  • 旅游区,地缝下面做了个一层的建筑,两侧山势都比建筑高100多米,请问一下,谁知道这个情况下,防雷接地怎么做,还是不需要做吗?还是要考虑一下防反击雷,防反击雷有什么措施?...查看详情

    用户:msdaofeng 浏览量:68 时间:2019-03-19
  • 1、避雷引下线与桩基钢筋焊接在一块,桩基钢筋被混凝土包裹着,混凝土是不良导体。避雷带被闪电劈中,怎么有效的将电流引入大地? 2、图纸设计,所有避雷引下线在室外地面下1m处引出40*4扁铁,这些扁铁是直接埋入大地吗?...查看详情

    用户:沈二蛋 浏览量:918 时间:2019-01-14
  • 供配电技术图片1

    找防雷系国联股份旗下防雷行业垂直电商平台。找防雷专注防雷产业链“互联网+”升级,定位于防雷产业链垂直电商平台,以防雷产品、原材料、配件、防雷装置检测设备、防雷产品送检服务等的B2B交易为主导,以云ERP和云物流为基础架构,以供应链集合采购和供应链金融服务为双轮驱动,积极推动防雷产业互联网电商生态系统发展。 文丨《常用基础类型接地体设计》 利用建(构)筑物基础中的金属结构作接地体,就称为基础...查看详情

    用户:早安电气 浏览量:3388 时间:2018-12-30
  • 供配电技术图片1

    建筑防雷接地工程工艺流程: 施工准备→接地装置安装→引下线暗敷→避雷带支架制作安装→支架→避雷网安装→避雷针安装→接地电阻测试 6089968 基本知识: 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分组成。 2、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等。 3、引下线敷设方式分为明设和暗设。 4、接地装置分为人+工接地体和自然接地体。 要求: 1、材质符合规范和设计要...查看详情

    用户:早安电气 浏览量:3670 时间:2018-12-27
  • 安装工程造价图片1

    防雷及接地装置工程量计算 工程量计算 一、接闪器安装工程量计算 避雷针安装按在平屋顶上、在墙上、在构筑物上、在烟囱上及在金属容器上等划分定额。 1、 定额单位 (1) 平屋顶上、墙上、烟囱上避雷针安装以“根”或“组”计量。 (2) 独立避雷针安装以“基”计量,长度、高度、数量均按设计规定。 (3) 避雷针加工制作,以“根”为计量单位。 (4) ...查看详情

    用户:方方晓 浏览量:5766 时间:2018-12-24
  • 电气工程施工图片1

    在大地电阻率较大的砂质、岩盘等土壤中,为了满足低接地电阻的要求,常采用由多个接地体并联组成的接地网。但有时需要用的钢铁材料很多,而且接地面积甚大,欲达到所要求的接地电阻往往会有一定的困难。此时可设法降低接地体附近土壤的大地电阻率,也能够达到降低接地电阻的目的。昌晖仪表在本帖分享六种降低接地电阻的方法,电工在电气及仪表防雷接地施工中会用到。 6088194 1、利用低电阻系数的土壤(即换土法...查看详情

    用户:yunrun2015 浏览量:1964 时间:2018-12-24
  • 供配电技术图片1

    3.11 避雷网安装: 3.11.1 避雷网安装应符合以下规定 3.11.1.1 避雷线应平直、牢固,不应有高低起伏和弯曲现象,距离建筑物应一致,平直度每2m检查段允许偏差3/ 1000。但全长不得超过10mm。 3.11.1.2 避雷线弯曲处不得小于90°,弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍。 3.11.1.3 避雷线如用扁钢,截面不得小于48mm;如为圆钢直径不得小于8mm...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:9441 时间:2018-12-12
  • 培训目的: 帮助广大一线电气设计师系统地理解建筑防雷、接地工程设计的基本概念;严格而准确掌握和应用国家标准;全面有效地提升设计技能和工作效率;提高在当前形势下建筑电气工程设计审查的通过率。 培训对象 勘察、设计、工程总承包、工程项目管理及施工图审查等单位从事建筑电气工程设计、工程管理以及施工图审查的人员。 培训内容及方式 培训邀请建筑电气行业著名专家、《工业与民用供配电设计手册...查看详情

    用户:微痕 浏览量:743 时间:2018-12-05
  • 一个工业项目,有个水池,高7m,防雷接地怎么考虑?...查看详情

    用户:njdiandeng 浏览量:712 时间:2018-11-26
  • 网络机房中的防雷接地铜网如何去测量接地电阻,应满足什么规范?请内行的专家不吝赐教。...查看详情

    用户:逍遥浪子1818 浏览量:1630 时间:2018-11-17
  • 防雷减灾图片1

    防雷引下利用钢筋做引下线导体时,钢筋套管处的圆钢跨接该怎么做焊? 是单面12D圆钢 还是双面6D圆钢,有没有规范明确的? PS:电气规范没有明确钢筋跨接的要求。 6049060...查看详情

    用户:xhx134 浏览量:6831 时间:2018-10-10
  • 防雷减灾图片1

    引下线: 连接接闪器与接地装置的金属导体称为引下线。 雷击时引下线上有很大的雷电流流过,会对附近接地的设备、金属管道、电源线等产生反击或旁侧闪击。为了减少和避免这种反击,现代建筑利用建筑物的柱筋作避雷引下线,经过实践证明这种方法不但可行,而且比专门引下线有更多的优点,因为柱钢筋与木梁、楼板的钢筋,都是连接在一起的和接地网络形成一个整体的"法拉第"笼,均处于等电位状态。雷电流会很快被分散掉,可以...查看详情

    用户:hanwu213 浏览量:2971 时间:2018-09-20
  • 请问,基础接地中基础圈梁钢筋与立柱钢筋不能直接焊接连接么?一定要用圆钢搭接焊接? 有规范要求么,具体在哪一页?谢谢。...查看详情

    用户:xingyumu 浏览量:2040 时间:2018-09-11
  • 供配电技术图片1

    避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法 ⑴避雷带、卡子、扁钢应作镀锌处理。 ⑵避雷带、接地母线在穿过沉降缝、伸缩缝要预留出余量,避免其变形时拉断避雷带或接地母线。 ⑶避雷带、接地母线在过沉降缝、伸缩缝根据以下图示做成半圆形,既保证美观又符合防雷接地要求。 6035665 避雷带支架安装细部做法 ⑴现浇女儿墙挑檐避雷带支架安装做法如下图,扁钢支架在安装时要密切和土建专业配...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:6278 时间:2018-09-10
  • 跪求大神给分享下机房防雷和接地的施工图纸,铜箔、铜排、扁钢是如何连接的?...查看详情

    用户:oblivion123 浏览量:333 时间:2018-07-03
  • 供配电技术图片1

    5936261 如图所示的钢筋螺纹连接处,如果该段钢筋作为防雷接地引上线,是否必须做跨接呢?有的说可以不做,有的说可以做。到底有相关规范规定是否做跨接没有呢?请教各位,谢谢!...查看详情

    用户:xyzpilot 浏览量:4148 时间:2018-02-05
  • 供配电技术图片1

    在没有地梁的基础的情况下,用扁钢连接的做法正确吗? 扁铁间的搭接必须最少三面焊,圆钢必须双面焊吗? 扁钢依次穿过每个柱基,是否需要和每个桩基的钢筋连接呢? 还是只与设计有防雷引上线的那根柱子的引上线的钢筋连接呢? 如果每根柱都需和扁铁连接该怎么连接呢?请各位指教,谢谢! 5936262 5936263 比如上图中的接地扁钢直接穿过该柱基,不搭接 就可以了吗?(该柱基处...查看详情

    用户:xyzpilot 浏览量:14038 时间:2018-02-04
  • 上面施工照片,是没有地梁的基础的情况下,用扁钢连接的做法正确吗?扁钢依次穿过每个柱基,是否需要和每个桩基的钢筋连接呢?还是只和有防雷引上线的那根柱子的引上线的钢筋连接呢?如果每根柱都需和扁铁连接 该怎么连接呢?请各位指教,谢谢!...查看详情

    用户:xyzpilot 浏览量:2997 时间:2018-02-04
  • 1、高层建筑屋顶应设避雷针或避雷带,应对建筑物和屋面设备起到保护作用。2、避雷带宜用φ10以上镀锌圆钢,采用支架卡子固定,不得T焊,支架应有足够的强度且镀锌层良好。3、架直线段间距为0.5~1m,在直角弯处应对称,距弯300~500mm。支架高度为150mm。4、雷带跨越建筑物变形缝室应设补偿器。5、避雷带应平直、镀锌层完好.接头应采用双面焊接,搭接长度6倍直径。6、焊扣、焊口须防腐处理。 htt...查看详情

    用户:姑苏才子 浏览量:1441 时间:2017-12-04
  • 本帖最后由 nixuil11 于 2017-11-24 15:12 编辑 防雷接地用扁钢接地和 电缆接地有什么区别?列如:配电箱既防雷接地了,进线电缆5芯,那也接地了,我现在有点疑问,那岂不是重复接地,有没有可能只接一种,比如,配电箱:我要么接防雷接地,进线电缆开4芯;要么不接防雷接地,只开5芯电缆?不知是否可行?...查看详情

    用户:nixuil11 浏览量:1366 时间:2017-11-24