水系统更新时间:2024-05-18 15:04:39

本专题为土木在线水系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 中央空调图片1

    第一步:水泵流量的确定 (1)冷却水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公式进行计算,公式中的 Q 为制冷主机制冷量 L(m3/h)= Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163X(1.15~1.2) (2)冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。如果考虑了同时使用率,建议用如下公式进行计算。公式中的 Q 为建筑...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:45 时间:2023-03-29
  • 建筑给排水图片1

    #1室内消防系统 屋顶 北方地区屋顶试验消火栓可设在采暖的屋顶楼梯间出口处或者水箱间内,若必须在室外或不采暖的室内设置给水或消防管道时,则需要设置电伴热系统保温。南方地区屋顶试验消火栓可直接设在屋顶。 地下室 北方地区地下室不采暖:自动喷水灭火系统应采用代替干式系统的预作用系统(可以不充气),消火栓系统则要采用电伴热保温; 北方地区地下室采暖:自动喷水灭火系统采用湿式系统,局部与室外直接连通的部位...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:24 时间:2023-03-22
  • 中央空调图片1

    暖通中央空调系统的目标是在最低的能耗水平下提供需要的(舒适的)室内温度。为了达到这两个目标,系统可能采用了变频和自控技术。 但是发挥这些设备功能的前提条件是水系统达到全面的平衡。即生产部分(冷水机组)、输配部分和末端设备部分的所有回路应该满足水力平衡的三个必要条件。 第一:所有的末端设备在设计工况下可以获得设计流量; 第二:电动调节控制阀的压差变化不能太大; 第三:生产侧的流量要大于等于分配侧...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:25 时间:2023-03-17
  • 采暖供热图片1

    并联环路压力损失的最大允许差值:双管同程:15%;双管异程:25%。 附录C 当量长度表: 所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。 特别补充:当设计流量在设备的额定流量附近时,上面所提到的阻力可以套用,更多的是往往都大过设备的额定流量很多。同样,水管的水流速建议计算后,查表取阻力值。 关于水泵扬程过大问...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:38 时间:2023-03-16
  • 制冷技术图片1

    本文来源于网络,如有侵权,请联系删除 知识点:空调水系统设计与水力计算简便方法 空调水循环系统水力计算的简便方法...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:25 时间:2023-03-16
  • 洁净空调系统图片1

    定流量水系统的弊端 (1)管路系统的摩擦损耗 冷冻水在管路系统中流动时,存在着摩擦损耗,其大小与流量的平方成正比。在定流量水系统中,无论末端负载如何变化,都始终保持在100%的大流量运行,管路损耗是很大的,其富余流量的能耗都消耗在管路的摩擦损耗上了。 (2)三通阀的运行特性 定流量水系统的特征,是末端换热器中的水流量采用三...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:60 时间:2023-03-14
  • 建筑消防给水图片1

    湿式自动喷水灭火系 火灾时温度上升,闭式喷头爆破喷水,水流指示器动作反馈信号至报警控制器。同时,由于阀后压力下降,湿式报警阀组打开,水力警铃报警,压力开关输出起泵信号,启动消防泵组,持续喷水灭火。 注: 1.自动喷水湿式系统适用于环境温度≥4℃且不高于70℃场所。 2.应根据环境温度选择合适的喷头,喷头公称动作温度宜高于环境最高温度30℃。 3.自动喷水湿式灭火系统配...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:44 时间:2023-03-13
  • 建筑给排水图片1

    1、管道安装流程: 2、管道安装设计要求 2.1空调水系统中管道系统的最低点,应配置DN25泄水管并安装同口径闸阀。管道系统的最高点应配置E121型自动排气阀,口径为DN20并配同口径闸阀。 2.2每台水泵的进水管上应安装闸阀或碟阀,压力表和Y型过滤器,出水管上应安装缓闭式止回阀,闸阀或碟阀,压力表及后带护套的角型水银温度计,另外,与水泵相连接的进出水管上还应安装减震软接头。 2.3所有阀门的位...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:25 时间:2023-03-13
  • 制冷技术图片1

    水管式户式中央空调系统具有高舒适性和冬夏共用一套系统的特点,使得水管式户式中央空调系统仍具有较为广阔的市场,但在设计、施工中往往会出现一些问题。下面针对出现的这些问题及解决方法进行探讨。 1水管式户式中央空调系统设计探析 1.1主机与末端设备负荷的匹配 1.1.1系统设计时存在的矛盾 在空调系统设计时,会遇到这样的问题:主机负荷按什么选取?末端设备按什么负荷确定?两者之间的关系怎样?这是经常...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:19 时间:2023-03-10
  • 中央空调图片1

    今天我们一起来学习下大型中央空调系统中的冷冻水系统。 在空调系统中它包括冷却水系统、冷冻(媒)水系统和冷凝水排水系统。 我们的水系统的作用是为我们的空调机组提供冷热量。 空调冷冻水:通过冷冻水泵,把蒸发器制备的冷量输送至空调末端装置的工作介质,也叫冷媒水。 我们可以把空调的冷冻水系统看成人体的一个血液循环。水泵就相当于是我们的心脏,它为我们的系统提供动力供水系统可以看作是我们的动脉,为我们的...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:16 时间:2023-03-08
  • 中央空调图片1

    1、冷冻水系统进场工作方案(第一阶段系统清洗) ①、第一天。用人工方法清洗膨胀水箱,然后在水箱中投加SD-87杀菌灭藻剂,开泵循环16-24小时,作全系统的杀菌灭藻剥生活污泥处理。 ②、第二天。在冷冻水系统最低闸阀处排放冷冻水后,加水至满,然后于膨胀水箱投加SD-81清洗剂,开泵循环24小时,将系统内的浮锈、油污渗透剥落。 ③、第三天-第五天。排放冷冻水...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:50 时间:2023-03-08
  • 中央空调图片1

    中央空调冷冻系统是密闭式的,但水中溶解氧对管材会产生腐蚀作用,日积月累,空调系统内会产生锈渣。其危害是: 水腐蚀管道一产生锈渣一堵塞主机内铜管及风机盘管->致使空调没有效果严重的导致铜管炸裂一主机不能运行,而且这些现象导致运行工作人员难以应付,很难彻底根除。 冷却系统是敞开式的,冷却循环水的散热过程是通过冷却塔强制蒸发...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:34 时间:2023-03-08
  • 空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型:按原理可分为:闭式循环和开式循环;按供回水管道数量分为:两管制、三管制和四管制;按供回水在管道内的流动关系分为:同程式和异程式;按调节方式可分为:定水量和变水量。1、闭式循环系统定义:管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱并有排气和泄水装置的系统。当空调系统采用风机盘管、诱导器和水冷式表冷器冷却用时,冷水系...查看详情

    用户:pl_75846799 浏览量:8 时间:2023-03-03
  • 大家都知道,水系统是的设计是中央空调设计中的重要环节。它靠本身管路与中央空调其他部位进行调配的。那么中央空调水系统管路需要改造时有哪些注意事项呢?下面奇保良就来给大家介绍一下。、 中央空调水系统管路改造注意事项: 1、冷媒管是阀门、压缩机等主要制冷部件的管路。主要采用铜管。焊接时不能有间隙,否则有0.1mm的间隙,它的冷热传导率将下降70%-80%.焊接前要保证切口表面平整光滑,穿...查看详情

    用户:pl_09263515 浏览量:20 时间:2023-03-03
  • 空调管路系统的设计原则:空调管路系统设计主要原则如下:1.空调管路系统应具备足够的输送能力,例如,在中央空调系统中通过水系统来确保渡过每台空调机组或风机盘管空调器的循环水量达到设计流量,以确保机组的正常运行;又如,在蒸汽型吸收式冷水机组中通过蒸汽系统来确保吸收式冷水机组所需要的热能动力。2.合理布置管道:管道的布置要尽可能地选用同程式系统,虽然初投资略有增加,但易于保持环路的水力稳定性;若采用异程...查看详情

    用户:pl_71509339 浏览量:12 时间:2023-03-03
  • 中央空调图片1

    制冷与空调水系统包括冷媒水循环系统和冷却水循环系统。 一、冷媒水系统的组成 在空调用制冷系统中,除直接蒸发式制冷装置外,常以水作为载冷剂传递和输送冷量,称为冷媒水,简称冷水。冷媒水在制冷机的蒸发器中与制冷剂进行热交换,向制冷剂放出热量后,通过水泵和管道输送至各种空气调节处理装置中与被处理的空气进行热交换,释放出冷量后的冷媒水回水,又经泵和管道返回到制冷机的蒸发器中,如此循环构成冷媒水系统。 ...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:56 时间:2023-03-02
  • 中央空调图片1

    五星级及标准更高的客房通常采用四管制空调水系统,该系统可在过渡季同时向客房供冷和供热,以分别满足体质或生活习惯不同的客人对室温的要求。四星级及四星级以下的酒店客房,通常采用两管制水系统,夏季供冷、冬季供热。当客房层内区有较大公共活动区域时,应采用可根据具体情况进行冷热切换的分区两管制。①与客房风机盘管相连的空调水管与给排水管道合设在同一个竖向管井内,此管井 一般布置在两间客房卫生间的中间,其净断...查看详情

    用户:qq18055542 浏览量:19 时间:2023-02-28
  • 水生态系统完整性研究是当今国际热点,维护水生态系统健康与稳定已成为世界各国水生态系统保护的目标、方向和管理策略。“十三五”以来,我国地表水环境质量改善效果显著,但部分流域或局部水生态退化问题成为突出短板,强调水生态系统整体保护、促进水生态环境质量全面改善、提高生态系统自我修复能力将是未来我国水生态环境保护的重点任务。本文详细剖析了典型流域水生态系统保护现状和需求,阐述了我国开展水生态系统完整性研究...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:26 时间:2023-02-26
  • 制冷技术图片1

    水系统管制 两管制:冷水系统和热水系统采用相同的供水管和回水管,只有一供一回两根水管的系统。 优点:两管制系统简单,施工方便; 缺点:不能用于同时需要供冷和供热的场所。 三管制:分别设置供冷管路、供热管路、换热设备管路三根水管;其冷水与热水的回水关共用。 优点:三管制系统能够同时满足供冷和供热的要求,管路系统较四管制简单; 缺点:比两管制复杂,投资也比较高,且存在冷、热回水的混合损失。 四管制:冷...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:28 时间:2023-02-23
  • ASHRAE/IES标准:新建建筑物的能效设计要求:“所有配置可调节的或逐级开启和关闭的阀门的10马力的泵系统,必须能够适用于设计流量50%或者以下的工况”。例外—指那些层数较少,没有电梯的住宅类建筑物。二次泵系统:冷水机组的水泵要与设计水流量相匹配。泵的叶轮需要修平,以减少泵在排液时的压力损失, 这是节能的关键措施之一。变流量泵系统三个关键的方面需要考虑:公用管;冷水机组的启/停顺序;控制阀门和...查看详情

    用户:pl_97760570 浏览量:25 时间:2023-02-23