距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线通风设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与通风设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
仓库通风采用的是屋顶安装无动力风机,消防系统采用低压二氧化碳全淹没灭火系统,这里有个问题就是火灾发生时需要关闭所有通风设备,而无动力风机本身是不用电控的,能否在每个无动力风机出口装70°C防火阀,火灾发生时由消防控制中心发出信号关闭防火阀,达到关闭通风设备的目的。灭火后,再有消防控制中心打开防火阀排除灭火气体。但是同时又有一个问题,屋顶一共就二十多台无动力风机,消防控制的点位比较多,这种方案是否可...查看详情
求:机械制造工厂采暖通风设计手册,第一机械工业部第一设计院编,机械工业出版社出版,1969年5月北京第一版,1971年9月北京第二次印刷,书号:15033(内)368...查看详情
请教各位<<采暖通风与空气调节设计规范>>最新版本...查看详情
采暖通风与空气调节设计手册 ,不是规范, 哪位大侠有啊?? 找了好久好久啊, 大家帮忙啊...查看详情
谁能告诉我那有下载这个软件的,现在网上找到的好像都不能用,哪位有的可以发给我吗?谢谢! 联系我: E-mail:lisony_2005@163.com QQ:624866355 软件界面如下: 1758074...查看详情
商城通风空调施工组织设计 资料简介(商城通风空调施工组织设计) 1.冷源:本工程选用三台离心式冷水机组,单台制冷量为2110KW,机房设在地下四层,冷冻水温度为7/12℃,冷却水温度为32/37℃(由屋顶三台冷却塔冷却供给)。2.热源:本工程采用市政热力管网集中供热,热交换站设在地下二层,由甲方安排专业公司进行设计,空调用热水温度为60/50℃,冬夏季手动切换。3.空调水系统为双管制变水量系统,系...查看详情
图书馆通风空调工程施工组织设计 资料简介(图书馆通风空调工程施工组织设计) 本工程有两个建筑主体图书馆为一个五层结构椭园型建筑,建筑面积为22567平方米,档案馆为结构十一层的长方形建筑,建筑面积为28914平方米,、整个基地设一层地下室,地下室建筑面积为5268平方米,停车数量315。总建筑面积为66749平方米。...查看详情
要设计一个正压房间,送风用离心式风机还是轴流式风机,或都可以? 一定需要排风扇吗?开一个适当的小窗不可以吗? 50Pa的正压开门就困难吗?正压防爆最小就要50Pa啊? 需要设计紧急出口吗?...查看详情
通风空调及气体动力工程施工组织设计 资料简介(通风空调及气体动力工程施工组织设计) 1.冷热源选用蒸汽双效溴化锂冷水机组,制冷量2000KW 2台。 2 通风系统包括工艺设备的局部排风、全室排风、事故排风共18个通风系统。 3. 空调及降温空调包括AHU3-1~5为主厂房空调降温系统;办公区空调方式为风机盘管+新风系统。 4 包括空压站系统,压缩空气管道系统,输送氨气管道系统,丙烷、甲醇管道系统及...查看详情
作者: 黄丽君,余斌,陈海英,黎锦雄,王晶红 案例摘要:以上海城市轨道交通7号线龙阳路站为例,介绍上海第一个地下大中庭车站的通风空调及防排烟设计,从防烟分区的划分、风管布置、系统运行等多方面进行分析,并指出与典型地下车站设计的区别。 关 键 字: 龙阳路站,中庭车站,防烟分区,防排烟 下载地址:http://www.nt.shejis.com/new_al/html/30666.shtml?uid...查看详情
通风空调设备安装施工组织设计 资料简介(通风空调设备安装施工组织设计) 空调设计参数:夏季空调室外计算干球温度33.2℃,湿球温度26.4℃,冬季空调室外计算干球温度-12℃,冬季供暖室外干球温度-9℃,夏季通风室外计算温度30℃。...查看详情
钢铁设计院某住宅楼通风工程施工组织设计 资料简介(钢铁设计院某住宅楼通风工程施工组织设计) 本工程为住宅楼工程,工程包括消防防排烟系统、加压送风系统。工程特点是系统较少,施工工艺简单。 消防防排烟 本工程,35#楼地下二层消防泵房和水箱间分别采用机械排烟,甲35#楼楼梯间采用自然排烟。35#楼消防泵房的机械排烟,采用一台L=1200m3/h H=300Pa r=1450rpm N=0.55Kw的排...查看详情
我公司新建厂房,总制冷面积16000平方米,我想使用先进的置换式通风方式,但至目前仍未找到有设计和施工经验的供应商,目前正通过老板在国外找有这方面经验的设计单位,不知各位同仁对置换式通风的认识如何?评价如何呢?...查看详情
采暖通风与空气调节设计规范,请下载!...查看详情
高规50045-95条文说明8.3.2条中公式(5),(6)均摘自<<采暖通风设计手册>>. 我找了很久,都没找到这本书,应该不是<<实用供暖空调设计手册>>.请教哪位知道<<采暖通风设计手册>>是哪个出版社?谁编的?是不是这只是个简称,还有全称? 多谢了!...查看详情
请问:2000平米的地下室要改造成电器超市,甲方不让做空调系统,只让做通风系统,那换气次数按几次比较合理,还是按人员数算通风量。谢谢...查看详情
如题,这样等级的仓库防排烟和排风需要注意点什么,手头没有规范,求助!如果有气体灭火需要事故排风的话,那换气次数取几次?...查看详情
看了前面的一个帖子,想回贴居然说我积分不够。既然是技术论坛,大家聊技术还要什么积分不积分,又不是聊AV。总之,只好另开一帖。 我曾经设计过几家高级宾馆的厨房通风设计,包括几家Four Seasons Hotel,Fairmont等。设计的思路与楼上各位提到的大致相符。总结一下,设计的过程大概是这样: 1.建筑专业的初期设计输入与协调。如餐厅的布置,餐厅与厨房的分隔等等。 2.与业主的接合,主要是了...查看详情
一单层600平米餐厅,甲方在设计院设计前已经确定使用VRV空调系统。现在请教大家,新风和排风大家觉得怎么比较好,单独设冷媒型新风机和普通排风机还是设置全热交换器。...查看详情
求助:哪儿有传染病房通风设计的设计资料?...查看详情