并联环路压力损失的最大允许差值:双管同程:15%;双管异程:25%。 附录C 当量长度表: 所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。 特别补充:当设计流量在设备的额定流量附近时,上面所提到的阻力可以套用,更多的是往往都大过设备的额定流量很多。同样,水管的水流速建议计算后,查表取阻力值。 关于水泵扬程过大问...查看详情
湿式自动喷水灭火系 火灾时温度上升,闭式喷头爆破喷水,水流指示器动作反馈信号至报警控制器。同时,由于阀后压力下降,湿式报警阀组打开,水力警铃报警,压力开关输出起泵信号,启动消防泵组,持续喷水灭火。 注: 1.自动喷水湿式系统适用于环境温度≥4℃且不高于70℃场所。 2.应根据环境温度选择合适的喷头,喷头公称动作温度宜高于环境最高温度30℃。 3.自动喷水湿式灭火系统配...查看详情
水管式户式中央空调系统具有高舒适性和冬夏共用一套系统的特点,使得水管式户式中央空调系统仍具有较为广阔的市场,但在设计、施工中往往会出现一些问题。下面针对出现的这些问题及解决方法进行探讨。 1水管式户式中央空调系统设计探析 1.1主机与末端设备负荷的匹配 1.1.1系统设计时存在的矛盾 在空调系统设计时,会遇到这样的问题:主机负荷按什么选取?末端设备按什么负荷确定?两者之间的关系怎样?这是经常...查看详情
水管式户式中央空调系统具有高舒适性和冬夏共用一套系统的特点,使得水管式户式中央空调系统仍具有较为广阔的市场,但在设计、施工中往往会出现一些问题。下面针对出现的这些问题及解决方法进行探讨。 1水管式户式中央空调系统设计探析 1.1主机与末端设备负荷的匹配 1.1.1系统设计时存在的矛盾 在空调系统设计时,会遇到这样的问题:主机负荷按什么选取?末端设备按什么负荷确定?两者之间的关系怎样?这是经常困...查看详情
今天我们一起来学习下大型中央空调系统中的冷冻水系统。 在空调系统中它包括冷却水系统、冷冻(媒)水系统和冷凝水排水系统。 我们的水系统的作用是为我们的空调机组提供冷热量。 空调冷冻水:通过冷冻水泵,把蒸发器制备的冷量输送至空调末端装置的工作介质,也叫冷媒水。 我们可以把空调的冷冻水系统看成人体的一个血液循环。水泵就相当于是我们的心脏,它为我们的系统提供动力供水系统可以看作是我们的动脉,为我们的...查看详情
1、冷冻水系统进场工作方案(第一阶段系统清洗) ①、第一天。用人工方法清洗膨胀水箱,然后在水箱中投加SD-87杀菌灭藻剂,开泵循环16-24小时,作全系统的杀菌灭藻剥生活污泥处理。 ②、第二天。在冷冻水系统最低闸阀处排放冷冻水后,加水至满,然后于膨胀水箱投加SD-81清洗剂,开泵循环24小时,将系统内的浮锈、油污渗透剥落。 ③、第三天-第五天。排放冷冻水...查看详情
中央空调冷冻系统是密闭式的,但水中溶解氧对管材会产生腐蚀作用,日积月累,空调系统内会产生锈渣。其危害是: 水腐蚀管道一产生锈渣一堵塞主机内铜管及风机盘管->致使空调没有效果严重的导致铜管炸裂一主机不能运行,而且这些现象导致运行工作人员难以应付,很难彻底根除。 冷却系统是敞开式的,冷却循环水的散热过程是通过冷却塔强制蒸发...查看详情
大家都知道,水系统是的设计是中央空调设计中的重要环节。它靠本身管路与中央空调其他部位进行调配的。那么中央空调水系统管路需要改造时有哪些注意事项呢?下面奇保良就来给大家介绍一下。、 中央空调水系统管路改造注意事项: 1、冷媒管是阀门、压缩机等主要制冷部件的管路。主要采用铜管。焊接时不能有间隙,否则有0.1mm的间隙,它的冷热传导率将下降70%-80%.焊接前要保证切口表面平整光滑,穿...查看详情
制冷与空调水系统包括冷媒水循环系统和冷却水循环系统。 一、冷媒水系统的组成 在空调用制冷系统中,除直接蒸发式制冷装置外,常以水作为载冷剂传递和输送冷量,称为冷媒水,简称冷水。冷媒水在制冷机的蒸发器中与制冷剂进行热交换,向制冷剂放出热量后,通过水泵和管道输送至各种空气调节处理装置中与被处理的空气进行热交换,释放出冷量后的冷媒水回水,又经泵和管道返回到制冷机的蒸发器中,如此循环构成冷媒水系统。 ...查看详情
水生态系统完整性研究是当今国际热点,维护水生态系统健康与稳定已成为世界各国水生态系统保护的目标、方向和管理策略。“十三五”以来,我国地表水环境质量改善效果显著,但部分流域或局部水生态退化问题成为突出短板,强调水生态系统整体保护、促进水生态环境质量全面改善、提高生态系统自我修复能力将是未来我国水生态环境保护的重点任务。本文详细剖析了典型流域水生态系统保护现状和需求,阐述了我国开展水生态系统完整性研究...查看详情
水系统管制 两管制:冷水系统和热水系统采用相同的供水管和回水管,只有一供一回两根水管的系统。 优点:两管制系统简单,施工方便; 缺点:不能用于同时需要供冷和供热的场所。 三管制:分别设置供冷管路、供热管路、换热设备管路三根水管;其冷水与热水的回水关共用。 优点:三管制系统能够同时满足供冷和供热的要求,管路系统较四管制简单; 缺点:比两管制复杂,投资也比较高,且存在冷、热回水的混合损失。 四管制:冷...查看详情
ASHRAE/IES标准:新建建筑物的能效设计要求:“所有配置可调节的或逐级开启和关闭的阀门的10马力的泵系统,必须能够适用于设计流量50%或者以下的工况”。例外—指那些层数较少,没有电梯的住宅类建筑物。二次泵系统:冷水机组的水泵要与设计水流量相匹配。泵的叶轮需要修平,以减少泵在排液时的压力损失, 这是节能的关键措施之一。变流量泵系统三个关键的方面需要考虑:公用管;冷水机组的启/停顺序;控制阀门和...查看详情
1.冷冻水系统原理图2. 冷冻水水质不符合要求导致效果差冷冻水系统是一个封闭的系统,冷冻水水质需要满足以下要求,当水质不满足以下要求时,冷冻水循环系统需加装电子水处理仪,膨胀水箱的补水需加装软水仪,冷却水质处理要求同冷冻水。3. 水管管径设计偏小导致效果差空调冷冻水系统设计时,管道过大会增加投资费用,管道过小又不能保证效果,应根据系统流量选择最经济的管径,各规格管径控制流量/冷量具体见下表:4. ...查看详情
常见中央空调系统分为两类:氟系统和水系统。 #1氟系统 主机(室外机)与末端(室内机)之间是采用铜管相连,而铜管内部通过的是制冷剂,即:以制冷剂作为冷(热)源的载体。如分体机、风管机、多联机等; 氟系统 #2水系统 ...查看详情
家用中央空调是由一台主机通过风管送风或冷热水管,铜管接多个末端(室内机)的方式来控制不同的 房间以达到室内空气调节目的的空调。 1、系统分类 目前三大主要流派: 一是以中国为代表的水系统; 二是以欧美为代表的风管系统; 三是以日本为代表的冷媒系统。 这三种风格的产品都有其不同的特点和优势,能满足不同消费者的需求。 水系统: 室外机一般称为冷热水机组,室内机一般称为风机盘管,室内外机通过水管连...查看详情
单体未做火灾自动报警系统,水专业上了消火栓系统,电气专业是否要做消火栓报警按钮?...查看详情
中央空调水系统最佳节能方式,不仅要考虑满负荷运行的能耗指标,还应特别注意在部分负荷下运行的节能问题。空调制冷系统的冷冻水冷却水变流量系统可使冷水机组在部分负荷下运行带来显著的节能效果。单环路变流量冷冻水系统优于一二次环路变流量系统。1.目前制冷系统“节能”指标制冷系统的“节能”问题,意指在规定的参数:如冷水机组冷冻水进,出水温度,冷却水进,出水温度,室内外环境空气的温度、温度……在这些条件下,每生...查看详情
01 问题的提出 在给水系统中经常会对水的压力、流量、液位等参数进行频繁的控制。如果都使用外接能源,如气源或电源的话,将会消耗很大。例如: 1)从高压区向低压区给水的市政供水系统中,需要保持下游的压力稳定。 2)从压力较高的增压泵流出后用于灌溉的灌溉系统中,需要使水源减压。 3)从高压端向恒定的下游供水的楼宇管网系统中,需要保护整个管路的平稳运行,避免受到偶然出现的压力过大的影响。 4...查看详情
内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除 相关资料推荐: 阀门知识 https://ziliao.co188.com/p35636556.html 知识点:水系统用水泵与阀门知识...查看详情