  • 本帖最后由 fangl 于 2014-11-7 09:10 编辑 我有一个工程,面积不大,3500M2左右,6层丙类厂房,设置屋顶水箱,根据规范加了消防接合器,在设置室内消防管与室外消防管连接处加了止回阀。 我加止加阀理由是,当消防车给消防接合器加压供水,如果没有止回阀,加上消防车取水如果取自室外消火栓,会形成水短路,加压水不会向室内的。 审图理由是:这个止回阀不用加,说从来没有看到过这种做法?...查看详情

    用户:fangl 浏览量:3322 时间:2014-11-07
  • 老被审图提楼梯间加压送风需设置止回阀?为什么啊,,是考虑到平时还是着火的时候,,个人感觉完全没必要啊? 有大神清楚吗?...查看详情

    用户:yitai001 浏览量:18039 时间:2014-07-18
  • 集水坑潜水泵的止回阀 用摇摆式好还是用弹簧式好呢 兄弟给给意见...查看详情

    用户:tanhairong100 浏览量:8172 时间:2014-06-13
  • 如果小于8m/s是不是完全没风了呢...查看详情

    用户:j09150317 浏览量:10098 时间:2014-05-14
  • 建筑给排水图片1

    单元水表在室外水表箱,水管出水表箱后走了十几米进入室内。 水表箱内有 截止阀和水表,截止阀在前,水表在后,如图所示。 室内有一个球阀作为总阀门。 请问,止回阀安装在1、2、3、4、5中的哪个位置合理? 谢谢。 4881232 4881232...查看详情

    用户:imim1985 浏览量:34322 时间:2014-04-02
  • 《高层民用建筑设计防火规范》( GB 50045-1995 ) ( 2005年版)规定,除串联消防给水系统外,发生火灾时,不锈钢水箱由消防水泵供给的消防用水不应进人高位水箱,为此,消防水箱出水进人消防给水系统,消防水泵出水应直接进人消防给水系统,但不能扯人消防水箱,故在消防水箱出水管上安装止回阀。止回阀要水平安装且止回阀出水方向指向消防管道系统。75.什么是消防稳压装置?其有何用途[/backco...查看详情

    用户:bxgsx01 浏览量:5413 时间:2014-03-29
  • 本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-2-25 22:23 编辑 下面为大家介绍升降式止回阀根据其结构和安装方式的分类: 1、升降式止回阀的阀瓣呈圆盘状,绕阀座通道的转轴作旋转运动,因阀内通道成流线形,流动阻力比升蝶式止回阀小,适用于低流速和流动不常变化的大口径场合,但不宜用于脉动流,其密封性能不及升降式。蝶式止回阀分单瓣式、双瓣式和多半式三种,这三种形式主要按阀门口径来分,目的是为了...查看详情

    用户:shanghaihuyu 浏览量:1218 时间:2014-02-25
  • 止回阀一般在什么情况下使用。...查看详情

    用户:sl968754 浏览量:14548 时间:2014-02-10
  • 泵出口处闸阀、止回阀及膨胀节安装时的位置顺序是如何安排的?...查看详情

    用户:sl968754 浏览量:1040 时间:2014-01-27
  • 图集07K103-1第13、14页,当加压送风口为常开风口时,应在加压风机出口处安装止回阀或电动阀,防止空气倒灌。 实际看到有很多的设计图,并没有安装止回阀或电动阀。这个影响到底有多大?...查看详情

    用户:tx 浏览量:3289 时间:2014-01-02
  • LZ家里住顶楼,由于没有屋顶水箱,所以水压很低。之后LZ加了台稳压泵,压力设定在3.5公斤。刚装完泵的那几天没人用谁时每隔20分钟左右稳压泵总会自动启动增压。后来LZ分析可能是由于泵前端压力高,后端压力低,水从泵体倒流回去造成泵的后端压力损失。LZ立马买了止回阀安装在稳压泵前端。初期还好但3个月之后老问题又出现了,LZ初步断定是铁锈导致止回阀锈死,拆开止回阀后果不其然。LZ家用的是PPR管道,但楼...查看详情

    用户:milk_killer 浏览量:1300 时间:2013-12-26
  • 通风排烟图片1

    多页排烟口、单层百叶排风口局部阻力大概多少? 图中止回阀位置哪个对?应该放风机出口还是风管排出口处?? 4830570 4830572...查看详情

    用户:forgetliving 浏览量:894 时间:2013-12-24
  • 有地下室2层 有两台风机共用了一个风机 这两台风机必须装止回阀么???我查看了GB50243-2002通风与空调工程施工质量验收规范 上并没有明确的规定 求大神指教 谢谢!!...查看详情

    用户:showlee2012 浏览量:4078 时间:2013-11-20
  • 求设计规范,屋顶风机与防火阀止回阀的距离,有人说要大于1M,请教各位,具体规范是怎么要求的!!...查看详情

    用户:liusha52 浏览量:1316 时间:2013-10-22
  • 止回阀和防火阀尺寸700X1000,但是在墙上留的口是1000x700的、、、 我想问问可以把止回阀和防火阀旋转90度安装吗?...查看详情

    用户:jiang540058793 浏览量:962 时间:2013-10-10
  • 请问风系统的 调节阀 止回阀 等阀门有防爆的吗?...查看详情

    用户:张霖霖 浏览量:574 时间:2013-08-19
  • 图纸简介: 止回阀(One-way valve):止回阀又 称止逆阀、单向阀或逆止阀,其作 投稿网友: laomiemie 上传时间: 2013-07-01 图纸省份: 河北...查看详情

    用户:laomiemie 浏览量:1238 时间:2013-07-01
  • 工地图片图片1

    今天来跟大家分享一款中国阀门交易网主推、特惠的产品——法兰消声止回阀法兰消声止回阀是止回阀的一种,安装在水泵出口管道上,用于水泵停机时防止管路中有高压水流冲击水泵倒转的损害。标光阀门生产的这款法兰消声止回阀,阀体阀瓣是球墨铸铁QT450,阀杆是2R13,公称压力有1.0和1.6,工作温度小于或等于80度,适用的介质是水、油品等。包含了2项国家实用新型专利,详见标光资质。产品特点: 1、液体通行流畅...查看详情

    用户:biaoguang_bg 浏览量:886 时间:2013-05-07
  • 建筑给排水图片1

    1、原设计使用的蝶式双瓣止回阀和蝶阀出现关闭不严向室内倒污水现象。 2、更换后的闸阀和HQ41X型滚球止回阀。 4652310 4652314 4652315 4652316...查看详情

    用户:ufooow 浏览量:2828 时间:2013-05-04
  • 请问:消防水泵房试验管道上一定要止回阀和闸阀共同使用吗?不能单独使用吗?...查看详情

    用户:yanshan163 浏览量:1348 时间:2013-03-29