距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线防雷与接地设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防雷与接地设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
常见的接地种类有以下几项: 重复接地、保护接地、工作接地、防雷接地、屏蔽接地、防静电接地等。 重复接地 重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。 在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。 对于距接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于...查看详情
以下这种焊接方法全称叫什么,桩筏基础的底层钢筋和上层钢筋都是是用这个方法连接的,做防雷接地焊接时这种地方需要跨接吗? 5902122 5902122...查看详情
装配式混凝土结构住宅防雷接地设计...查看详情
目前建筑电气工程施工中存在的主要问题:专业工程承发包较混乱。材料市场混乱,产品质量差。施工现场安装专业人员配备严重不足。设计变更与现场施工不同步;图纸审核、方案策划不深入。施工工序混乱,抢工现象很普遍。资料归档不齐全,填写不规范。那么我们更加需要一些优质较好的做法供施工人员参考实施,今天来看看线管敷设仍存在的问题和一些注意事项。 屋面避雷带不顺直,尾端不闭合,支架固定不牢5891178 屋面金属栏...查看详情
5877299 请教一下,我们是做厂房,施工时4、7轴主筋未焊接,现在底板已经打完,甲方要求整改小弟不懂电,请问有没有可行的整改方案? 5877299...查看详情
DLT 1378-2014 光纤复合架空地线(OPGW)防雷接地技术导则...查看详情
首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程:接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 5866355 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分组成。2、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等。3、引下线敷设方式分为明设和暗设。4、接地装置分为人工接地体和自然接地体。下面结合实例全面解析防雷施工的工艺做法,分享给盟友参考。 室外接地线必须为热镀锌材料,接地扁铁厚度不得小于4mm,...查看详情
等电位接地排材料和规格不合格 存在问题①卫生间局部等电位端子箱的接地排采用规格为10×1.3mm的镀锌铁片。②没有接地扁钢。原因分析①施工单位没有认真审核施工图,对施工图集不熟悉。②工程部和监理对施工材料进场没有检验,导致存在较多接地材质和规格不合格现象。③施工单位偷工减料。④造价部对于市场变动敏感的材料采用包干价格计价不合理。处理措施或方法①工程部、监理必须认真检查进场材料和现场已安装的材料。②...查看详情
我知道这些叉叉是防雷。那图里的小黄点表示什么意思 小黄点所在的圆圈是什么意思 5837888...查看详情
我知道这些叉叉是防雷。那图里的小黄点表示什么意思 小黄点所在的圆圈是什么意思 5837837...查看详情
本帖最后由 a396673967 于 2017-7-3 14:45 编辑 TT接地系统要做独立接地,从接地极到接线箱是引一根扁钢还是两根,我们之前都是引一根,但是新版的D500防雷接地图集上的做法都是引两根。...查看详情
本帖最后由 羽毛球小将 于 2017-7-1 20:57 编辑 防雷引下线接地从桩基钢筋两个连接后在一起后向上引与地梁焊接。从桩基钢筋两个连接是否可以,还是独立分别用12的镀锌圆钢与地梁焊接 5822014 5822015 5822016...查看详情
某工程防雷接地安装施工方案...查看详情
解读D500系列标准图集 防雷与接地...查看详情
屋顶上建银行,有阳光的地方就有收益。光伏发电走进千家万户,家家都是发电站,百姓成为电老板.前言不知不觉,夏季即将到来,在这个多雷暴的季节里,光伏电站易遭到雷击,导致设备毁坏,系统无法正常运行,因此,光伏电站的防雷设计将是影响光伏电站长期稳定、安全、可靠运行的关键因素。天天收集整理了网上的一关于光伏电站的防雷和接地知识,希望能帮大家的光伏电站安全顺利度过这个夏天。1太阳能光伏并网发电系统的防雷光伏电...查看详情
本书根据国家最新技术规范和标准编写。内容以实用为主, 简单介绍原理,给出常用数值,便于读者查找。主要介绍了负荷分级及计算 、短路电流计算、电气设备、电气设备的选择、配变电所、继电保护与电源、导线和电缆的选择及敷设、建筑照明、建筑物的防雷与接地等方面的内容。 全书内容深入浅出、资料翔实、实用性强,可供电气工程设计、施工人员,高等院校电气及相关专业师生参考使用。 5754095...查看详情
我们项目采用40%PC预制,在防雷接地方面图上反映单体内所有的预制柱均需要在柱外预留钢筋跨接,但是电气图纸上只表明防雷引下线才需要上下连通啊,所以预制PC柱有没有必要每一根都做跨接?请各位电气的专家或者做过PC的同行们给指点一下!...查看详情
5728884 5728884 5728884...查看详情
5701927...查看详情
5670352 第一条:屋面防雷网格太大不满足规范要求,引下线间距过大. 正确(或建议)做法:屋面避雷网格及引下线间距应满足以下要求:1.第二类防雷建筑物屋面避雷网网格不应大于10mX10m或12mX8m.引下线的平均间距不应大于18m.2.第三类防雷建筑物屋面避雷网网格不应大于20mX20m或24mX16m.. 引下线的平均间距不应大于25m. 依据:《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94...查看详情