距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线止回阀设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与止回阀设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
如题,之前一直使用的是对夹碟式止回阀,后来监理方要求更换止回阀,上网查资料,发现有立式的,升降式的,还有旋启式的,但是后两种价钱特别贵,希望各位同仁,对于各种止回阀的选择给予见解。...查看详情
有个工程,是个房地产,有几栋高层,设置区域消防系统,单体建筑2支进户管,进户管上是否要设置止回阀?...查看详情
本帖最后由 jun2006 于 2013-2-28 19:18 编辑 开利30HXC螺杆压缩机排气止回阀关不严,大家探讨一下。 该机组保养前未要求开机试运行,年前换油和油滤保养的项目,开机有时会出现同个系统另个压缩机螺杆反转,也就是排气止回阀关不严,关机重开又没事了。虽然不关保养的事,但是还是想帮客户解决这个问题。拆开检查止回阀芯、支撑组件和止回阀座均没有硬伤。 开利06N螺杆压缩机本人也维修了...查看详情
像各位前辈求教,风管上的止回阀是安装在风机前端还是后端合适?@yiwen@...查看详情
请问啊,屋顶消防水箱距稳压管止回阀距离是要大于3米吗,为什么啊?求教各位啊...查看详情
现做一个厂房机房更造工程,更变阀门及主机设备。想咨询下大神们一些阀门选配 机房冷却水泵是115吨流量,扬程是25米,水泵进出口径是DN100 我想问水泵进出口径是DN100,否是选配DN100的止回阀和过虑阀就可以呢?(水泵出口流速快用DN100阀可以满足流量?) 还是要考虑它的流量及冷却水是开式系统,如果要考虑,那么流量115吨就要配DN150的钢管,这样止回和过虑阀是否要更变为DN150满足流...查看详情
不加止回阀的话,消防水泵接合器不是也给室外管线加压了吗 ?规范上写着水泵接合器是给室内管网加压用的...查看详情
不知道什么类型的止回阀对流量计的扰动小,求高手解答啊!!我们原先考虑的是对夹式的止回阀,不知道可不可行...查看详情
想请问的是:在出泵房的管线上,高区管线需要做止回阀么?依据是什么? 上次遇到一个审图的,坚持高位水箱下来的水管只需要连接到高区环网上,不需要再连接到低区环网上。当时因为水泵出水通往高区的管线忘记设置止回阀,也没法儿反驳。 但是,一直的习惯做法就是,高区的管线加止回阀,水箱管线分别接入高低区环网。但是自己也没找出规范依据。 盼指点,谢谢。...查看详情
冷水机组的冷却水泵出口选用何种形式的止回(单向)阀好? 有的止回阀使用或停用一段时间久不动作了打不开或关不了。...查看详情
我看见风管止回阀和自垂式百叶风口构造差不多的,家里楼梯间那些自垂式百叶风口叶片很轻,屋面风大,有风灌入管井,微微的风就能把百叶吹开,那为什么风管止回阀有这个要求?...查看详情
在这里看到缓闭止回阀与快闭止回阀的用处,但二者的区别在哪?哪位师长能教导一下。谢谢...查看详情
在这里看到缓闭止回阀与快闭止回阀的用处,但二者的区别在哪?哪位师长能教导一下。谢谢了...查看详情
请问大家鼓风机出口后止回阀和柔性接头哪个放前面好,为什么...查看详情
小弟公司在工程项目的岛上建了一个海水淡化厂,要求将淡化厂产出的淡水打到山上的高位水池里面,在再从高位水池引到生活区。 一、 已知条件: 1. 由三航院提供的两个数据: 1) 管材:给水管道均采用钢丝网骨架聚乙烯复合管,管道公称压力为1.6Mpa。 (管材属于钢塑复合管中的一种) 2) 管径:海水淡化厂出水至高位水池的输水管管径DN110;高位水池输送至海水淡化厂处生活区的输水管管径DN160。 2...查看详情
今天在我们的一个喷淋系统施工图审查意见上发现一条:“消防水箱出水管处设置的止回阀与水箱底的垂直距离太小,放水实验时,水流指示器不能报警。”不太明白专家的意思,请高手指点这个水流指示器报警 和 止回阀与水箱底的 垂直距离d有什么距离关系?...查看详情
计算风机风压,需要计算风机止回阀的局部阻力,但不知道风机止回阀的局部阻力系数是多少,哪位老师知道,望不吝赐教,在此谢过!...查看详情
大家好,我是新人。我有个工程是一个楼层的项目,总包给我留了DN50的冷热水接口,因为热水的压力有点大,要装减压阀,那我接下来装阀门是截止阀——止回阀——减压阀吗?还是截止阀——减压阀——止回阀??为什么?...查看详情
新装修房,最近用燃气热水器发现一直打不着火,去查小表发现,正反转,就一个月时间不到空转了20几吨水,水务集团来后换了部个件后,正反转现像解决,可水表依然转动不均匀,水龙头水还是忽大忽小,燃气热水器开最大勉强可以用,加冷水又会自动熄火,而且只要第二天过去,水龙经常会有空气,请教这方面的专家帮忙想想啥原因呢,谢谢 昨天下午我找了一个水电方面的朋友看了一下,我把表后不接入我家,直接把水放出来还是会出现不...查看详情
用水泵从低位水箱向高位水箱补水,水泵的出水口安装有止回阀,水箱高度相差4米,当水泵停止工作时,止回阀就咔咔的响个不停,请教高手是什么原因?4428922 4428922...查看详情