正在加载...
本专题为土木在线通风设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与通风设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
高层建筑地下车库通风与消防排烟设计...查看详情
红色部分为甲方要求做新、排风区域,吊完顶4M,钢结构。其中原浆熬制、卤煮、浸卤会产生大量水蒸气、有一定腐蚀。 1、各区域换气次数多少适宜?原浆、卤煮、浸卤在等甲方的设备蒸发量。 2、哪些区域需要做正压或负压? 3、哪些区域共用一套系统比较好,风机设置在图上方。 4、主管、支管、风口风速多少适宜?甲方考虑成本和噪音。 5、消声静压箱尺寸怎么确定的?是否需要防火阀? 6、风管尺寸如何确定?如房间设计风...查看详情
船舶厨房通风系统设计.rar4095384...查看详情
上传一下最新的化工采暖通风设计规范2009,希望能帮助大家...查看详情
地铁通风空调系统的设计特点.rar4083257...查看详情
4076061...查看详情
000208意大利FCT3000SX型粘胶长丝纺丝机纺练车间通风空调工程设计.pdf...查看详情
采暖通风与空气调节设计规范.part4...查看详情
采暖通风与空气调节设计规范.part3...查看详情
采暖通风与空气调节设计规范.part2...查看详情
我现在正在做一个防排烟设计,但是我总觉得是一个死题,感觉做不出来。我现在做的是地下负一层,是一个用来美容浴足的。层高5.2米,平面图的外围全部是有夹层的,夹层2.5米,我被要求做设计一下防排烟。 都不知道该如何去做。 夹层2.5米,浴足房,应该是不用做防排烟的,不可能放一根这么粗的管子在上面嘛。1.8米高的人走都走不过去。- - 平面图中间是一个男宾休息区,但是男宾休息区头顶上是一个小的书吧,上网...查看详情
最近的意见稿,里面分析的很详细,可以下载来学习哦。...查看详情
通风除尘的设计手册,主要是水力计算,设备选型等...查看详情
如题,只知道通风管不能穿临空墙,不知道通风管能否穿防护密闭隔墙,如果可以,需要采取什么措施吗?希望知道的朋友告知一下,不胜感激!...查看详情
这篇论文也非常值得学习,跟大家分享一下...查看详情
请教各位,谁有<>??谢谢了!...查看详情
供大家学习学习。。。...查看详情
严寒地区的公共建筑,不宜采用空气调节系统进行冬季采暖,冬季宜设热水集中采暖系统。对于寒冷地区,应根据建筑等级、采暖期天数、能源消耗量和运行费用等因素,经技术经济综合分析比较后确定是否另设置热水集中采暖系统。...查看详情
上海郊区某“非典”传染病房通风系统设计...查看详情
一人行地下通道,怎么做通风排烟,需要做吗,大约多长通道需做机械通风、排烟...查看详情