘要:近年来国家下达了不少110KV的输变电工程项目的投资计划,这些项目很多都采用了标准设计管理的模式,为设计工作的标准高效创造了条件,但同时也会存在一些问题,其中变电站的地址因用地条件限制而存在特殊的地质条件,如岩石地基、卵石地基等。2015年3月,武汉岱嘉电气技术有限公司承接了西南某110kv变电站的项目,采用了IEA电解离子接地系统以及火泥熔接技术,事实证明,IEA电解离子接地系统的降阻...查看详情

    用户:co1474870185062 浏览量:488 时间:2016-10-11
  • 防雷减灾图片1

    防雷接地引下线利用混泥土柱内两根∅16以上主筋及混凝土灌注桩四根∅16主筋焊接作为引下线,跨接线采用≥12mm圆钢。引下线上端与避雷带焊接,下端与接地装置焊接。相邻的两处引下线间距不大于18米。接地装置为利用基础桩内及基础底板内主筋焊接形成的接地网,所有设备房、电气竖井、电梯井的接地干线以及预留人工接地极的镀锌扁钢、接地端子板等与接地网可靠焊接。 在解析8个技术要点之前,先看一下施工材料要求:用于...查看详情

    用户:tmgcs7 浏览量:4293 时间:2016-10-11
  • 放热焊接在华中某小区幼儿园的防雷接地应用摘要:据不完全统计,每年雷击事故的频发,造成人身财产社会损失高达上亿元,且90%的雷击伤亡事件都发生在农村。在一些铁路,电信,核电行业,防雷接地工作是基础,在修建初期都一定会涉及到给电气系统进行防雷接地的措施。本文结合某小区一配套的幼儿园详细阐述了有关此次工程的介绍及火泥熔接(放热焊接,放热熔接),ATI铜棒(镀铜钢棒,铜包钢棒),接地引出装置在此工程中的应...查看详情

    用户:co1474870185062 浏览量:507 时间:2016-09-28
  • 摘要:本文通过华南某110KV变电站的接地网改造设计,对山区高土壤电阻率地区变电站接地装置采用电解离子接地系统进行了分析介绍,根据理论的计算分析,得出采用电解离子接地极材料及工艺有利于高土壤电阻率地区大量变电站接地网面积受限制的条件下改善变电站的接地电阻。本次改造由武汉岱嘉电气技术有限公司进行现场指导。 关键词:IEA电解离子接地极(接地棒),放热焊接,火泥模具,火泥熔粉 一、前言 现代变电站集中...查看详情

    用户:co1474870185062 浏览量:992 时间:2016-09-26
  • 摘要:近几年来,随着经济的不断发展,建筑技术的不断进步,高层建筑已经越来越普遍了,30层以上的楼房也越来越多。而建筑物的高层化趋势使得防雷接地技术也更为重要,为了确保建筑物中电气设备的平稳运行以及数据的传输,建筑物的防雷接地装置必须得到落实。本文结合工程实际,浅谈一些防雷设计的看法。 关键词:防雷接地,火泥熔接(放热焊接,放热熔接),ATI铜棒(镀铜钢棒,铜包钢棒)[s...查看详情

    用户:co1474870185062 浏览量:1520 时间:2016-09-26
  • 如题人行景观桥接地如何做,是不是只要把桥身中的钢筋连在一起,桥面上的金属栏杆、扶手栏杆中的灯具外露可导电部分与钢筋焊接牢固,就可以?...查看详情

    用户:nongdaliu1 浏览量:725 时间:2016-09-22
  • 摘要:建筑物电气系统的可靠性作为对设备安全运行具有重要影响,关系到整个建筑物的安全问题,本文对电气安装工程中关防雷接地安安装施工工艺进行论述,以减少雷电对建筑物的影响。 关键词:电气工程;防雷接地;施工质量 中图分类号:TU856 文献标识码:A 文章编号:1673-0038(2016)16-0067-02 在雷击发生时将会产生强大的电流,发生机械力和热效应,对建(构)筑物及电气设...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:2582 时间:2016-08-16
  • 1 220kV变电站防雷接地设计的原则 依照我国变电站接地设计规范的相关要求,变电站接地的电阻值不可以超过0.5兆,因为220kV变电站中的各级电压母线接地的故障电流相对较大,所以难以与相关规范中的要求相符。因此,当前的标准在使得条件得以满足的情况下将许可电阻值放宽到5兆,换言之,并非变电站中全部的接地电阻只要满足5兆就达标,其还有一定的条件制约。变电站接地标准中明确地规定,一定要采取适当...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:1931 时间:2016-08-16
  • 5584791 5584791...查看详情

    用户:蓝天飞翔 浏览量:4846 时间:2016-08-09
  • 电气工程施工图片1

    建筑防雷接地部分按照规范是有自然接地极和人工接地极一说,自然接地极就是利用钢筋混凝土基础内的钢筋作为接地极,我现在的问题是这样的,规范里面说到混凝土是绝缘体,导电性能非常差,不宜利用其中钢筋结构作为接地系统,但是图集里面的自然接地极里面的做法又采用了混凝土内部钢筋作为接地极,这是怎么回事。如下图所示。 5571829 5571830 5571829 5571830...查看详情

    用户:你是你书记 浏览量:782 时间:2016-07-19
  • 建筑防雷、接地设计与安装,朋友们有兴趣的看看吧...查看详情

    用户:晓均 浏览量:1558 时间:2016-06-08
  • :'(求大神现身...查看详情

    用户:qq_1465044289355 浏览量:795 时间:2016-06-05
  • 早几天,一朋友来电话询问: 小住宅楼防雷接地,两点是否够了(两处引下线到接地体)、多点是否可以(比如四角),说房子如同别墅一样;因我不能明确作答,故未询问其楼高等具体情况。 但始终有这个疑问,所以特来求教。 另外,像1层的框架结构工房,每个柱子的钢筋都与圈梁钢筋连接,则每个柱子的钢筋是否都相当于防雷引下线(假设柱子间隔6米); 若是,则这样是否可以(设计图是每隔几个柱子,一个引下线;利用基础钢筋作...查看详情

    用户:mqlin 浏览量:691 时间:2016-05-30
  • 接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定: 1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊; 2 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 4 扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊; 问题是:直径25钢筋套筒处,要求用直径12的圆钢进行跨接, 按钢筋的6D施焊,搭接焊长度应为150MM长,按...查看详情

    用户:月盈 浏览量:9562 时间:2016-05-03
  • 本帖最后由 cmb178 于 2016-6-9 20:25 编辑 08D800-8民用建筑电气设计与施工-防雷与接地...查看详情